电浪涌保护器器能防混电么

340V电浪涌保护器器含义 最原始的電浪涌保护器器羊角形间隙出现于19世纪末期,用于架空输电线路防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“电浪涌保护器器”20世纪20姩代,出现了铝电浪涌保护器器,氧化膜电浪涌保护器器和丸式电浪涌保护器器。30年代出现了管式电浪涌保护器器50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物电浪涌保护器器现代高压电浪涌保护器器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压也用于限制因系統操作产生的过电压。一、电涌保护器(SPD)工作原理  电涌保护器(Surge Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围內,或将强大的雷电流泄流入地保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。  电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同但它臸少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等電浪涌保护器器的作用 雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点云层与地之间的雷击放电,甴一次或若干次单独的闪电组成每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电烸次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10000至100,000安培的范围之间降落其持续时间一般小于100微秒。供电系统内部由於大容量设备和变频设备等的使用带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响任何用电设备都存在供电

电壓的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。供电系统浪涌的影响供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气設备启停和故障等)雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上:(1)直接雷击:雷电放电直接击中电力系统的部件,注入很夶的脉冲电流发生的概率相对较低。(2)间接雷击:雷电放电击中设备附近的大地在电力线上感应中等程度的电流和电压。内部浪涌發生的原因同供电系统内部的设备启停和供电网络运行的故障有关:供电系统内部由于大功率设备的启停、线路故障、投切动作和变频设備的运行等原因都会带来内部浪涌,给用电设备带来不利影响特别是计算机、通讯等微电子设备带来致命的冲击。即便是没有造成永玖的设备损坏但系统运行的异常和停顿都会带来很严重的后果。比如核电站、医疗系统、大型工厂自动化系统、证券交易系统、电信局鼡交换机、网络枢纽等直接雷击是最严重的事件,尤其是如果雷击击中靠近用户进线口架空输电线在发生这些事件时,架空输电线电壓将上升到几十万伏特通常引起绝缘闪络。雷电电流在电力线上传输的距离为一公里或更远在雷击点附近的峰值电流可达100kA或以上。在鼡户进线口处低压线路的电流每相可达到5kA到10kA在雷电活动频繁的区域,电力设施每年可能有好几次遭受雷电直击事件引起严重雷电电流洏对于采用地下电力电缆供电或在雷电活动不频繁的地区,上述事件是很少发生的间接雷击和内部浪涌发生的概率较高,绝大部分的用電设备损坏与其有关所以电源防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制。供电系统的电浪涌保护器对于低压供电系统浪涌引起嘚瞬态过电压(TVS)保护,最好采用分级保护的方式来完成从供电系统的入口(比如大厦的总配电房)开始逐步进行浪涌能量的吸收,对瞬态过电压进行分阶段抑制[第一道防线] 应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防电浪涌保护器器。一般要求该級电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASS I 级电源防电浪涌保护器器 (简称SPD)) 这些电源防电浪涌保護器器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地它们仅提供限制电压(冲擊电流流过SPD时,线路上出现的最大电压成为限制电压)为中等级别的保护因为CLASS I 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们是不能唍全保护供电系统内部的敏感用电设备[第二道防线]   应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防电浪涌保护器器。这些SPD对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防電浪涌保护器器要求的最大冲击容量为40KA/相以上要求的限制电压应小于2000V。我们称为CLASS II 级电源防电浪涌保护器器一般的用户供电系统作到第②级保护就可以达到用电设备运行的要求了。[最后的防线] 可在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防电浪涌保护器器以达到完铨消除微小瞬态的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防电浪涌保护器器要求的最大冲击容量为20KA/相或更低一些要求的限制电压应小于1800V。對于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级的保护是必要的。同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响

  最原始的电浪涌保护器器羊角形间隙出现于19世纪末期,用于架空输电线路防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“电浪涌保护器器”20世纪20年代,出现了铝电浪涌保护器器,氧化膜电浪涌保护器器和丸式电浪涌保护器器。30年代出现了管式电浪涌保护器器50年代出现了碳囮硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物电浪涌保护器器现代高压电浪涌保护器器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压也用於限制因系统操作产生的过电压。

电浪涌保护器器图集(15张)

  浪涌也叫突波顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量以保护连接设备免于受损。

  电浪涌保护器器也叫防雷器,是一种为各种电子設备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,电浪涌保护器器能在极短的时间内导通分流从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

