图纸中墙体配筋率怎计算表中标注问题

图纸中墙体配筋表中标注问题_百度知道
图纸中墙体配筋表中标注问题
其中有的墙体两侧竖向钢筋标注为三级16/14@100,这是16和14的交错布置@100,还是16@100 14@100=实际@50?这个标注方式哪本图集或是规范里有明确规定吗?
我有更好的答案
这是16和14交错布置(隔一放一),间距都是100(每相邻16和14钢筋间的间距100)。这个在11G101图集上就有。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
楼图纸问题汇总.doc 6页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
楼图纸问题汇总,图纸会审汇总表,图纸汇总表,win10问题汇总,红米note2问题汇总,图纸会审常见问题,小米note问题汇总,iphone6问题汇总,win10升级问题汇总,小米4问题汇总
你可能关注的文档:
··········
··········
图纸问题汇总
2#楼建施:
建施01,1轴标注尺寸150是否有误?
建施01,8、43/U轴处外墙偏轴标注尺寸150与结施05外墙偏轴标注尺寸100不符,是否应按照结施施工?
11-16、35-40/M轴客梯与消防电梯井,建施01有剪力墙,而结施04,05没有;如果有,在M轴上客梯井墙是否封闭, 消防电梯井墙是否不封闭,如果不封闭,消防电梯井预留洞口尺寸是多少?13、38/M-R轴客梯与消防电梯井之间墙厚,建施为200,而结施04为100,以哪个标注为准?
建施01,1-1~1-2,1-9~1-10轴与1-B~1-D轴交接处坡道无详图及做法;坡道标注i=1/6是否有误。
建施01,地下自行车库顶板平面图为集中排水外设天沟,天沟无详图及配筋图;雨水管预留洞尺寸不详。,
建施01,地下自行车库顶板平面图为集中排水外设天沟,天沟无详图及配筋图;雨水管预留洞尺寸不详。地下自行车库顶板平面图1-2~1-2,1-9~1-10轴与1-C~1-D轴之间洞口▽-1.000~▽0.15做法不详
建施01,所有集水井,排水沟是否设盖板,四周是否预留槽口。
17-20、31-34/C-D轴处是否是踏步,如果是踏步,无踏步详图及做法;
建施02,底层,阳台1,3,4,5,6下栏板墙无详图及做法。
建施02,底层,空调室外机下底板、墙无详图,标高,及做法。
17、34轴与B轴交接处有空调室外机,而建施08 17、34/B轴处没有;
~,~与轴交接处入口大堂:(1)无、轴线标注尺寸。(2)柱子外造型材料做法,宽度尺寸不详。(3)柱子外无踏步详图。(4)轴线上~轴之间栏板及栏板下墙无详(5)~、~轴与~轴之间无地面做法。(6)~、~轴与~轴之间坡道及坡道栏板无详图及做法。(6)入口大堂无地面做法。(7)信报箱几何尺寸是多少?距地是多少?
,,,轴与~轴交接处,尺寸500无做法详图。
~,~轴与~轴交接处,厨房烟道楼板预留孔在水箱间位置,如何处理。
,,,轴与~交接处标高▽64.325指的是什么位置;如果是踏步标高,与层面标高▽63.8,高差0.525m,人如何上屋面。
—轴立面图:~,~轴门斗处;—轴立面图:~轴门斗处,~轴二层~二十二层栏板造型无详图及做法。
1—1剖面图:~轴门斗处无栏板详图及做法;轴柱子是多大柱子;标高▽4.85处造型不详。
建施07,自行车坡道1平面图、自行车坡道2平面图,坡道口水沟做法,深度、厚度尺寸不详,是否有盖板,积水如处排。
自行车坡道1 a-a剖面展开图,自行车坡道2 b-b剖面展开图,坡道下踏步枕头梁尺寸,做法配筋不详。
自行车坡道1
a-a剖面展开图,自行车坡道2
b-b剖面展开图,,轴上洞口外悬板外悬尺寸,厚度,配筋不详。
自行车坡道1
a-a剖面展开图、自行车坡道2
b-b剖面展开图,、轴到坡道边缘尺寸是多少?伸缩缝宽度是多少?
、轴与轴交接处说明:梁底预留洞到地面标高(余同),局体位置及预留洞尺寸不详。
2-2剖面图标高▽52.725是否有误?
所有阳台详图下栏板墙厚度是多少?楼梯详图中中间标注为H+0.3是否正确。
节能设计说明〈附表一〉节能指标(居住建筑)屋面:100厚泡沫玻璃市场上没有如何施工?
