发布者:重庆美的中央空调 發布时间: 22:29 浏览量:1561
我们都知道中央空调的水系统包括冷冻水系统和冷却水系统,冷冻水泵是属于冷冻水系统冷却水泵属于冷却水系统。前文我们知道了中央空调冷冻水泵的扬程及流量的计算本文我们将对中央空调冷却水泵的扬程和流量进行讲解。
为什麼我们将冷冻水泵和冷却水泵分开来讲呢并不只是两者分别属于不同的水系统,更重要的是冷却水泵与冷冻水泵的计算方法是不一样的当然,在冷却水泵的选型中当然也包括扬程及流量的计算。
冷却水系统与冷冻水系统不同的是水冷式中央空调的冷却水系统是开式系统,其冷却水泵需要承受的阻力包括:
1、冷却水管路的沿途阻力和局部阻力;
2、水冷机组冷凝器的阻力;
3、冷却塔中冷却水的提升高度即冷却塔接水盘到喷嘴的高度,也称为淋水高度差;
4、冷却塔喷嘴的压力一般取5千帕(kPa).
冷却水泵的扬程由以上四个阻力确定,具体的計算方法为将以上四个阻力相加,然后乘以0.1其结果即为冷却水泵的扬程。以上四个阻力的单位都为千帕(kPa)0.1的单位为米每帕(m/Pa)。
对于冷却水泵流量的计算则涉及到以下几个参数:
1、冷却塔排走的热量,其单位为千瓦(KW)对于压缩式制冷机,一般取制冷机负荷的1点3倍;对于吸收式制冷机一般取制冷机负荷的2点5倍左右。
2、冷却水的比热其单位为kJ/(kg·℃),常温一般取4.1868
3、冷却水的进出水温度差,其单位為℃对于压缩式制冷机,一般取4-5℃;对于吸收式制冷机一般取6-9℃。
冷却水泵的流量为:冷却塔排走的热量除以冷却塔的比热与进出水溫度差的积
专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。