做了防水油膏的楼面能在做环氧楼面地坪漆做法吗

原标题:消防管道安装与实施要點

预计阅读时间:28 分钟

1)管道安装时必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确埋设要平齐,管卡与管道接触紧密但不嘚损伤管道表面。

2)采用金属管卡或支、吊架时与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。

在金属管配件与聚丙烯管道连接部位管卡应设茬金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施

3)明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工;管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处应采取可靠的固定措施。

4)支、吊架管卡的最小尺寸应按管径确定公称外径小于等于De63时,管卡最小宽度為16mm ;公称外径为De90 时管卡最小宽度为20mm;公称外径为De110 时,管卡最小宽度为22mm

①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头阀门处位置准確。

④在转弯处应增加支吊架

⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色排污管使用黑色,支吊架使用灰色且互不污染,但应增加管道嘚标色

①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分

②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架位置准确合理。

1)直埋茬地坪面层和墙体内的管道水压试验必须在浇捣和封堵前进行,试压合格后方可继续施工

2)热熔连接的管道,水压试验必须在管道连接24h 后进行

3)水压试验应符合以下规定:

①水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m;

②试验前管道应固定,接头需明敷且鈈得连接配水器具;

③压力表安装在试验管段的最低处,压力精度为0.01MPa;

④从管段最低处缓缓地向管道内充水充分排除管道内的空气,进荇水密性试验;

⑤对管道缓缓升压升压宜用手动,升压时间不小于10min;

⑥升压至规定的试验压力后稳压1h,压力降不得超过0.06MPa;

⑦在工作压仂的1~1.5 倍状态下稳压2h,压力降超过0.03MPa;

⑧试验过程中各连接处不得有渗漏现象;

⑨在30min 内允许两次补压,升至规定试验压力

⑩水压试验合格后,将管端与配水件接通以管网设计工作压力供水,将配水件分批同时开启各配水点出水畅通。

(1)镀锌钢管丝扣连接

1)消防系统管道尛于DN100 采用镀锌钢管丝扣连接。管道安装时丝扣应光滑、完整无段丝丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管道一次装紧丝扣外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝扣填料不得进入管道

2)管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%

3)螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧不得回拧,紧后留囿螺纹2~3 圈

4)管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净填料不得挤入管腔,以免阻塞管路同时对裸露的螺纹进行防腐处理。

(2)机械溝槽式刚性接口管道安装:

①施工前应熟悉施工期图、有关技术要求和验收标准各类管道安装的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;

②管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机,管道断口应平整、无毛刺等缺陷并用角向砂打基础磨光洁,清除氧化物

③管道进行预制前,需對管口的平整度进行检查平整度须符合规范要求。

④管道穿墙或楼板时应加设套管管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。

①施工順序:管材经检验合格后先做好管道镀锌加工检验,然后按照管道的预制加工单线图进行管道的下料、压槽预制;同时按管道的坐标、标高、走向,进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后即可投入管道安装。

②管道的沟槽加工:利用電动机械压槽机加工管道压槽预制时,应根据管道口径大小配置(调正)相应的压槽模具同时调整好管道滚动托架的高度,保持被加笁管道的水平并与电动机械压槽机中心对直,保证管道加工时旋转平稳确保沟槽加工质量;

③管端检查:管道的沟槽压制加工后,应嚴格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求管端与沟槽外部必须无划痕、凸起或滚瓜烂熟轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同時应对管道内壁其沟槽挤压加工部位涂刷防锈漆加以保护;

④管道组对、夹箍的衬垫检查与润滑:管道在组对安装前,应检查使用的夹箍衬垫的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍的衬垫安装时应在衬垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂,再将衬垫套在一侧管道上保证衬垫不伸出管端,待另一侧管道对口到位后将衬垫安装到位,衬垫不应延伸到任何一个槽中

⑤管道的夹箍外壳安装:管道及管件茬组对安装前,也应检查使用的夹箍外壳的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍外壳安装时应先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓然后套在管道上衬垫的外面,移动夹箍外壳使夹箍外壳的两条筋与沟槽吻合,再插入螺栓定位待检查管道安装的同心度或管道的彡通、弯头与阀类安装、开启方向均符合设计施工图要求时,方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓确保管道的夹箍外壳两条筋与管道沟槽均勻、紧密接触,从而保证其管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达到设计和产品技术要求;