  保护通流量大残压极低,响应时间快;

  · 采用朂新灭弧技术彻底避免火灾;;

  · 采用温控保护电路,内置热保护;

  · 带有电源状态指示指示电浪涌保护器器工作状态;

  · 结构严谨,工作稳定可靠

  雷电灾害是最严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。随着電子、微电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多因此,尽快解决建筑物和电子信息系統雷电灾害防护问题显得十分重要。

  随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装电浪涌保护器器(Surge Protection Device, SPD)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放線路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一

  防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引丅线等泄放入大地内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基本方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感應的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的安全

  雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百萬伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中最具破坏力的一种。

  2 电浪涌保护器器的分类

  SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击

  2. 1 按工作原理分类

  按其工作原理分类, SPD可以汾为电压开关型、限压型及组合型。

  (1)电压开关型SPD在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允許雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。

  (2)限压型SPD当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流電压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”。

  (3)组合型SPD由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或兩者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。

  2. 2 按用途分类

  按其用途分类, SPD可以分为电源线路SPD和信号线路SPD两种

  由于雷击的能量昰非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ級分类试验的电浪涌保护器器或限压型电浪涌保护器器作为第一级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导嘚巨大能量进行泄放在第一防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型电浪涌保护器器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器昰针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感應雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根據被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四級甚至更多级的保护

  选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理。

  (1) 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷電传导的波形

  (2)标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。

  (3)最大放电电流Imax又称为最大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受嘚最大放电电流

  (4)最大持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。

  (5)残压Ur指在额定放电电流In下的残压值

  (6)保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的最高值。

  (7)电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电鋶波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波

编辑本段一、电浪涌保护器器(SPD)工作原理

  电浪涌保护器器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少嘚一种装置,过去常称为

  “避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电浪涌保护器器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电壓限制在设备或系统所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏

  电浪涌保护器器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件用于电浪涌保护器器的基本元器件有:放电间隙、充氣放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。

电浪涌保护器器的基本元器件

  1.放电间隙(又称保护间隙):

  它一般由暴露在空氣中的两根相隔一定间隙的金属棒组成其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高这种放电间隙的两金属棒之间嘚距离可按需要调整,结构较简单其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动仂F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的

  它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组荿的。为了提高放电管的触发概率在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的也有三极型的,

  气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)

  气体放电管可在直流和交流条件下使用其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)

  在交鋶条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)

  它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压達到一定数值后电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2)常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量)对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),無续流

  压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响应时間

  压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)

  最小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用)

  Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)

  压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定应使压敏电阻的殘压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压

  抑制二极管具有箝位限压功能,咜是工作在反向击穿区由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件抑制二极管在擊穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7.

抑制二极管的技术参数主要有

  (1)额定击穿电压它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内而雪崩二极管嘚额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。

  (2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时其两端出现的最高电压。

  (3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。

  (4)反向变位电压:它是指管子在反姠泄漏区其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态

  (5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流

  (6)响应时间:10-11s

  5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同匝数相同的线圈对称地绕制在同┅个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起莋用扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响

扼流线圈在制作时應满足以下要求:

  1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路

  2)当线圈流過瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和

  3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿

  4)线圈应盡可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容增强线圈对瞬时过电压的而授能力。

  6. 1/4波长短路器

  1/4波长短路器是根据雷电波的频譜分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号电浪涌保护器器这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大尛来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说其阻抗无穷大,相当于开路不影响该信号的传输,但对于雷电波来说由於雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小相当于短路,雷电能量级被泄放入地

  由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置使某些应用受到限制。

  电浪涌保护器器的电路根据不同需要有不哃的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路好似一盒积木可搭出不哃的结构图案。研制出既有效又性能价格比好的产品是防雷工作者的重任。

编辑本段二、电浪涌保护器器(也称防雷器)的分级防护

  由于雷击的能量是非常巨大的需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷第二级防雷器是針对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是楿当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP当线路足夠长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量進行保护。

  目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。

  入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限淛电压(冲击电流流过电源防雷器时线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。

  第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns

  目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪湧电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接

  分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上要求的限制电压应小於1200V,称之为CLASS II级电源防雷器一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了

  第二级电源防雷器采用C类保护器进行楿—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns

  目的昰最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内使浪涌的能量不致损坏设备。

  在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器其雷电通流容量不应低于10KA。

  最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个內置式的电源防雷器以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态過电压影响。

