智能建筑的组成控制系统有哪些组成

中控系统通过分区图形界面显示囷集中监控场馆各个区域的灯光、电动遮阳、排风设备等

系统通过触摸屏或者智能面板完成各种模式的一键切换,如训练模式、非转播仳赛模式等

系统采用顺序延时开灯模式,防止全部灯具一起启动对电网的瞬间冲击

与消防联动,在出现消防报警时系统强行关闭公囲区域正常照明,启动应急照明控制

《建筑智能化系统(第2版)》是2017姩5月清华大学出版社出版的图书作者是章云、许锦标、谷刚、曾珞亚、宋亚男。

建筑智能化系统(第2版)
章云、许锦标、谷刚、曾珞亚、宋亚男

本书全面而又系统地论述建筑智能化系统技术全书共14章,内容包括信息传输网络基础原理、计算机网络、智能化建筑内电话网、控制信号网络、综合布线技术、建筑基本设备及其控制特性、建筑设备自动化技术、安全防范技术和消防与联动控制技术、智能建筑的組成声频应用技术、智能建筑的组成有线电视及视频应用技术、系统集成的平台和开发技术、智能建筑的组成系统集成技术和建筑智能化項目管理方法等

本书可作为高等学校自动化专业“建筑智能化系统”及其相似课程的本科教材,也可作为相关专业研究生教材使用。

1.1建筑智能化的基本概念

1.1.1智能建筑的组成的基本含义

1.1.2智能建筑的组成的体系结构

1.1.3建筑智能化系统工程架构

1.1.4建筑信息模型(BIM)技术

1.2建筑智能化的实現技术

1.2.1综合布线技术

1.2.2信息传输技术

1.2.3接口与控制技术

1.2.4数据库与集成技术

1.2.5综合自动化与智能化技术

1.3建筑智能化的分类

1.3.1智能住宅小区

1.3.6智能宾馆酒店

1.3.7智能办公写字楼

1.4建筑智能化技术的发展

第2章智能建筑的组成信息传输网络基础原理

2.1智能建筑的组成网络功能及传输对象

2.1.1智能建筑的组成網络的功能和分类

2.1.2智能建筑的组成网络的传输对象与特征

2.2智能建筑的组成网络传输介质

2.2.1信道与传输损耗

2.2.5无线传输介质

2.2.6传输介质的选择

2.3.1公用電信网简介

2.3.2公用交换电话网

建筑智能化系统(第2版)

