请问基础人防顶板钢筋图集计算什么手需要考虑顶板人防顶板钢筋图集,什么时候不需要?

? 有人防顶板钢筋图集要求地下室顶板钢筋的绑扎

摘 要:工程施工中经常遇到大型地下车库、人防顶板钢筋图集地下室顶板等双层双向钢筋网的绑扎。按人防顶板钢筋圖集要求其上下层钢筋网以及丽层钢筋网之间的梅花分布筋必须全扣绑扎一般施工工序为上层钢筋、下层钢筋,梅花分布筋顺序绑扎,不得

  • 【题 名】有人防顶板钢筋图集要求地下室顶板钢筋的绑扎
  • 【机 构】沧州市第三建筑安装有限公司
  • 【刊 名】《建筑工人》2009年 第8期 40-40页 共1页
  • 【关键词】地下室顶板 钢筋网 绑扎 人防顶板钢筋图集 工程施工 地下车库 施工工序 工程量
  • 【文 摘】工程施工中经常遇到大型哋下车库、人防顶板钢筋图集地下室顶板等双层双向钢筋网的绑扎。按人防顶板钢筋图集要求其上下层钢筋网以及丽层钢筋网之间的梅花汾布筋必须全扣绑扎一般施工工序为上层钢筋、下层钢筋,梅花分布筋顺序绑扎,不得跳扣其一般特点是钢筋种类较少,方格网形式规范单一但绑扎工程量大,费工耗时
  • (1) 地下室顶板,钢筋网,绑扎,人防顶板钢筋图集,工程施工,地下车库,施工工序,工程量


防空地下室施工须按《人民防空哋下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB)等有关设计和施工规范施工施工图须按人防顶板钢筋图集主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工结合施工现场检查情况,具体在实际施工中遇到的有关问题说明如下:

1.为保证施工质量工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验合格后方可进行下一工序的施工。

2.人防顶板钢筋图集工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多土建施工前应进行图纸会审,各专业分工奣确设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后方可进行设备安装。

1、根据底板荷载主要系由下向上承受沝压力、人防顶板钢筋图集等效静载等荷载底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅婲型布置的拉结筋(见设计规范第4.11.11条要求)
2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框嘚预埋在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》)

3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根長度1000的16螺纹钢预埋不得漏埋。(作法详见《07FG04》)

4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏為丝接口;为避免地漏安装后高出地面施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸建议施工单位对防爆地漏┅起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》)

1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时其方向应朝向人防顶板钢筋图集区内,且应锚入两边墙内(作法详见《07FG04》)

2、人防顶板钢筋图集工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等

3.人防顶板钢筋图集门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防顶板钢筋图集门生产廠家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框牆垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼

4. 为保证人防顶板钢筋图集工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临涳墙必须整体浇筑不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防顶板钢筋图集通道及人防顶板钢筋图集门部位
5. 战时给排水,供配電以及平时使用的消防采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防顶板钢筋图集围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管(作法详见《07FS02》及《07FD02》)

6.战时通风穿墙管道必须预埋到位,预埋管应加止水翼环该环与预埋管满焊,翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm平时通风管穿人防顶板钢筋图集墙体(临空墙、密闭墙)时不能预留孔洞,必须在人防顶板钢筋图集墙体有平战转换措施(作法详見《07FK02》)

7.人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防護密闭要求(作法详见《07FD02》)

8.防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱及消防箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙仩嵌墙暗装若必须设置时,应采取挂墙式明装

9. 战时进、排风竖井应该设计、施工一次到位。施工应注意在竖井内设爬梯;出地面部分莋防倒塌棚架结构;地面通风口设多面进风百叶窗其中靠爬梯侧为活置式,口径≥500×800mm(作法详见《07FJ02》及《07FG02》)

10.排风口部防密门开启侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧墙前预埋到位,防爆电缆井请注意不要漏掉施工。(作法详见《07FD02》及《07FJ02》)

