10平方铜电缆380伏185铜芯电缆用多大空开开

400KW的额定电流有700A左右应该配1000A的空氣开关。

1、使用500V单芯聚氯乙烯绝缘电线(BV、BVR)185平方毫米在空气中敷设长期连续负荷允许载流量429A。即3X(2X185mm^2)(每相185mm^2双并)若电线敷设在电缆溝内则需要3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并接零、接地你自己考虑(参考一根185或240)。(连接距离比较短考虑使用单芯聚氯乙烯绝缘电线)

2、使用VV 0.6/1kV单芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆在空气中或电缆沟内均需3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并

3、使用YJV0.6/1kV单(铜)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空氣中敷设需3X(2X185mm^2),即每相185mm^2双并在电缆沟内,电缆沟内均需3X(2X240mm^2)即每相2X240mm^2双并。

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)

你对这个回答的评价是

铜线一个平方能承受5A电流,10平方应该用50A空气开关

你对这个回答的评价是?

申明:内容来自用户上传著作權归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 查表埋地敷设为325A,用300A的空开合适吗

  • 高压开关的额定电流是从630-4000A。所以选择630A的高压嫃空开关