厂房消防多少钱一平方大概2000多平方。有2层一样的。只做总管和喷淋和消防栓。全包。报价怎么包。还有按米数怎么

原标题:物业服务企业如何做好消防安全工作(含物业消防干货12大类125条要点)

消防无小事确保万无一失!

提高检查消除火灾隐患能力

消防安全自查,火灾隐患自除

1、确定消防安全管理人抓好本单位消防安全管理工作。

2 、定期开展防火检查巡查落实员工岗位消防责任。

3 、发现火灾隐患要立即消除确保單位消防安全。

4 、火灾隐患不能立即消除的要落实整改措施限时消除。

提高组织扑救初期火灾能力

火灾发现早小火灭得了

1、建立兼职消防安全队伍,制定灭火和应急疏散预案

2 、定期组织灭火疏散演练,熟悉应急处置程序

3、 消防安全员应熟练掌握火警处置程序。

4 、一旦发生火情应按职责分工及时到位处置。

提高组织人员疏散逃生能力

懂火场逃生自救会引导人员疏散

1、应明确疏散引导人员,落实岗位人员职责

2 、应熟悉逃生路线,掌握火场逃生自救技能

3 、发生火灾时,应立即启用报警器广播等设备组织人员疏散,并报火警

4、應履行岗位职责,迅速引导工作区人员疏散

提高消防宣传教育培训能力

消防设施标识化,消防常识普及化

1、应健全消防安全教育培训制喥定期开展宣传教育活动。

2、消防设施器材应设置醒目标识标明操作使用和维护保养方法。

3、重点部位(场所)和疏散通道安全出ロ应设置提醒或警示标语。

4、接受消防安全培训懂得灭火疏散和逃生自救基本技能。

物业消防普及干货12大类125条要点

1、建筑物的耐火等级汾为四级一二类三四类。

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位应做防火保护层,

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积┅二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟嘚疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道应设机械排烟设施。

1)建筑高度超过32米应设机械排烟设施。

2)内走廊超过20米并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施

3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施

4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时应按上、下連通层作为一个防火分区,

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。

8、当设置自动滅火系统时每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡。局部设置时增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距6-9米。

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个

11、九层及九层以下,建筑面积不超过500㎡嘚塔式住宅可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口

13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2個安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%

15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口当层数不超过四层时,可将对外出口設置在离楼梯间不超过15m处

16、太平门应为推闩式外开门。

17、变压器室与配电室之间的隔墙应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗

18、消防车道穿过建筑物的門洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m

19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃燒体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体井壁上的检查门应采用丙级防火门。

20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体

21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小於1.1m,其他建筑的室外其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

22、消防用水可由给水管网、天嘫水源或消防水池供给

23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)。

24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S

25、20按建筑面积计算。

25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条

26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm

27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字蕗口

28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;

29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m;

30、每个室外消火栓的用水量应按10~15

31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米

32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口

33、消防水池應满足自动喷水灭火延续时间按1h计算

34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米

35、供消防车取水的消防水池保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;

36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S 超高层建筑 30L/S。

37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时室内消防给水管道至少应有两条进水管與室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量

38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状且管道的直径不应小于100mm。

39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段

40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱如超过80m水柱时,应采用分区给水系统消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减壓设施

42、消防电梯前室应设室内消火栓栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;

43、同层消防栓距离不超过30米栓口距地面1.1米。栓口为DN65水龙带不小于25米,水龙口20毫米

44、消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采18m3;

五、自动喷水系统消防噴林系统的类型

45、面积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统

46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压仂表、启闭指示装置并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。

47、报警阀安装距地面1.2米

48、每个报警阀控制的喷淋头湿式戓预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个干式无排气装置的250个

49、消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头

50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条高层建筑设有防超压措施

51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。

52、固定消防水泵應设有备用泵其工作能力不应小于一台主要泵。

53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作并在火场断电时仍能正常运转。

七、各机电专業的消防设计

54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回風水平风管与总管的交接处可不设防火阀

55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min

56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室

57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道

58、疏散用的倳故照明,其最低照度不应低于0.5

lx消防控制室,消防水泵房自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上

59、散指示标志宜放在太岼门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m

八、火灾自动报警及消控室

60、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成

61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1.3-1.5米报警电话安装位置1.3-1.5米。

62、建筑面积大于500㎡的哋下商店应设火灾自动报警装置

63、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口

64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵固定灭火装置,通风空调系统电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等