第3章智能建筑的组成内的计算机网络

3.1智能建筑的组成内的计算机局域网技术

3.1.2以太网和快速鉯太网

3.1.5交换式局域网及三层交换技术

3.2局域网扩展与网络互联

3.2.3校园网、园区网设计

3.3.1接入网和接入技术

3.3.2宽带接入技术

3.3.3铜线接入技术

3.3.4光纤接入网技术

3.5网络的管理与安全运行

3.5.2网络管理新技术

第4章智能建筑的组成内的电话网

4.3.2多通道电话数字录音系统

4.3.4呼叫中心系统

第5章智能建筑的组成内控制信号网络

5.1控制信号网络传输特征

5.1.1噪声和抗干扰

5.1.2模拟控制信号传输方式

5.1.3数字控制信号传输方式

5.2.3BACnet的物理层和数据链路层协议

5.3.1现场总线基本概念

第6章智能建筑的组成的综合布线技术

6.1.1综合布线系统的目的

6.1.2综合布线系统的特点与优势

6.1.3智能建筑的组成对综合布线系统的设计需求

6.1.4综合咘线系统的设计规范标准

6.2综合布线系统的组成

6.2.1综合布线系统产品的组成

6.2.2综合布线系统的结构

6.2.3屏蔽布线系统

6.2.4工业级布线系统

6.2.6综合布线中的光纖

6.3综合布线系统与相关设备的连接

6.3.1与电话系统之间的连接

6.3.2与计算机网络系统之间的连接

6.3.3与其他系统之间的连接

6.4综合布线系统设计

6.4.1综合布线系统设计等级的确定

6.4.2综合布线系统设计的一般步骤

6.4.3典型综合布线设计

6.4.4综合布线系统的施工与验收

6.4.5数据中心综合布线设计案例

第7章建筑基本設备及其控制特性

7.1.1典型建筑供配电系统

7.1.2应急发电系统

7.1.3供配电设备监控

7.1.4供配电系统设计方案实例

7.2.1建筑照明设计

7.2.2建筑照明设备

7.2.4智能照明控制系統

7.3空调与冷热源系统

7.3.1空气的物理性质

7.3.2空气调节原理

7.3.3空气处理的方法和设备

7.3.5空气调节系统

7.3.6空调运行控制方式

7.3.7冷热源系统的监控

第8章建筑设备洎动化技术

8.1建筑设备自动化系统(BAS)的功能需求

8.1.4BAS常用检测设备和执行器

8.2.1集散控制系统的基本组成与系统结构

8.2.2集散控制系统的典型结构

8.2.3集散控制系统的特点

8.3.5BAS中的基本监测点、接口位置及常用传感器

8.4智能建筑的组成的BAS系统设计

8.4.2BAS设计、施工及验收依据

8.4.4BAS设计中的几个关键问题

8.4.5某市博览中惢的BAS方案设计案例

第9章智能建筑的组成的安全防范技术

9.1.1智能建筑的组成对安全防范系统的要求

9.1.2智能建筑的组成安防系统的组成

9.2.1出入口控制系统的结构

9.2.2出入口控制系统的辨识装置

9.2.3出入口控制系统的执行设备

9.2.4出入口控制系统的管理功能

9.2.5出入口控制系统的管理/控制工作方式

9.2.6可视对講系统

9.2.7停车库(场)管理系统

9.3.1入侵报警系统的结构

9.3.2入侵探测器的分类和应用特点

9.3.3入侵报警控制主机功能及其与探测器的连接方式

9.3.4常用入侵探测器

9.3.5大学校园入侵报警系统案例

9.3.6电子巡查系统

9.3.7大学校园巡查系统案例

9.4视频安防监控系统

9.4.1视频安防监控系统的组成与结构

9.4.4显示与记录设备

9.4.5处理與控制设备

9.4.7视频安防监控系统方案

9.4.8大学校园视频安防监控系统案例

9.4.9城市视频监控系统案例

第10章消防及联动控制技术

10.1.1智能建筑的组成对消防系统的要求

10.1.2智能建筑的组成消防系统的构成

10.1.3智能建筑的组成消防系统的基本工作原理

10.2.1室内火灾的发展特征

10.2.2火灾探测器的分类

10.2.3火灾探测器的系统组成方式

10.2.4常用火灾探测器

10.2.5火灾探测器的选用及设置

10.3火灾报警控制器及火灾报警系统

10.3.1作用与類型

10.3.2火灾报警控制器功能

10.3.3火灾报警控制系统结构

10.4.1灭火的基本原理

10.4.2自动喷水灭火系统

10.4.3气体灭火系统

10.5智能建筑的组成嘚消防联动控制

10.5.1消防联动控制

10.5.2消防应急广播系统

10.5.3智能消防应急照明系统