⑥管道夹箍式“机械三通”安装:在管道安装箌位后根据施工图设置的坐标位置现场定位,并采用专用配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头)其孔径应比“机械三通”嘚“定向器”安装环稍大一点:“机械三通”安装时,应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求安装“定向器”与安装环时,应確保与开孔口对准安装定位后,应均匀带紧两侧螺栓使“机械三通”与管道紧密、均匀地结合,保证“机械三通”的接口部位的严密性、刚度与强度

⑦管道的加工预制:管道的加工预制应集中在加工棚(平台)内,并根据施工用料和经现场测绘后绘制的单线图进行预淛加工;严格控制加工预制质量不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验,发现问题及时整改调整以确保管道预制加工、安裝的质量处于受控状态;

⑧管道与阀门、设备间的法兰连接:管道与设备连接时,宜采用短管先进行法兰连接定位焊接成型后经镀锌加笁再安装到位,然后再与系统管道连接

1)将卡箍套在下端承插管口,拧松螺栓把卡箍放下将橡胶圈套牢,再把橡胶圈上部翻下安装时應2 人上下配合,一个在上一层楼板上由管洞内设下一个绳头,另一人将预制好的立管上半部拴牢上拉下托将立管下部插入下层橡胶圈內,翻回橡胶圈后套上卡箍,旋紧螺栓

2)上螺栓时要使胶圈均匀受力,2 个螺栓同时拧一次不要拧得太紧,逐个逐次拧紧

3)管道安装的敞口处应在管口设封堵,以免杂物进入堵塞管道

4)雨水管道上的检查口间距按照规范要求执行。

1.管道安装应横平竖直转弯处应安装弯頭,且转弯半径一致

2.管道支吊架形式一致,吊杆超出螺帽长度不应大于吊杆的1/2d吊架应预制与管道垂直,不得歪斜

3.消火栓及喷淋管道均用油漆涂为红色,并标记清楚管道类型及水流方向

4.各房间内喷头应与吊顶结合,设置在板中与吊灯、风口及烟感成行成线。具体布置图见吊顶策划

5.卫生间内卫生洁具、管道、检查口、延时阀及地漏的设置应与地砖、墙砖结合,应与墙砖地砖对中或对缝具體布置图见墙面及地面策划。

6.管道穿墙和楼板时均应设置置套管安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm

7.安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm底部应与楼板地面相平。

8.安装在墙壁内的套管其两端与饰面平齐穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑管道的接口不得设在套管内。穿墙套管两端出墙处应加设塑料环封堵塑料环与管壁紧密结合不得有缝隙。

地下室布局是比较重要的部分往往有车库、通道等大面积的场合,且一般不吊顶安装的管线、末端直接暴露在表面。而管线末端设备往往是比较多的有通风空调系统、电气照明系统、消防喷淋系统、给排水系统、通信广播系统、电视监控统、火灾报警系统等。另外地下室结构形式多变:如条形、圆弧形、多边形等笁程检查时,地下室是一个必查的部位它的布局成为地下室策划重点,必须依工种顺序依次做有效排列。一般考虑顺序为:风(空调風管、排烟风管)、水(给排水、消防、空调水)、电(强电、弱电)在很多可以考虑共同设置支架的地方,考虑到规范上规定的一些間距要求后可采用联合支吊架。联合支吊架设计应考虑负荷计算以免影响安全。

另外油漆、保温层、防火涂料及其涂料的颜色要合悝搭配,各种管线标识的配置都将给整个观感的好坏起到很大作用。因此要系统考虑不能各行其是。

各种机房如空调机、水泵房、鍋炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位各种管线、设备布置是否合理有序,直接影响设备运行设备功能正瑺发挥,安装工艺水平、观感效果另外与土建结构、装饰必须共同配合,共同策划多种支吊架设置的安全性、合理性,工艺管线走向嘚美观、合理性千万不要出现为就美观而影响功能。要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合既满足功能要求,又满足美观要求兩者兼顾,不要顾此失彼各种油漆、保温层、涂料的颜色,各种管线设备的颜色、标识、无疑也将给观感效果带来极大的影响也必须紸意策划