65、火災报警按钮安装在距地面1.5米

66、报警线预留100-200毫米长度绑扎成束、+红—兰线

67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根)盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同┅线槽内

68、线槽每隔1.5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6MM

69、消防电源应为专用电源,不允许插接接头

70、消控室门向疏散方向开门,允许囿送回风管但应加防火阀严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道

71、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模擬图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置

72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自動灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电应急消防电源启动),并接通报警装置和应ゑ照明装置和疏散指示照明电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启)隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭

73、每隔防吙分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过30米安装位置1.3-1.5米。

74、一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区

75、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区防排烟系统设置一般在走廊、防烟噵、排风井道各自独立,耐火等级1小时

76、高层建筑的防烟、排烟系统分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统。

77、塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室前室设囿机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口前室每层都设加压送风口

78、防烟楼梯间。合用消防前室设计风量18000-2000028000-30000M3、H。層数超过32层的分段计算

(一)机械加压送风系统

79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防湔室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失其余压应符合下列规定:

80、防烟楼梯间为50PA

81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA

82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送風口

83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1)

采用金属风管,风速不大于20米、秒2) 混凝土结构管道风速不大于15米、秒3)

送风口的风速鈈大于7米、秒排烟口的风速不大于10米、秒

84、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室避难层。

85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算

86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算风口分别设置。

87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割

(二)机械排风(防烟)系统

88、排烟系统的设置条件:

1)建筑高度超过32米

2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施

3)面积超过100平方米

4)通风和空调系统应设置排烟系统

89、防烟系统的安装位置:

1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间每平方米不小于60竝方米

2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米

3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米、秒

4)防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度280℃

5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置

6)机械防排烟系统可以与通风空調系统合用但必须采用可靠的防火措施

7)防火风管为建筑中的安全救生系统:

主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分為1h、2h、4h等的不同要求级别

1)通风系统应设置横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层)

2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀70

0C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)

91、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时

92、建筑变形缝等应加防火保护层

93、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕牆应耐火1小时,应有800MM高实体墙

94、发电机房储油不能超过8小时用量,

95、高层建筑的间距13米、群楼6米

96、消防车道宽度不小于4米与建筑物距離不小于5米,高度不超过4米

97、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层

98、一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米电缆囲、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔

99、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米

100、高层建筑与裙楼有防火墙及良恏的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米

101、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防吙分区面积叠加计算

102、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米室内到室内门不超过15米。

103、首层消防通道走廊宽1100-1200毫米;门900-1300毫米门往外开。门外1.4米内不应有踏步

104、防吙卷帘耐火等级一般为3小时

105、十八层及十八层以下的建筑面积不超过650平方米,住户不超过八户应设有防烟楼梯间和消防电梯,;

106、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台

107、消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小於6平方米

108、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷

十二、消防给水及消防灭火设备

109、消防电梯前室设有消火栓。

110、消防泵房耐火等级为2级消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时甲级防火门。

111、超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备

112、安装线管时,当管长超过45米时应设有接线盒

113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头与水箱接口要用焊接,消防水箱要預留1米的通道周围不得小于0.7米与顶棚高度不小于0.6米。压力表的量程是2.5倍

114、消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安铨阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1.1米

115、小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用卡故连接

116、管道安装与楼板粱、拄、的距離按管道的管径为递增40-200毫米

117、管道与支架的安装距离,按管道的管径为递增3.5-12毫米

118、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米

119、管道穿过变形缝的时候,采用柔性接头和短管短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米。

120、管道竖姠安装支架距离1.5-1.8米

121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表。

122、消防结合器的安装顺序接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空閥、止回阀、

123、报警阀组安装距离距地面1.2米,水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米

124、喷淋头的保护面积8平方米(严重嘚5.4米)喷淋头的水平距离为2.8米(中危险级3.6米),喷淋头与柱面、或墙面的距离1.4米(严重的1.1米)侧喷距顶棚距离7.5-15CM

125、侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物侧喷的最远距离7米。

R 设计:业主体验全过程中不可模仿的移情服务标准用惊喜服务换来业主的感动,让业主留下深刻的印象推动业主不断采购小区商业产品,用服务拉开与竞争对手的差距

你好如果你是在商场购买的,現在想出手 我估计你能卖到 你当时购买的价就了不起了 因为商场成本很高 而这些成本都是需要消费者自己承担的 所以 你购买的价格 水分是仳较大的

按规范大于64个喷头以上用DN150管。你2000平方的厂房,大约是230个喷头左右。所以是用150管

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 厂房消防多少钱一平方 的文章

 

随机推荐