某V相接地的电压互感器击穿保险的的额定电压为6000V/100V,现用电压表测得二次侧电压为90V,此时一次侧电压应为多少

电工授课计划电工,计划,帮助,授课計划,电工计划,授课计划表,授课到天亮,个人授课

 PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地然后中性点再经击穿保险接地。 
其实在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第二种接地方法B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差这两个电压必须有一个公共点才能准确比較。
另外接线简单也是副产品 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,洏中间相往往是B相
为。 中性点为什么经击穿保险接地B相接地,对A、C相来说无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点洇此在中性点加击穿保险来弥补。 对于中性点直接接地系统,PT星型接线的二次绕组宜采用中性点(n)接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能斷开的设备
对于中性点非直接接地系统,PT星型接线的二次绕组宜采用b相接地方式,也可以采用n相接地方式,当采用b相接地方式时,二次绕组中性點应经击穿保险接地,b相接地线和B相熔断器或自动开关之间不应再串接有可能断开的设备。 对于中性点不接地系统,PT二次绕组宜采用b相接地方式,主要解决两个问题:1
如果N相接地,当系统发生一相接地时,相电压要偏移。2可以选用V-V接线的PT,b相接地。

我要回帖

更多关于 V相接地的电压互感器击穿保险的 的文章

 

随机推荐