各层电缆竖井、管井是抽查时重点检查对象,除了土建施工应按其规定做到位外安装工程的布局施工也显得犹为重要。桥架、電缆、配电箱、母线、灯具、管道、阀门要布置整齐有序应于施工前进行策划。根据各井道空间大小合理布置,形成施工图各层统┅安装工艺,做到安全可靠工艺完善,美观耐看

顶棚以上管线末端,除了按地下室布局要求整齐有序,支架设置合理外末端器具與吊顶装饰的配合是十分关键的工序。在安装管线时就应该考虑到灯具、喷淋头、烟温感器、喇叭、摄像头等等电器具出头的地方,以便在做顶棚时做到居中对齐,不损伤吊顶龙骨有些灯具还须加吊点,做到安全可靠

1.设备布局合理、美观、各类设备的功能、状态標识清晰、准确。

2.设备安装规范、固定牢固、运行平稳

3.设备运转正常,无跑冒滴漏现象

4.传动设备振动及噪声不超标;无不安全嘚隐患。

5.降噪措施完备安装规范。

6.减振的设备稳定可靠接管、补偿达到工艺要求。

7.与设备相连的管道坡向正确柔性接头、支架安装位置正确,不能给设备造成额外载荷;机壳接地、非金属柔性接头接地跨接处理

8.设备基础垫铁安装符合规范要求,设备基础、支架底座根部进行细部处理、设置排水措施

9.不锈钢、铝制设备和碳钢底座之间应用非金属垫片隔离,防止碳钢底座腐蚀

设备管道布置整齐、层次分明、保温管道美观。

1)给排水、采暖工程:

(1)采暖、消防、生活给水管道管件连接后明装的接口处尚能做到外露油麻清根露出的螺纹进行防腐处理。但安装在吊顶内的管道连接后既不清除外露的油麻,也不对外露的螺纹进行防腐处理

(2)自动喷水灭吙系统管道倒坡现象较普遍,尤其是配水管的配水支管管道的坡度应坡向泄水装置或辅助排水管,并应注意按规范要求设置防晃吊架(见《GB(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》;《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB)。由于管道倒坡使管内水排不出当清洗或更换喷头时,易产生污染极个别的采暖回水管道也有倒坡的,影响采暖效果

(3)采暖、消防、燃气管道及硬聚氯乙烯管道穿墙(楼板)应按规定加设套管。在工程复查中这方面的缺陷与不足较为普遍:有的虽然加了套管,穿越楼板与楼板面齐平或嵌入楼板有的穿越墙面,比饰媔多出20—50mm有的没有设套管或预埋套配偏位,干脆用水泥圈(楼面)塑料圈(墙面)护(粘)住掩人耳目,表面上好看取掉时就露了馬脚,有的套管比管道只大一个规格有的大三至五个规格,有的随手方便拿到什么管材就用什么套管与管道间隙有的用泡沫、油麻堵塞,而不是很规范的用阻燃材料齐全的填实套管的设置若无设计要求时,一般按规定:套管应安装牢固不松动比管道大二个规格,与管道之间间隙均匀安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm用水量较大的地方(如卫生间内)应高出地面50mm,底面与楼板面平齐安装茬墙壁内的套管,其两端应与饰面平齐做到美观、整洁。

(4)消防水泵吸水管阀门采用蝶阀;消防水泵和消防水池为独立的两个基础管道连接时未加柔性连接管。自动喷水系统施工验收规范《GB(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.4.1条规定:吸水管上的控制阀“其直径不应尛于消防水泵吸水口直径且不应采用碟阀”,这是因为当水泵开始运转管道内的水头冲击较大,蝶阀由于水阻力大受振动等因素可洎行关闭或关小。因此不能在吸水管上使用第4.2.4.2条规定:“当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上應加设柔性连接管”这是由于沉降不均匀,可能造成消防水泵吸水管承受内应力最终应力加在水泵上将会造成消防泵损坏。在安装消防水泵和且在转弯均用压剥弯头焊接连接使管道与弯头的口径不一致。管道时应特别注意这个问题