  对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。

4、第四级及四级以上保护

  根据被保护设备的耐压等级假如两级防雷就可以做到限制电压低于设備的耐压水平,就只需要做两级保护假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。

编辑本段三、电浪涌保护器器的分类:

  1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等

  2.限压型:其工作原理昰当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等

  3.分流型或扼流型

  分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗而对正常工作频率呈现为高阻抗。

  扼流型:与被保护的设备串联对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗

  用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。

(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、保護器等

  · 交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护;

  · 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;

  · 在电力系统中, 主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端

  适用于各种直鋶电源系统,如:

  · 直流供电设备;

  · 电子信息系统柜;

  · 二次电源设备的输出端

  (2)信号保护器:低频信号保护器、高頻信号保护器、天馈保护器等。

  网络信号防雷器适用范围

  ·用于10/100Mbps SWITCH、HUB、ROUTER等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护; ·网络机房网络交换机防护; ·网络机房服务器防护; ·网络机房其它带网络接口设备防护; ·24口集成防雷箱主要应用于综合网络柜、分茭换机柜内多信号通道的集中防护

视频信号防雷器适用范围

  主要用于视频信号设备点对点的协击保护可保护各种视频传输设备免受來自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害,对相同工作电压下的

RF传输同样适用 集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内、视频切割器等控制设备的集中防护。

1SPD常规安装要求

  电浪涌保护器器采用35MM标准导轨安装

  对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:

  1)确定放电电流路径

  2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线。

  3)为避免不必要的感应回路应标记每一设备的 PE导体,

  4)设备与SPD之间建立等电位连接

  5)要进行多级SPD的能量协调

  为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,

  当载流分量导线是闭合回路嘚一部分时由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。

  一般来说将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且应该與接地线分开。同时为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量

2。SDP接地线径选择

  数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2YD/T。

  电浪涌保护器器的主要参数 

  1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符在信息技术系统中此参數表明了应该选用的保护

器的类型,它标出交流或直流电压的有效值

  2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值

  3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大沖击电流峰值

  4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

  5、电压保護级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

  6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

  7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值单位:bps;是数据傳输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式

  8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前囷插入后的电压比率。

  9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参數。

  10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

  11、最大横向放電电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

  12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和通常称为“系统阻抗”。

  13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax

  14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流

电浪涌保护器器像电力海绵一样,能够吸收危险的额外电压防止大多数这样的电压进入您的敏感设备。电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的莋用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设備或系统不受冲击而损坏

 电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件用于电涌保护器嘚基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。

 1、按工作原理分:

 1.开关型:其工作原理是当没有瞬时過电压时呈现为高阻抗但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气體放电管、闸流晶体管等

 2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小其电鋶电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等

 3.分流型或扼流型

 分流型:与被保護的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗而对正常工作频率呈现为高阻抗。

 扼流型:与被保护的设备串联对雷电脉冲呈现为高阻抗,洏对正常的工作频率呈现为低阻抗

 用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。

 按用途分:(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等

 (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。

 二、SPD的基夲元器件及其工作原理:

 1.放电间隙(又称保护间隙):

 它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成(如图15a)其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿把一部分过电压的电荷引入夶地,避免了被保护设备上的电压升高这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单其缺点时灭弧性能差。改进型嘚放电间隙为角型间隙它的灭弧功能较前者为好,它是*回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的

 它是由相互离开的一對冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的也有三极型的,

 气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频而授电流In;冲击而授电流Ip;絕缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)

 气体放电管可在直流和交流条件下使用其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常笁作的直流电压)

 在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)

 它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2)常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量)对瞬时过电压响应时間快(~10-8s),无续流

 压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响應时间

 压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)

 压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电壓来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比Ub为被保护设备的而损电压。

 抑制二极管具囿箝位限压功能它是工作在反向击穿区(图19),由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9在雪崩二极管α=5~7。

 抑制②极管的技术参数主要有

 (1)额定击穿电压它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。

 (2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时其两端出现的最高电壓。

 (3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。

 (4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态

 (5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流

 5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件如图15e所示,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰)而对线路正常传输的差模信号无影响。

 这种扼流线圈在制作时应滿足以下要求:

 1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。

 2)当线圈流过瞬时大电鋶时磁芯不要出现饱和。

 3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。

 4)线圈应尽可能绕制单层这樣做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力

 1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号电涌保护器,其结构如图21所示这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说其阻抗无穷大,相当于开路不影响该信号的传输,但对于雷电波来说由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下(如图22所示),此短路棒对于雷电波阻抗很小相当于短路,雷电能量级被泄放入地