详图,,同在建施06,~轴立面图二十层,详图是否用在、轴以外墙体,包括山墙;,详图是否用在~轴之间墙体,但造型高度不一致,详图高度495,详图高度500,如何处理?窗户采用上平还是下平?
详图,,同在建施06,建施07立面图二层,除详图在本局部墙体使用,以外墙体包括山墙采用哪个详图?
详图、、、指的是哪个部位?
结施19, 节点1中标高为0.9是否为笔误?
结施05,YJZ1标高为〔-2.95~-1.5〕而配筋详图中为〔-2.95~-0.08〕以那个为准?
结施06,GAZ-a尺寸与结施05不符?
D-1的尺寸?
14轴-18轴交U轴外墙尺寸标注有问题
结施06,地下自行车库柱子详图标高-3.65~-1.0的柱子是否为笔误?应改成-3.85~-1.0;
自行车库基础与1、2#基础连接处不在同一个平面上,怎样施工?
A-A,B-B,C-C,D-D,E-E中没有给出垫层与伐板之间的防水,找平层的做法
图11-1(2)中沉降观测点可否改为待混凝土浇筑完成后用1*16弯成90°直接锚入混凝土柱中。
D-D板顶标高-5.35而详图中为-5.15?
机房屋面层结构施工图:~轴之间,轴线是否标注有误,是否改为轴。
正在加载中,请稍后...建筑图纸梁配筋图我就弄不明白有集中标注又有原位标注!_施工员吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:157,116贴子:
建筑图纸梁配筋图我就弄不明白有集中标注又有原位标注!
那到倒底是看集中标注还是原位标注??
图没截好,吧友们就直说下让我学习下,既然看原位标注那还用集中标注干嘛
没集中标注的时候按照原位标注
有原位的看原位,没原位的看集中
以原位标注取值优先 它是表达梁的某些特殊值
集中标注表示的内容有梁编号,梁截面尺寸,梁上部通长筋(架立筋),梁底部通长筋。梁侧面钢筋。。原位标注内容梁支座上部纵筋。梁底部纵筋,当集中标注内容不适用于某一跨时,当其数值原位标注,施工按原位标注数值使用。。。。。
原位标注优先
都不用看,平感觉
图片黄色的钢筋就是支座负筋。
以我这个图片为例,集中标注梁顶部为2根20通长筋,梁底部为2根20通长筋,原位标注为4根20,其中2根20是通长筋,2根是支座负筋,
集中标注和原位标注有时候要配着读
集中是整体,原位是局部!单看那个都不行!这简单道理不懂?
像这图,中间支座(柱子)一边标注,是表示两边都要有,就比如你说的左边7根25,其中2根25通长,上排3根支座负筋是要柱子两边都有,都要伸梁净跨1/3(梁净跨去两邻两跨最大值),下排2根伸梁净跨1/4。。看图片更好理解。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴贡献者:图集吧
发布时间: 09:35:58&&
所述类别:&&
所属地区:广州
问:板配筋的截图中圆圈里标注出来的图例是什么构件
答:此图神似梁图然而并不是板图,圆圈中间那个神似剪力墙的暗柱!看看旁边的坑洞线有没有详图或者截面图,或者设计说明里面有没有统一的坑洞做法
我要补充答案(请直接使用下面的留言功能即可):
有人回复时邮件通知我
转载请保留,转载自:图集吧
& 下一篇:
如何获取更新提示?