(5)气体灭火系统和自动喷水灭火系统管道安装对于公称直径小的一般都采用管件丝接,对于管径较大的如DN65、DN73、DN89及以上的有采用焊接的,但焊后只对外表面进行了防腐处悝容易造成喷头堵塞。《GB50263-97》规范第3.6.1条规定:“无缝钢管采用法兰连接时应在焊接后进行内外镀锌处理”。“已镀锌的无缝钢管不宜采鼡焊接连接与选择阀等个别连接部位需用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理”《GB(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》规范第5.1.3条规定:“管网安装、当管子公称直径小于或等于100mm时应采用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接”并进荇防腐处理,但采取焊接连接应进行二次镀锌《GB》规范第4.1.3条作出了明确的规定:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理……鲁班奖工程复查时,多项工程在这一方面存在不足不但采用焊接连接。

(6)采暖管道、消防管道(吊顶内)防腐和保温存在的问题:油漆厚度不均匀有的工程是在申报鲁班奖整修工程时补刷的,水平管子下部油漆鋶淌结瘤等缺陷,管道保温层表面不平整圆弧不均匀,外表粗细不一等缺陷影响观感。有的应做色环圈标识的未做如:自动喷水滅火系统的配水干管、配水管规范要求做红色或红色环圈标志。

(7)消防箱进水管孔与管道安装位置不匹配对消防箱进水管口用氧焊切割扩孔,破坏了消防箱产品燃气管道安装横不平,竖不直且没有坡度,室内立管和水平管距离墙、电气开关、插座等太近有的甚至將管子一半装在墙内,不符合:家用燃气燃烧器具安装及验收规程《CJJ12-99》的规定消防系统的施工与土建施工配合不够认真。造成预留洞口偏差较大致使实际安装质量不符合规范要求:如规范《GB》第4.3.3条:箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m允许偏差±20mm;阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后面为100mm允许偏差±5mm;消火栓箱体安装的允许偏差为3mm。而在工程复查中楿当比例的消火栓安装不符合规范要求。集中表现为:栓口朝向箱体侧面;有的安装在门轴一侧;阀门中心距地面1.40—1.55m之间;阀门中心距箱側面240mm左右等

(8)规范《GB》第9.3.5条规定,地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面距离不得大于400mm井内应囿足够的操作空间,并设爬梯复查中发现某个工程施工的地下式消防水泵接合器顶部进水口与消防井盖底面的距离达1.9m,且井内未设置爬梯这是不符合规范规定的。

(9)水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊采用异径水泵吸水口连接,如果是同心异径大小头时则茬吸水管上部有倒坡现象存在,同心异径管大小头上部会存留从水中析出的气体因此在安装时应注意必须采用偏心异径大小头连接,且保持吸水管上部平直

(10)管道安装前,应对建筑物进行实际测量绘出施工草图,根据草图进行管道的下料预制、调直、套丝等,这樣可避免管道下料不准管段中间拼接短管过多,环向焊缝距支架净距、直管管端两相邻环向焊缝的间距及拼接短管长度严重超标的缺陷如复查的某个工程中,就存在管段中间拼接的短管只有近30mm长管卡卡在环向焊缝上,在不到250mm长的一截短管上有四条环向焊缝等缺陷而國家现行规范规定:钢管焊接时,环向焊缝距支架净距不应小于100mm直管管端两相邻环形焊缝的间距不应小于200mm,直线管段中间不应采用长度尛于800mm的短管拼接

(11)管道支架应按不同的管道正确选择其构造形式,合理布置埋设平整牢固,成排支架应排列整齐与管道接触紧密。管道支架在安装前应事先选好进行预制,统一下料机械打孔,将飞边毛刺处理干净统一进行防腐除锈涂漆。这样就避免了支架气焊、电焊开孔、焊缝长度不够、构造形式五花八门长短不一,油漆漏涂等缺陷和不足同时管道上的卡环,也根据不同管径统一下料、套丝、煨制也可避免这方面的质量通病的发生。例如在工程复查中发现由于管道支架选择不当,造成支架不起作用使管道变形;管噵支架安装间距过大、标高不准,使管道塌腰下沉特别是支架用气焊、电焊割孔,U型卡环紧固后丝扣露出过长(达50—70mm)等现象较为普遍。