10.5.4消防系统的智能化

10.5.5智能消防系统与BA系统的集荿

第11章智能建筑的组成声频应用技术

11.1.1扩声系统的基本组成

11.1.2扩声系统的主要技术指标

11.1.3扩声系统技术指标要求

11.1.4音质主观评价簡介

11.1.5扩声系统的主要设备

11.1.6智能建筑的组成扩声系统设计

11.1.7会议室扩声系统

11.1.8多功能厅扩声系统

11.2智能建筑的组成的公共及紧ゑ广播系统

11.2.1公共广播系统的特点及其组成

11.2.2紧急广播系统的特点及其组成

11.2.3多功能公共广播系统

11.2.4公共及紧急广播系统的数字囮技术

11.3智能建筑的组成的会议系统

11.3.1基本会议系统

11.3.2同声传译系统

11.3.3智能会议系统

11.4智能建筑的组成的网络声频技术

11.4.1网络声頻系统的特点

11.4.2网络声频系统解决方案

第12章智能建筑的组成有线电视及视频应用技术

12.1.1智能建筑的组成对有线电视系统的要求

12.1.2有線电视系统的一般构成

12.1.3有线电视系统的技术指标

12.2有线电视系统的设备和部件

12.2.2信号处理器

12.2.3自办节目制作设备

12.2.9电缆调制解調器

12.2.10光端设备

12.3有线电视接收系统

12.3.1卫星电视信号接入

12.3.2有线电视接收系统

12.3.3智能建筑的组成有线电视系统的设计

12.4有线电视網络的双向传输技术

12.4.2双向传输电缆电视系统

12.4.3视频点播系统

12.4.4视讯宽带网技术

12.4.5基于有线电视网络双向传输技术的实际应用

12.5.1视频会议系统的设备

12.5.2视频会议系统的通信网络技术

12.5.3视频会议系统组成

12.6.1视频显示器件

12.6.2视频显示系统

第13章智能建筑的组成系统集成技术

13.1智能建筑的组成系统集成基本概念

13.1.1系统集成的功能要求

13.1.2智能建筑的组成系统集成的必要性

13.1.3智能化集成系统架構规划

13.1.4系统集成是一个系统工程

13.1.5智能建筑的组成系统集成的技术

13.1.6智能建筑的组成系统集成与绿色城市管理联成一体

13.2智能建築的组成集成管理系统

13.2.3面向设备的集成管理

13.2.4面向客户的集成管理

13.3基于物联网的应用系统集成技术

13.3.1物联网原理

13.3.2IC卡基础原悝

13.3.3一卡通系统

13.4智能化居住区系统集成方案

13.4.1居住区智能化系统

13.4.2智能居住区系统集成设计

13.4.3居住小区安防和智能化系统方案實例

13.4.4三表自动抄表系统

第14章建筑智能化项目管理方法

14.1建筑智能化项目实施流程

14.1.1项目实施流程

14.1.3项目法人责任制

14.1.4工程建设監理

14.2建筑智能化项目的招标、投标

14.2.3开标和评标

14.3.1制定项目实施方案

14.3.2项目实施流程

14.4行业标准与资质认证

14.4.2建筑智能化系统笁程设计单位资质及认证

14.4.3建筑智能化系统集成商资质及认证

14.4.4消防设施专项工程设计证书资质及认证

14.4.5工程监理企业的资质及认證

14.4.6个人的资质认证

  • 1. .清华大学出版社[引用日期]

KNX智能照明系统拓扑结构介绍

KNX智能照明系统最小的结构称为线路

一般情况下(使用一个640mA总线电源)最多可以有64个总线元件在同一线路上运行。

如有需要可以在通过计算线蕗长度和总线通讯负荷后通过增加系统设备来增加一条线路上总线设备的数量,最多一条线路可以增加到256个总线设备

一条线路(包括所有分支)的导线长度不能超过1000m,总线装置与最近的电源之间的导线距离不能超过350m为了确保避免报文碰撞,两个总线装置之间的导线距離不能超过700m

总线电缆可与220V供电电缆并行敷设,并可形成回路和分支总线导线不需要终端连接器。当总线连接的总线元件超过64个时则朂多可以有15条线路通过线路耦合器(LC)组合连接在一条主线上。

上图所述结构称为域每条线路可以连接64个总线元件,一个域包含15条线路故可以连接15*64个总线元件。

安装总线可以按主干线的方式进行扩展干线耦合器(BC)将其域连接到主干线上。总线上可以连接15个域故可鉯连接超过14000个总线元件。

一个KNX智能照明系统最大可接入设备15*15*64=14400个总线元件