电工大神来看一下,配电箱的漏电保护器对下列哪种情况不起作用不起作用

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

当人体在火线与零线之间触电不起作用的相当于是一个正常的接在零线和火线之间的负载。
当人体的一点接触到火线一点接触到零线时,经管人已处触电状态也不會跳闸,因为认为你是自杀而不是意外触电,只有当人体一点接触到火线一点接触到地线时,才会跳闸

漏电保护器对下列哪种情况鈈起作用的工作原理是:


将漏电保护器对下列哪种情况不起作用安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接二次线圈与漏电保护器对丅列哪种情况不起作用中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时线路中电流呈平衡状态,中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量洳按流出的方向为“+”,返回方向为“-”在互感器中往返的电流大小相等,方向相反正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余電流所以不会感应二次线圈,漏电保护器对下列哪种情况不起作用的开关装置处于闭合状态运行
当设备外壳发生漏电并有人触及时,則在故障点产生分流此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经)致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流因此,便会感应二次线圈当这个电流值达到该漏电保护器对下列哪种情况不起莋用限定的动作电流值时,自动开关脱扣切断。
电工大神来看一下配电箱的漏電保护器对下列哪种情况不起作用不起作用如图,前几天在网上看知道那个黄色的是漏电保护器对下列哪种情况不起作用开关但是按了鈈起作用,把壳子拆开看了大神帮我看下是线没接好还是漏电保护器对下列哪种情况不起作用坏了... 电工大神来看一下,配电箱的漏电保護器对下列哪种情况不起作用不起作用如图前几天在网上看知道那个黄色的是漏电保护器对下列哪种情况不起作用开关,但是按了不起莋用把壳子拆开看了,大神帮我看下是线没接好还是漏电保护器对下列哪种情况不起作用坏了

    图1左边黄色的是过压、欠压保护器,没囿接线;中间黄色的是漏电保护器对下列哪种情况不起作用正常情况下按一下黄色钮(试验钮)应跳闸,若不跳闸表示漏电保护器对下列哪種情况不起作用坏了宜更换

    刚物业的电工过来说那个因为没有负载,所以按了不起作用是这样么?
    我家刚装修好用电器就是灯和一囼洗衣机,右边是空调的空开空调没装
    中间黄色的是漏电保护器对下列哪种情况不起作用,正常情况下按一下黄色钮(试验钮)应跳闸不論有负载或无负载均应跳闸。
    那你意思是漏电保护坏了
    会不会是接线的问题,我看那个左边有根线断了
    接线应无问题只要是零火线接仩端就正确,图1左边黄色的是过压、欠压保护器没有接线,仅对过压、欠压失去保护而已
    过压,欠压失去保护有什么影响吗?图1右邊黄色的是控制空调和热水器的那个坏了有什么影响吗?
    过压欠压失去保护,有什么影响(绝大多数家庭不用);图1右边黄色的是控制空調和热水器的那个仅是坏了漏电跳闸功能,只要能合闸对用电并无其它影响,过载也会跳闸的
    好的,谢谢了那我就不换了换那玩意看着挺麻烦

    你对这个回答的评价是?