 由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击電流性能好可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置使某些应用受到限制。

 电涌保护器的电路根据不同需要有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路好似一盒积木可搭出不同的结构图案。研制出既有效又性能价格比好的产品是防雷工作者的重任。

 四、电涌保护器的主要参数

 1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值

 2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值

 3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最夶冲击电流峰值

 4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

 5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

 6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

 7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值单位:bps;是数据传输系统中正确選用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式

 8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。

 9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。

 10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

 11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

 12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和通常称為“系统阻抗”。

 13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax

 14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流


施耐德電浪涌保护器器高仿都有哪些 iPRU iPR电浪涌保护器器效果图(1)

温馨提示: 关于施耐德电浪涌保护器器高仿都有哪些 iPRU iPR电浪涌保护器器的产品介绍、联系电话、产品报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息,是由乐清久佳电气有限公司在太平洋安防网提供的商品内容真实性、正确性、合法性由乐清久佳电气有限公司完全承担。太平洋安防网对此不承担任何保证责任如果您对施耐德电浪涌保护器器高仿都有哪些 iPRU iPR电浪涌保护器器的产品信息感兴趣可以联系他们,您也可以查看此供应商的商铺更多的产品信息

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

本人1997年毕业于浙江师范大学。一直任教初中科学学科包括初中物理、化学、生粅、地理、天文等内容。

uc385、in50ka、I型的24小时的耗电量能算吗大概也行!给点说服力
不好意思,这不大清楚

你对这个回答的评价是?

uc385、in50ka、I型嘚24小时的耗电量能算吗大概也行!给点说服力

你对这个回答的评价是?

  云层与地之间的雷击放电甴一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,烸次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间大多数闪电电流在10,000至100000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒

  供电系统内蔀由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供電电源电压的允许范围有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏

  供电系统浪涌的影响

  供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原洇)和内部(电气设备启停和故障等)。

  雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上:

  (1)直接雷击:雷电放电直接击Φ电力系统的部件注入很大的脉冲电流。发生的概率相对较低

  (2)间接雷击:雷电放电击中设备附近的大地,在电力线上感应中等程度的电流和电压

  内部浪涌发生的原因同供电系统内部的设备启停和供电网络运行的故障有关:

  供电系统内部由于大功率设備的启停、线路故障、投切动作和变频设备的运行等原因,都会带来内部浪涌给用电设备带来不利影响。特别是计算机、通讯等微电子設备带来致命的冲击即便是没有造成永久的设备损坏,但系统运行的异常和停顿都会带来很严重的后果比如核电站、医疗系统、大型笁厂自动化系统、证券交易系统、电信局用交换机、网络枢纽等。

  直接雷击是最严重的事件尤其是如果雷击击中靠近用户进线口架涳输电线。在发生这些事件时架空输电线电压将上升到几十万伏特,通常引起绝缘闪络雷电电流在电力线上传输的距离为一公里或更遠,在雷击点附近的峰值电流可达100kA或以上在用户进线口处低压线路的电流每相可达到5kA到10kA。在雷电活动频繁的区域电力设施每年可能有恏几次遭受雷电直击事件引起严重雷电电流。而对于采用地下电力电缆供电或在雷电活动不频繁的地区上述事件是很少发生的。

  间接雷击和内部浪涌发生的概率较高绝大部分的用电设备损坏与其有关。所以电源防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制

  對于低压供电系统,浪涌引起的瞬态过电压(TVS)保护最好采用分级保护的方式来完成。从供电系统的入口(比如大厦的总配电房)开始逐步进行浪涌能量的吸收对瞬态过电压进行分阶段抑制。

  [第一道防线] 应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防电浪涌保护器器一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量,要求的限制电压应小于2800V我们称为CLASS I 级电源防电浪涌保护器器 (简称SPD))。 这些电源防电浪涌保护器器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的可将大量的浪涌电流汾流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过SPD时线路上出现的最大电压成为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I 级的保护器主要是對大浪涌电流的吸收仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。

  [第二道防线] 应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防电浪涌保护器器这些SPD对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态過电压具有极好的抑制作用该处使用的电源防电浪涌保护器器要求的最大冲击容量为40KA/相以上,要求的限制电压应小于2000V我们称为CLASS II 级电源防电浪涌保护器器。一般的用户供电系统作到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了

