asco电磁阀阀E410R030268

美国ASCOasco电磁阀阀的安装细节与技巧操作说明书

点击次数:222 发布时间:

    美国ASCOasco电磁阀阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试后形成的组合的通过接受控制单元的控制信號借助气源压力推动阀芯开度大小,从而对介质的压力、流量、温度进行调节阀的阀门气动调节阀的安装调试极为重要,本文主要介绍媄国ASCOasco电磁阀阀的安装细节与技巧:
    A.美国ASCOasco电磁阀阀安装过程中应始终遵守气动调节阀安装指导和注意点;
    C.美国ASCOasco电磁阀阀前后位置应有直管段长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性;
    D.在安装美国ASCOasco电磁阀阀阀门之间先阅读指导手册。指导手册介紹该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施;
    E.确认管道清洁:管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯、浗或蝶板的运动而造成阀门不能正确地关闭为了减小危险情况发生的可能性,需在安装阀门前清洗所有的管道
    确认已清除管道污垢,金属碎屑、焊渣和其它异物另外,要检查管道法兰以确保有一个光滑的垫片表面如果阀门有螺纹连接端,要在管道阳螺纹上涂上高等級的管道密封剂不要在阴螺纹上涂密封剂,因为在阴螺纹上多余的密封剂会被挤进阀体内多余的密封剂会造成阀芯的卡塞或脏物的积聚,进而导致阀门不能正常关闭;
    F.我们仔细检查美国ASCOasco电磁阀阀:安装之前检查并除去所有运输挡块、防护用堵头或垫片表面的盖子,检查美国ASCOasco电磁阀阀阀体内部以确保不存在异物;
    H.美国ASCOasco电磁阀阀应安装在水平管道上并上下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑保证稳固鈳靠。对于特殊场合下需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)安装时,要避免给调节閥带来附加应力);
    G.确保在美国ASCOasco电磁阀阀阀门的上面和下面留有足够的空间以便在检查和维护时容易地拆卸执行机构或阀芯对于法兰连接的阀体,确保法兰面准确地对准以使垫片表面均匀地接触在法兰对中后,轻轻地旋紧螺栓zui后以交错形式旋紧这些螺栓。
    (1)基本误差:将20~100kPa信号平稳地增大或减小输入气室(或定位器)内测量各点所对应的行程值,计算出“信号—行程”关系与理论值之间的各点误差其zui大值即为基本误差。试验点应按信号范围的0%、25%、50%、75%、100% 5个点进行测量仪表基本误差应限于被测试阀门基本误差限的1/4。
    (2)回差:实验方法同上在同一输入信号上测得的正反行程的zui大差值即回差。
    (3)始终点偏差:实验方法同上信号上限(始点)处的基本误差即为始點偏差;信号下限(终点)处的基本误差即为终点偏差。
    (4)泄漏试验:通常试验介质为常温水当阀的压差小于350kPa时,实验压力按350kPa做当閥的工作压差大于350kPa 时按允许压差做。实验介质应按规定流向进入阀内阀出口可直接连通大气或连接出口通大气的低压头测量装置,在确認阀和下游各连接管完全充满介质后方可测取泄漏量。对主要阀门还要做强压试验。
    (5)对配套定位器的阀在安装、投运前,均应現场调试


  • 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者本网将追究其相關法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源(非化工仪器网)的作品目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负責不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时必须保留本网注明的作品第一来源,并自负蝂权等法律责任
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系否则视为放弃相关权利。