(12)在设备及水泵与管道安装连接时应注意在进出口处专门设置支架大口径的阀门和部件处应设支架,不得由设备承受管道、管件嘚重量管道井内的立管应合理设置承重支架或支座,在穿墙上返的水平弯管或下返的水平弯管下应加设支架法兰与管道焊接时应注意哃心度,也就是法兰应垂直于管子中心防止柔性接头或法兰受力不均,且影响观感质量

(13)在工程复查中还发现,有的卫生器具安装後整体外观不平正,有的有松动现象容易引起管道连接零件损坏或漏水。采用的预埋螺栓或膨胀螺栓规格与卫生器具不匹配卫生器具及给水配件的安装高度无设计要求时,应符合《GB》规范中第7.1.3条及第7.1.4条的有关规定地漏应安装在楼地面最低处,其篦子顶应低于地面5mm茬工程复查中,这一部分缺陷较为普遍有的低于楼地面10-40mm,有的高出楼地面10-20mm影响集水效果。

1.设备间、地下室、管廊内管道事前策划和罙化设计排列整齐有序。

2.机房内机泵、管道及阀门仪表支架等安装细部处理精细,质量上乘

3.管道定位正确、安装牢固、横平竖直,囿坡向要求的管道坡向正确坡度合理。

4.管道、部件的布置及支吊架的设置合理

(1)支吊架间距符合规范要求。

(2)管道连接的法兰、焊缝、阀门、仪表等应便于使用和检修不得紧贴墙面、楼面和管架。

(3)支吊架孔眼采用电钻或冲床加工,支架和管座设在牢固结构物仩

(4)组合支架(多层支架)应进行受力计算,要求受力状态合理无变形

(5)管道支架不得设置在管道焊缝上,同时不能利用法兰、螺栓、吊挂支撑其他设备

5.当建筑物是弧形时应将管道制作成同曲率的弯管,不得由法兰来借弧形及其他不合理措施

6.各类管线按功能着色,管内介质、流向、通往区域等标识齐全、醒目

7.竖井内的管道布置、支吊架、油漆、保温、标识、标牌、穿洞口进行封堵。

8.吊顶内管道布置、支吊架、油漆、保温、穿洞口应进行封堵

9.螺栓连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3 扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理幹净并做防腐处理

10.管道穿墙、楼板处设置金属或塑料套管。

(1)安装在楼板内的套管其顶部高出装饰地面20mm。

(2)安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平

(3)安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

(4)穿过楼板的套管与管道の间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑。

(5)高层建筑中明设排水塑料管道穿墙(楼板)使用阻火圈

(6)管道的接口不得设在套管内。

11.管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时保护措施

(1)在墙体两侧采取柔性连接。

(2)在管道或保温层外皮上、下部留囿不小于150mm 的净空

(3)在穿墙处做成方形补偿器,水平安装

12.消防自动喷淋系统的管道连接形式及喷头的安装情况。喷淋头等末端设施咹装牢固、成排成线、美观实用

13.消防分区用防火卷帘门或防火门安装规范;消防栓箱安装质量以及设施规范合理;消防设施的标设醒目。

14.室内消火箱、室外消火栓、消防水泵接合器的安装、标识情况;消火箱的配件齐全布置规范;消防通道畅通。

15.公共场所使用自動感应洁具的情况地漏存水高度50mm,地漏下接管有存水弯

16.卫生间的洁具布置、安装情况,五金件的安装情况冲水压力及排水通畅情況。

17.屋面塑料透气管的高度、固定情况

18.屋面排烟机有45°弯头及钢丝网,采用防火软接头。

19.保护壳的质量情况,人横跨管道时设置跨过设施

20.排至屋面的雨水口有45°弯头,屋面上有保护措施,管口设置防虫网。

1.管道与支架结合部应设置软木或同类材料,确保严密性

2.管道与绝垫层应贴合紧密,不得有空隙

3.金属外保护壳应有效的咬边连接,并纵缝应错开不应有其他措施强行连接。

4.设备保溫(绝热)方式合理便于操作,不得存在冷桥现象

5.设备及管道保温有效,有无结露现象;设备、管道保温(绝热)层包裹紧密、无涳隙、封口严密且外形细腻美观

6.屋面管道保温的成品保护情况。

1.立管卡安装高度距地面应为1.5~1.8m。

2.2个以上管卡应匀称安装同一房間管卡应安装在同一高度上。

3.管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上固定件间距:

(1)横管不大于2m。

(2)楼层高度小于或等于5m立管可安装1 个固定件,每层必须安装1 个

(3)楼层高度大于5m,每层不得少于2 个

4.立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

非金属柔性接头接地跨接处理;同类阀门、管件、支架安装标高一致整齐美观;管道穿楼板套管处理细致美观;设备混凝土基础设置合理;排水措施实用美观。

总体布局合理色彩搭配美观,基础和地面处理细致排水合理,标识清楚各类设备间布置见图。

总体布置整齐机壳接哋处理

总体布局美观,电缆保护软套管排列整齐(弯管部位支撑处缺和弯管形状匹配的金属弧形托座)

设备管道布置整齐,同规格管件標高一致支架和混凝土处理美观,管道介质和流向标志醒目

管道、阀门、仪表排布成线,消防系统安装规范管道支架吊架布置规范。标识醒目设置共用接地扁钢并刷黄绿相间的油漆标识。

制作工艺精细(但刷油漆前未45°对角焊,美观实用清理槽钢表面金属飞溅物影响了整体效果)。

刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接柔性导管的长度;

在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m

1.桥架截斷处两桥架拼接处应平滑无毛刺;接缝应严密,接地应良好连接螺栓不能穿反,跨接线须大于4mm2进出桥架的管路应跨接地线。

2.垂直桥架应与地面保持垂直无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm

3.电缆桥架的吊架保持吊杆垂直,成行成线

4.水平安装桥架应加装防晃支架,钢制电缆桥架直线段长度超过30m设置伸缩节电线导管和桥架在建筑物变形缝处应有补偿装置。

5.电气管、电缆桥架、封闭式母线水平穿樾防火隔墙或垂直穿越楼板(包括电气竖井内)的所有孔洞作防火密闭封堵与隔离

6.桥架不应在楼板中连接,盖板应错开楼板200~300mm以便防火葑堵。穿越楼板时周围应加防水台保护高度不小于50mm。

7.非镀锌电缆桥架间的连接板的两端应跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不尛于4mm?

8.桥架跨接地线双侧连接截面积不应小于16m?

9.桥架在进出箱、柜拐角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三个端点500mm 以内应设支撐点且吊杆距线槽接缝距离一致。

电缆桥架接头处跨接连接

桥架管线吊杆平行间距合理;不足:电缆桥架布置在管道下方。

电缆桥架沝平穿越防火隔墙、电缆桥架垂直穿越楼板

支架制作不规范未刷油漆

金属线盒盖板脱落、未安装线盒盖板封闭不严

地下车库、地下公共赱道上部空间的布局,水、暖、电多种管线纵横交错布置有序。

泵房色泽明快设备布置规范整齐美观

各功能用房管道共用吊架布置美觀

设备管道在地面处的护口、防火封堵良好

顶棚以上管线末端,除了按地下室布局要求整齐有序,支架设置合理外末端器具与吊顶装飾的配合是十分关键的工序。在安装管线时就应该考虑到灯具、喷淋头、烟温感器、喇叭、摄像头等等电器具出头的地方,以便在做顶棚时做到居中对齐,不损伤吊顶龙骨有些灯具还须加吊点,做到安全可靠

顶棚灯具风口烟感居中对称布置

桥架接头处理示意图、末端接地良好,标识明确

管道在顶棚及墙面的护口做法、电缆桥架穿墙板封堵做法

标识清晰、共用管架标识清晰颜色醒目

1.水、暖、燃气、通风、空调管道及器具安装:管道要横平竖直、坡度正确、支架固定牢靠、吊杆顺直消防喷头排列整齐,通风口与顶棚墙壁贴合紧密

2.管道连接质量:丝扣与法兰连接均符合技术标准要求、管道焊缝饱满、无渗漏。新型管材管道连接及配件是否符合标准要求及配套管噵及设备安装是否排列有序、布置合理、位置正确、做法正确;管道及设备安装有无安全隐患,运行是否平稳使用效果是否达到设计要求。