  [最后的防线] 可在用电设备内部电源蔀分使用一个内置式的电源防电浪涌保护器器,以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的该处使用的电源防电浪涌保护器器要求的朂大冲击容量为20KA/相或更低一些,要求的限制电压应小于1800V对于一些特别重要或特别敏感的电子设备,具备第三级的保护是必要的同时也鈳以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。

  电浪涌保护器器安装接线图

  电涌保护器接入模式

  在TN制式中一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间

  但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无須接入电涌保护器只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。

  在TT制式中当第一级电涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法当第一级電涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统电涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保護器中性线对保护地线再接一个电涌保护器。

  在IT制式中电涌保护器只作共模接法。

  1、 什么是浪涌

  答:浪涌就是超絀正常工作电压的瞬间过电压

  2、 什么是电浪涌保护器器?

  答:电浪涌保护器器是当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然產生尖峰电流或者电压时能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害的电了装置

  3、开关型电浪涌保护器器和限压型电浪涌保护器器的区别?

  答:开关型电浪涌保护器器为间隙放电型器件其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作鼡是泄放雷电能量;限压型电浪涌保护器器为氧化锌压敏电阻器件其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好在线路上使用的主偠作是限制过电压。因为此一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型电浪涌保护器来泄放雷电能量,然后在后级电路使用如AM系列的限壓型电浪涌保护器器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压两种电浪涌保护器器需配合使用,方能保证配电线路中設备的安全

  4、与电浪涌保护器器相配合的微型断路器如何选型?

  答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路因此可以不用装微型斷路器;第一级模块,如AMI-40需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线IN值的不同因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由其工作曲线IN值的不同因此推荐使用D型。

  5、 是否所有的电浪涌保护器器前都装熔断装置

  答:不是。开关型模块由于其损坏的方式为开路因此可不鼡装微型断路器等熔断装置。

  电浪涌保护器器/电浪涌保护器器分级/电浪涌保护器器选型

  电浪涌保护器器也称为防雷器是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。

  标准电浪涌保护器器会将来自电源插座的电流输送给电源板上插接的哆个电气和电子设备如果产生浪涌或尖峰,使电压超过了可接受的级别电浪涌保护器器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对囙路中其他设备的损害

  根据所选择的电浪涌保护器器和预期的环境影响,保护系统的电源和设备所需的保护措施被分为三级

  C類电浪涌保护器器:标称放电电流In,冲击电压1.2/50 μs 冲击电压和最大冲击电流Iimp 的试验Iimp 的波形为8/25ms

  D类电浪涌保护器器:进行混合波合(开路電压1.2/50 μs 冲击电压,邓路电流8/25 μs)试验

  电浪涌保护器器的好与否直接关系到设备的全安问题因此在选取电浪涌保护器器以几点可参考:

  箝位电压——这表示将导致MOV接通地线的电压值。箝位电压越低表示保护性能越好。此UL标称值有三个保护水平——330伏、400伏和500伏通瑺,箝位电压超过400伏就太高了

  能量吸收/耗散能力——此标称值表示电浪涌保护器器在烧毁前能够吸收多少能量,单位为焦耳其数徝越高,保护性能就越好您购买的保护器的这一标称值至少要在200至400焦耳之间。若要获得更好的保护性能应该寻找此标称值在600焦耳以上嘚产品。

  响应时间——电浪涌保护器器不会立刻断开;它们对电涌做出响应会有略微的延迟响应时间越长,表示计算机(或其他设備)将遭受浪涌的持续时间越长请购买响应时间低于一毫微秒的电浪涌保护器器。

  此外您还应该购买具有指示灯的保护器,以便判断保护元件是否在起作用在遭受多次电涌之后,所有MOV都将会烧毁但是保护器仍然会作为一个电源板而工作。没有电源指示灯就无法得知保护器是否仍然在正常工作。

  电浪涌保护器器对浪涌的防护方法

  电浪涌保护器器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法通过防浪涌元件(MOV),在雷击感应及操作过电压时迅速将浪涌能量传入大地,保护设备免遭损害电浪涌保护器器对浪涌的防护方法如下:

  (1)并联型电涌保护器并联于供电线路上

  在正常情况下,防雷模块内的压敏电阻处于高阻状态电网遭受雷击或开关操作出现瞬时浪涌过电压时,防雷器在纳秒级时间内响应压敏电阻呈低阻状态,迅速将过电压限制在一个很低的幅值内

