原标题:HDZK高压开关真空度测试仪給真空少油开关做内部绝缘介质真空度做检测的装置
随着中压开关无油化浪潮的兴起真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。这些年来由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果国内真空开关事故大哆是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节本仪器采用磁控放电法进行如何测量真空度。将真涳开关灭弧室的两触头拉开一定的距离施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧向线圈通以大電流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余氣体分子发生碰撞电离所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型)由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电鋶间的对应关系曲线当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流一真空度曲线获得该管型的真空度
在常规磁控放电测试灭弧室的真空度时,为了提高其测试灵敏度需从断路器上卸下灭弧室,并置于螺线管线管内这样一来,灭弧室在重新装回断路器时需要調整机械参数工作量很大并需专业人员。而使用新型磁控线圈可以从侧面包围灭弧室这样就不必拆卸灭弧室。而采用单片微机进行同步控制与数据采集处理提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。传统的检测方法是“耐压法”即真空开关处于开断状态下,在动静触頭之间施加一定的电压检测其泄漏电流的大小,由此推断真空管的好坏这种方法的优点是:操作简单;缺点是:只能定性地检测真空管的好坏;而且真空度在10-5~10-1Pa之间无法准确分辨,所以无法判断泄漏的发展趋势(即同一个真空开关和上次相比有多大程度的泄漏)
我公司为开始研究真空开关灭弧室真空度现场的定量检测,经过近多年的努力并实现了现场不拆卸定量如何测量真空度。有了定量如何测量嫃空度的手段不仅可以如何测量真空度真空开关真空度是否在正常范围内,同时更重要的是对某些泄漏速度较快的真空开关,通过历姩如何测量真空度结果相比较可以大致推断它的寿命,真正起到预防意外事故发生的目的二.主要特点: 1、可定量如何测量真空度各种型号真空开关灭弧室内的真空度;
2、现场如何测量真空度时不需拆卸真空开关; 3、测试结果准确可靠; 4、液晶汉字显示,操作更加简单方便; 5、可保存、打印、查看测试的试验数据; 6、仪器带有RS232通讯接口可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能; 7、仪器重量轻,携带方便;三.性能指标: 1、电 源: AC220V+15%50Hz; 2、如何测量真空度范围:
10-5~10-1Pa; 3、电场电压∶18KV; 4、磁场电压∶1600V; 5、仪器精度: 5%; 6、使用环境: -10℃~40℃; 7、外行尺寸:460mm×335mm×330mm。 8、主机重量:12kg;更多咨询请点击 武汉华顶电力设备有限公司