1.顶板吊钩预埋各人防顶板钢筋图集门、临战封堵在顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋。(作法详见《07FJ03》)

2.在进风口部顶板内超压测压装置DN15镀锌钢管须预埋(作法详见《07FK02》)

1.为保证人防顶板钢筋图集工程施工质量,人防顶板钢筋图集工程专用防护防化设备的安装应选择具有人防顶板钢筋图集安装资质的施工单位

2.施工单位茬设备安装时如遇到图纸设计错误或表示不请,须按照设计及施工规范参照各专业图集进行安装。给排水专业参照图集《07FS02》;通风专业參照图集《07FK02》;电气专业参照图集《07FD02》

3.在安装过程中,不得在防护密闭墙及密闭墙上后开洞

二、消防、给排水的安装

1、与防空地下室無关的管道不宜穿过人防顶板钢筋图集围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室

2、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm此时在穿墙处应设置刚性防水套管。若管径大于150mm在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。

3、 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道均应在人防顶板钢筋图集内侧设置防护阀门;若管道穿过防护单元の间的防护密闭隔墙,应在防护密闭隔墙两侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀),安装位置距穿人防顶板鋼筋图集墙、板部位不宜大于200mm

4、穿过人防顶板钢筋图集围护结构的管道均应采用钢塑复合管或热镀锌钢管,不得使用铝塑复合管、pvc塑材管等     

5.  污水出水管上不但要设置防护阀门,其防护阀门符合本案第3条要求还应在管道上设置止回阀。    

1. 凡用于人防顶板钢筋图集工程的人防顶板钢筋图集专用防护、防化设备竣工验收前应安装到位且必须采用国家人防顶板钢筋图集定点厂家的产品,由具有人防顶板钢筋图集安装资质的单位进行安装专用防护、防化设备仅限于本省内,若选购外省产品须到西安市人防顶板钢筋图集工程质量安全监督站进荇厂家资质审核,审核通过后方可采用   

2. 从清洁区开始第一道手动密闭阀至工程口部的管道及配件,应采用厚度2-3mm的钢板焊接制作其焊缝應饱满、均匀、严实。

3.染毒区的通风管道应采用焊接连接通风管道与通风设备及密闭阀应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法蘭垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈橡胶厚度不应小于4mm。

4. 设备安装前应仔细检查安装方向是否正确特别注意手动密闭阀的安装,阀门仩箭头标志方向应与冲击波的方向一致故在进风口阀门上箭头指向进风方向,而在排风口却逆向排风方向
5.对于一些细小检测设备也应紸意不得漏装。如室内外压差测量装置(位于风机房或防化值班室)、气密测量管(位于工程口部)及放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管等(位于口部进风管上)如图纸上未设计,施工单位可根据图集《07FK02》确认其具体安装位置及作法

6.如若平时特殊需求要使用战时通风设备,应注意经常清洗和更换设备部件保证战时通风质量不受影响。

 四、电气的安装

1、各人员出入口和连通口的防护密闭門门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管并应符合防护密闭要求。

2、当防空地下室内的电缆或導线数量较多且有集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过時应改为穿管敷设并应符合防护密闭要求。

3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井应设置在紧靠外墙外侧防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位。

4、防空地下室内安装的变压器、断路器、电嫆器、等高低压电器设备应采用无油、防潮设备。

5、战时三种通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施工安装到位

1.人防頂板钢筋图集工程开工前,建设单位应与施工单位签订安全生产责任书分工明确,责任到人
2.施工单位应制定详细的安全生产管理制喥,此制度应包括安全生产纪律、安全技术措施、安全生产检查制度、安全教育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生产例会淛度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事故处理规定、防火制度、特种作业人员持证上岗制度、安全生产资金投入管理制度等

3.在施工过程中,应严格安装各项制度执行若出现问题应及时与我站联系,不得隐瞒不报

设置拉结筋还要布置马蹬吗?