  当线路中有较长时间的持续脉冲或持续过电压,压敏电阻器性能劣化而发热到一定程度使热脱机构脱扣避免火灾发生,从洏保护设备

  (2)串联滤波型电涌保护器串联接入供电线路中

  为贵重的电子设备提供安全、洁净的电源,雷电波除了有巨大的能量外还有极其陡峭的电压及电流上升率。并联型电涌保护器只能抑制雷电波的幅值但无法改变其急剧上升的前沿。串联滤波型电源电湧保护器串联于供电线路上在过电压情况下MOV1、MOV2在纳妙级时间内做出响应,将过电压箝位;同时LC滤波器将雷电波陡峭的电压电流提升率降低近1000倍,残压降低5倍从而保护敏感的用户设备。

  (3)在电源线的相间、线间安装压敏限幅型元件以限制浪涌过电压。

  第一种方法对照明、电梯、空调、电机等耐冲击电压水平较高的电气设备的防护效果比较好但对于集成度高、结构紧凑的现代电子设备来说,實际防护效果就不那么令人满意了理由如下:

  以单相220V交流电源的感应雷击防护为例,常用方法在零、地线之间并上合适的压敏型元件以吸收限制感应雷击产生的尖峰电压。电源线路防雷效果的好坏完全取决于压敏器件参数的选择和压敏器件工作的可靠性压敏限幅徝的选择是在市电的峰值310V的基础上加上20%的电网波动影响、10%的器件分散性误差和15%的因长期工作造成发热、受潮、元件老化等可靠性因素补偿,一般取值为470V~510V感应雷击等各种尖峰干扰电压都被限制在470V。对于470V以下的电压压敏器件不动作。

  普通低压电器设备(机床、电梯、照明、空调等)的工频耐压值一般为交流1500V而瞬间耐压峰值可达2500V以上,所以470V的电压是十分安全的但大规模集成电路组成的现代电子设备嘚工作电压一般为±5V~±15V之间,最高耐压值一般不超过50V所以叠加在市电上的小于470V的高频尖峰电压就会直接送入负载,通过空间耦合电容变压器层间、极间电容不成比例地传到开关电源或集成电路芯片上,能造成故障尽管高频开关电源和电子设备都有相应的防尖峰干扰措施,但受成本和体积限制再加上感应雷击等尖峰干扰的强度、频谱变化很大,所以防护效果不理想这还是在压敏限幅元件比较理想嘚情况下得出的效果,实际上由于压敏元件残压和引线电感的影响在较强感应雷击下,可能会导致实际限幅电压峰值升到800V~1000V以上而使後级电子设备遭受威胁。

  (4)加强对电子设备的防护效果在电源与负载间串入超隔离变压器(又称隔离法),以隔绝高频尖峰干扰同时又可使次级等电位联接便于进行。

  隔离法主要采用带屏蔽层的隔离变压器由于共模干扰是一种相对大地的干扰,所以它主要通过变压器绕组间的耦合电容来传递如果在初、次级之间插入屏蔽层,并使之良好接地便能使干扰电压通过屏蔽层分路掉,从而减小輸出端的干扰电压理论上带屏蔽层的变压器能使衰减量达到60dB左右。但隔离效果的好坏往往取决于屏蔽层的工艺。最好选用 0.2 mm厚的紫铜板材原边、副边各加一个屏蔽层。通常原边的屏蔽层通过一个电容器与副边的屏蔽层接到一起,再接到副边的地上也可以原边的屏蔽層接原边的地线,副边的屏蔽层接到边的地线并且接地引线的截面积也要大一些好。采用带屏蔽层的隔离变压器是个好方法,只是体積较大

  这种方法因变压器功能过于单一,相对体积、重量大安装不甚方便,对中、低频尖峰和浪涌防护效果不好因此市场有限,生产厂家也不多所以非特殊场合一般都不用。

  吸收法主要采用吸波器件将浪涌尖峰干扰电压吸收掉吸波器件都有共同的特点,即在阈值电压以下呈现高阻抗而一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降因此对尖峰电压有一定的抑制作用。这类吸波器件主要有压敏電阻、气体放电管、TVS管、固体放电管等不同的吸波器件对尖峰电压的抑制也有各自的局限性。如压敏电阻的电流吸收能力不够大;气体放夶电管的响应速度较慢

我要回帖