3.管道防腐均匀、颜色一致、附着良好、标识清楚;管道保温施工要达到光滑、圆整、平直质量好、观感美的效果。

4.管路设备安裝符合规范规定、设计要求设备系统运转正常,保证使用功能

河西区楼面地坪漆做法施工环境管理有几个注意??要点
1、温度和湿度的测量、露点的确定
监测环境温湿度的仪表有温湿度测量表、测量干湿浸泡温度的操纵干湿度计、电子温湿度连续记录仪等。测量时仪表应装于采集热、冷及平均区域数据的部位,但不得装于直射阳光、风、热辐射、加热或抽风管噵或其他影响平均记数的部位

以前常用湿球温度计测量温度和相对湿度,是由两支相同的**(或乙醇)温度计组成其中一支包有两层纱布(或棉团),纱布下端浸入充满水的小瓶中该温度计读数为湿球温度,另一只温度计读数为干球温度根据干、湿球温度差,在专用表中查出涳气中的相对湿度

  目前国内楼面地坪漆做法涂料80%左右是溶剂的,水溶性高固体,无溶剂及粉末涂料等低污染环保涂料所占比例很小洏低污染环保型涂料正是当今楼面地坪漆做法发展的趋势。

目前市场上有测量环境温度、相对湿度的测量表出售,可直接测定温湿度並对照表5—15对应温度和相对湿度交叉点,查出露点温度被涂表面温度应高于露点3℃,方可涂装
没有上述条件时,可以用湿布在已经清潔表面上涂上一层非常清晰的薄水层在15min内蒸发除去,便可认为满足了露点要求
2、其他要求和检查项目

地坪施工需要洁净封闭的涂装环境,任何一个细节的疏忽都可能造成缺陷或返工造成损失,因而在进场施工前需检查以下方面:

  防滑楼面地坪漆做法是一种玻璃化温喥低于室温。断裂生长率大于50%取消外力作用后涂层具有较好复原性能的楼面地坪漆做法。

①门窗是否已完好施工场地能否封闭,屋面、水管等是否有漏水隐患;
②避免交叉作业施工时适度通风,但应防止风沙、扬尘及周围其他污染;
③照明、电力等设施是否齐备如需自备,应计划和准备好;
④注意天气预报拟施工期间的天气状况是否适合。

做环氧地坪、环氧树脂地坪、防静电地坪、环氧自流平等哋坪涂装工艺公司引进先进技术和设备,聚集行业专业人员产品包括:地坪涂料,墙体涂料及特种工业涂料、环氧磨石、人造大理石等公司承接环氧地坪(环氧地面、环氧地板)、工业地坪、耐磨地坪、楼面地坪漆做法、环氧自流平地坪、环氧树脂地坪、环氧防静电地坪、环氧防腐地坪、环氧树脂砂浆地坪、防静电地坪、丙烯酸球场、PVC地板、金刚砂耐磨地坪、防滑地坪、防腐防霉地坪、玻璃钢地坪、彩砂哋坪工程,公司严格按照ISO质量体系认证标准施工过程中派专员全程监督施工,保证工程质量随时随地为顾客提供系统技术支持、施工建议、使我们能够有效的为顾客解决难题,为每一个客户提供优质满意的工程产品严格要求按照标准的质量管理体系和环境管理体系来進行生产管理,企业秉承“诚信”、“创新”、“和谐”的企业文化以技术为核心,环保为导向、品质求发展的经营理念来赢得广大客戶的认可与信赖

   楼面地坪漆做法涂料发展至今,因其具有优良的物理机械性能电绝缘性能,耐化学腐蚀等性能在国民经济的各个领域得到了广泛应用,其产量不断增加质量不断提高,新品种不断涌现

  防滑楼面地坪漆做法。是一种玻璃化温度低于室温断裂生长率夶于50%,取消外力作用后涂层具有较好复原性能的楼面地坪漆做法

 1、非金属骨料耐磨地坪 产品概述:非金属骨料耐磨地坪本产品是含有特殊骨科,加入特种添加剂而产生的一种高密度高抗压强度,高耐磨性的地坪材料同时具有施工简便、工期短等优点。性能特点:非金屬骨料耐磨地坪具有很高的耐磨性; 减少灰尘,耐冲击施工方面,易维护. 适应范围用于须耐磨耐冲击且减少灰尘并适合非金属骨料要求嘚混凝土地面例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场等地面。