微信扫一扫并关注(推荐)
通过电子邮件订阅您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
施工图审查结构常见问题分析(一般条文)100122.ppt 69页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
施工图审查结构常见问题分析(一般条文)100122.ppt
你可能关注的文档:
··········
··········
施工图审查结构常见问题分析 一般条文部分 李胜军 1.《建筑地基基础设计规范》8.4.4条规定:采用筏形基础的地下室,地下室钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小于200mm。墙的截面设计除满足承载力要求外,尚应考虑变形、抗裂及防渗等要求。墙体内应设置双面钢筋,竖向及水平钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于300mm。 审图中经常出现竖向及水平钢筋的直径小于12mm的情况,应注意。 2.剪力墙结构构造边缘构件配筋问题:《抗震规范》6.4.8条抗震等级为三级时底部加强区纵筋最小量0.005Ac,4φ12。设计时有的设计单位采用HBR400级6φ10,是否符合规范。笔者认为,虽然规范中未强调4φ12中为最小直径,但设计时要控制最小直径,目的是控制边缘构件受拉压破坏时能更好约束混凝土,钢筋直径越大约束混凝土能力越强。 3. 剪力墙结构底部加强区域的地下室结构边缘构件是否与上部结构相同? 应该相同,尤其是地下室外墙的边缘构件配筋及截面大小与上部相同。 4.高层剪力墙结构中连梁与框架梁的标注问题: 《高层规范》7.1.8条规定:当跨高比不小于5时,宜按框梁进行设计,跨高比小于5的连梁,应符合连梁要求,设计时应注意,不要标注错误。连梁与框梁的区别有以下几点:(1)连梁纵向钢筋锚固为Lae及600mm,框架梁为Lae;(2)连梁箍筋沿全长加密设置;(3)顶层连梁支座内加箍筋;(4)连梁高度大于700mm时腰筋不小于φ10@200;(5)跨高比小于2.5时,连梁腰筋配筋率不小于0.3%。(6)连梁的抗震等级与墙一样。 5.当高层建筑地下室顶板不满足嵌固要求时,嵌固部位位置在基础顶面,地下室顶板板厚问题:《高规》4.5.5条规定,普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;(周围土对地下室的约束较强)钢筋应采用双层双向,且每层每方向配筋率不宜小于0.25%。审图时,有时不满足要求。 6.楼梯梁梁端支承在混凝土剪力墙或框架柱上时,TL画图仅大样图,未说明其构造应符合框架梁要求。楼梯梁设计时应注明TL构造应符合框架梁要求:纵筋锚固及箍筋加密。目的是加强楼梯成为安全岛。
7.框架结构中短柱问题: 常出现短柱部位:(1)楼梯平台处;(2)外墙填充墙窗台处;(3)由于装饰要求楼层中部设置拉梁;(4)层高低,柱截面大;(5)地基拉梁至基础顶面。 短柱属剪切破坏,箍筋应沿全高加密设置,短柱内纵筋间距宜取小值提高对混凝土约束,关键部位短柱在柱内设芯柱或钢骨混凝土,短柱纵筋适当超配等措施。 8.高层建筑顶层装饰构架的构造问题: 高层建筑顶层根据建筑需要,往往设置装饰性构架或较高的女儿墙(有时高度大于2.0M),结构计算时未参与整体抗震计算分析,设计时仅按构造配筋,尤其是较高的女儿墙采用轻质墙加构造柱,配筋不符合抗震要求,这些构件手算,并考虑鞭稍效应乘以放大系数。 建议高女儿墙采用钢筋混凝土墙,高度不超过3米。装饰构架应符合框架梁柱构造要求。 9.《抗震规范》3.3.3条规定:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。 涿州、高碑店、涞水等区域符合这类情况,应注意。砌体结构:墙梁与构造柱的截面与配筋有区别;框架结构:抗震等级、填充墙拉筋长度设置、轴压比控制、柱最小配筋率等有区别。 (新抗震规范送审稿中,对7.5、8.5度区有明确的控制要求,且大部分属于强文)见下表7.1.2 表7.1.2
房屋的层数和总高度限值(m) 10.高层建筑边缘构件纵筋间距问题: 有些设计单位设计的边缘构件内纵筋间距大于墙内纵筋间距,有的达到300mm,对抗震不利。 边缘构件属剪力墙边缘区域加强构件,受倾覆力矩影响会产生较大拉压应力,为更好约束混凝土,边缘构件内纵筋间距宜小于墙纵筋间距且不大于200mm。 边缘构件钢筋直径不应小于剪力墙竖向分布筋直径。 11. 高层建筑边缘构件水平钢筋直径与间距问题:《抗震规范》6.4.8条对边缘构件水平筋最小直径与间距有规定,实际设计时边缘构件尺寸较大(肢较长),并且作为墙体水平筋的锚固端,这时会出现边缘构件的水平筋直径与间距小于墙体内水平筋的直径与间距,边缘构件属于墙体一部分,边缘构件较长的肢内配筋应符合墙体配筋率要求,并且不小于墙体内水平筋的直径与间距。一般边缘构件的肢长大于墙水平筋锚固长度时,箍筋直径与间距应不小于墙体内水平筋的直径与间距。 12.高层建筑筏板基础有悬挑时且悬挑部分设置构造分布筋时,转角处设转角筋,很多工程未设。当悬挑部分配筋与受力筋相同时,转角处可不设设转角筋。 13.楼板设计中采用异形板情况越来越多,应注意异形板阳角处加放射扣筋。并且异形板短向的板下受力筋应放置在外侧。
正在加载中,请稍后...