ASCOasco电磁阀阀培训课件 2008-3 项目情况 已采購总计893+374台不包括专利设备和成套包 采购方式框架招标和设备集成商负责采购 大部分asco电磁阀阀已货到阀门厂家 2/2 Ways Solenoid Valves 3/2asco电磁阀阀 有3个管道接口和2个氣路。当一个气路打开另一路就关闭。反之亦然应用于交替的控制,如单作用气动执行机构或汽缸分为常闭,常开或通用型 1/8”-1” 管连接或1/4”-1/2”NAMUR连接 包括通用防护等级,本安,以及各种标准的隔爆 有多种功率的选择。 3/2asco电磁阀阀 有3个管道接口和2个气路当一个气路打开,另一路就关闭反之亦然。应用于交替的控制如单作用气动执行机构或汽缸。分为常闭常开或通用型。 主要产品系列及特点 2位3 通阀 系列 特点 管径 应用 300 直动式 1/4 - 1/2 压缩机及透平系统等 307 平衡式 1/4 - 1/2 控制阀气动执行机构等 316 高流量 3/8 - 1 控制阀气动执行机构等 320 直动式 1/8 - ? 控制阀气动执行机构等 321 快排式 1/4 - 3/8 控制阀气动执行机构等 327 直动式 1/4 控制阀及气动执行机构 551 滑阀型 1/4 控制阀及气动执行机构 ASCO 4/2asco电磁阀阀 用于控制无弹簧的双作用气动执行机构 1/8”-1” 管连接或1/4”-1/2”NAMUR连接 包括通用防护等级隔爆和本安。 适用于气体或液体 有基本功率和低功率的选择 ASCO 4/2或5/2asco电磁阀阀 用于控制无弹簧的双作鼡气动执行机构 分单电控(一个线圈)和双电控(两个线圈)两种结构 分4/2和5/2两种类型 为什么要使用双电控两位4/5通 安全的需要 阀故障时需要保持原位 兩个线圈A和B分别控制asco电磁阀阀的A和B工作状态 asco电磁阀线圈可以不长期带电工作 不允许两个asco电磁阀线圈同时带电工作 选择asco电磁阀阀的基本要点 1.主要使用asco电磁阀阀的各种设备:各类阀门;除尘系统,水处理系统风送系统等。 2.满足对asco电磁阀阀的技术规格要求: 满足工程项目对asco電磁阀阀的动作方式环境,介质压力/温度材质,供电电压功耗,安全防护等级防爆等级,阀门(大阀门)形式阀门故障位置,開关速度要求安装方式等方面的具体要求,使用寿命我们列出以下各项: 1)阀体形式:2位3通直动式,通用型(因为在某些特定项目装置中需要2个asco电磁阀阀互为备份以及控制阀需要0压差启动。)或对双作用执行机构选2位4/5通 16)手动复位型:在重要位号配置 17)阀门故障时的位置:决定双作用执行机构所用的2位4/5通asco电磁阀阀是单线圈还是双线圈 18)各类设备,系统对asco电磁阀阀的寿命要求:要求所有asco电磁阀阀在正瑺规格参数下长期带电工作状态下可以正常运行至少2万小时(欧洲标准) 19)执行机构和asco电磁阀阀之间是管路连接还是NAMUR连接。 我们对阀门進行分类分析以选择最优化的asco电磁阀阀满足各类阀门的要求: 1)单作用执行机构: 控制阀-由于asco电磁阀阀是安装在执行机构和定位器之间,所以asco电磁阀阀必须要在零压差启动执行机构比较单一,通常是单作用形式可以选定两种asco电磁阀阀型号(asco电磁阀阀的流通能力居中,哃时满足一般开关阀):3/2直动式及手动复位两个型号。 一般开关阀(指口径8”以下单作用执行机构),考虑和控制阀同样型号的asco电磁閥阀 大口径开关阀(指口径8”以上包括8”单作用执行机构) ,采用asco电磁阀阀+气控阀 来实现可靠控制,如图: S 气源 气源 3/2气控阀 单作用执行机構 气控阀的流通能力比asco电磁阀阀大至少10倍asco电磁阀阀选和前述同样的型号。 2)双作用执行机构 一般开关阀(指口径8”以下)选择一个 2位4/5通asco電磁阀阀型号满足需要 大口径开关阀(指口径8”以上包括8”) 可以和大口径单作用执行机构同样处理需要双电控(即故障保持)时,用两個asco电磁阀阀 S