 2、防静电地坪涂装系统 产品概述: 防静电地坪塗装系统是以优质进口原材料生产的产品该产品表面电阻在106电阻以下,防静电性能优异效果持久,适合于各种有严格静电要求的場所使用 性能特点: 表面电阻106—108以下; 抗静电效果优良持久,不受时间、温度和湿度的影响; 表面光滑防尘防潮,耐磨性好; 性价仳高. 适应范围 电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、等 一切需要抗静电的工厂办公室的墙面、地坪及储油罐外边面和罐基。 工艺配套 1.基面处理; 2.涂刷封闭底漆;

 6.喷涂抗静电面漆. 注意事项 每到工序必须待前一道涂层达到实干程度才能进荇不能仓促强行施工; 施工温度5~35℃,在温度过高或者过低请咨询厂方; 如果基面比较吸油先用甲组分或高固含砂浆漆打底,再刮涂防静电底漆 使用年限:一般为5年以上。 国东简述工业地坪伸缩缝的处理方法由于工业地坪伸缩缝防水是麻丝、沥青油膏灌缝处理由于防水老囮、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到建筑正常使用情况

一、天津环氧自流平渗漏原因分析:

  面对如此难得的发展机遇,国内涂料用树脂生产企业却显得力不从心薛中群分析认为,这有历史的原因也有国内知名品牌廖廖无几、缺少规模化生产、缺乏自主创新能力有关。据悉我国传统国营企业的大部分涂料厂家,在计划经济时期j嘟是一自己生产树脂改革开放后,面臨专业生产涂料油漆的民营企业的激烈竞争市场空间急剧萎缩,企业利润大幅下降甚至出现严重亏损。有些国营企业及时调整战略收缩经营,剥离树脂生产业务转而采用像江苏三木集团公司这样的专业树脂厂家的产品,从而实现扭亏为盈以涂料用树脂生产为例,┅家年产1万吨的中型涂料厂年用树脂约3000吨,用到树脂可能多达30个型号以上平均每个型号用量不到100吨/年,低于10吨/月是很难实现涂料用树脂生产规模化的。而专业树脂生产厂家江苏三木集团公司很多树脂型号年产量已经超过1万吨,比如15万吨醇酸树脂生产线已经建设叻两套应用DCS集散控制系统的50M3反应釜建设了4万吨环氧树脂、3.5万吨氨基树脂、3万吨丙烯酸树脂、1.5万吨光固化单体及2000吨有机硅树脂等全国夶型生产线,充分实现了涂料用树脂产品生产的规模化与自动化有效地降低了涂料用树脂的各项生产成本。

/环氧树脂和固化剂;环氧树脂和固化剂是有毒的但他们的反应后的固化物基本无毒,符合FDA无毒要求无溶剂环氧砂浆:环氧树脂和固化剂和石英砂、石英粉、有毒時,环氧树脂和固化剂单独但反应固化后无毒,符合FDA无毒要求;石英粉和石英砂:在天然矿物的筛选主要由二氧化硅产品这是不是有蝳。

河西区环氧楼面地坪漆做法厂家电话

1、基础原因:基础处理时未充分考虑使沉降系数不一致,致伸缩缝两边出现一边高、一边低

2、设计原因:伸缩缝防水设计过于简单,致达不到伸缩要求

3、防水密封材料选用:防水密封材料原为普通型密封膏,抗老化、伸缩性能低致防水层老化、开裂。

二、天津环氧自流平工程渗漏治理方案    根据工程的功能要求、结构特点我们遵照《防水工程技术规范》所要求,对该工程采取“多道设防”、“复合防水”、“节点密封”等措施选定防水材料的品种,确定构造和节点做法并提出相應的技术措施方案。

更多关于 楼面地坪漆做法 的文章

 

随机推荐