西门子plc200编程软件模拟量输入在程序中怎么体现

        PLC的模拟量输入在博图设备组态里是灰色的,不能修改。有人怎么说能修改呢?在哪里改

       设备组态中可以修改硬件通道组态补充自带模拟量不行的,我以为是扩展模块呢

有分的哦请问hamlily,SM331模块除去该模块电源的两个端子外还有9个端子,到底有多少个通道呢?比如说把模块的端子从上往下编号,依次是1,2,...,11,1和11接24电源,2---9都是属于通道的,通... 有分的哦
请问hamlily,SM331模块除去该模块电源的两个端子外还有9个端子,到底有多少个通道呢?比如说把模块的端子从上往下编号,依次是1,2,...,11, 1和11接24电源,2---9都是属于通道的,通道怎么划分呢,我用的应该是电压型的,接在4和5两个端子,是PIW多少呢(硬件组态是地址是从352到355),谢谢hamlily

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

首先你进入你的硬件组态,双击这个模块,在地址栏里看一下这个SM331的地址区域是从多少到多少,比如从256开始,然后在PLC程序里面用PIW256这种方式进行读取,每通道占两字节,即:PIW256,PIW258……以此类推。

读取的模拟量是一个0~27648的数,对应你输入信号的0~满量程。

PS:请注意你的输入信号的类型,是电压型,两线制电流,四线制电流还是热电偶,SM331有一个选择卡,需要进行选择,同时硬件组态里面也要做相关设定

地址:piw354;注意硬件组态要选择电压型,硬件本身的选项卡也要正确设置

读取的模拟量是一个0~27648的数,对应你输入信号的0~满量程。

   网友刹那之间:我用了两个1KF02模拟量输入模块,假设分别记为模块1和2。模块组态情况:    模块1前四个通道组态为电流信号,后四个通道组态为RTD  Pt100通道;模块2的前六个通道组态为RTD  Pt100通道,后两个通道空置,在STEP7将其禁用。电流信号按两线制接线,PT100按三线制接线,且都接了浪涌保护器。模块1上的M-互连,模块2上的M-互连。

   1、我用一个信号发生器模拟PT100输入,每次只接一个通道,将其余的RTD通道都禁用,显示正常;如果再激活一个通道并接上固定电阻,则接信号发生器的那个通道就显示不正常,监测其PIW显示,在正常值与32767两者之间变动。

   2、将10个RTD通道全部接上固定电阻,显示正常,但只要其中任何一个通道接上信号发生器,则其PIW通道值就在正常值与32767两者之间跳动。(信号发生器确定是好的)

   版主Zane:这可能与1KF的工作模式有关系,应该是信号发生器引起的问题,直接接电阻测试就是了。

   刹那之间:斑竹厉害,确实是信号发生器的问题,不是干扰。

 今天去弄了一上午,由于是新手,只能求助于技术人员,打西门子热线,技术人员问了一些情况得出结论模块没得问题,可能是用的信号源问题。最后我打电话到信号源厂家,就是那个胜利品牌,他给我解释了原因,信号源模拟热电阻输出,只是用电路原理模拟输出一个电阻值,并不是一个实体电阻,需要一个恒定的外部激励电流;而PLC是逐个扫描各通道,即PLC循环在各个通道之间切换,致使接信号源的那个通道不停地在通、断之间切换,也就是信号源的外部激励电流在通断切换,所以这个通道值在正常值与断路值之间不停地切换。当只开一个通道,其它通道不激活时,对信号源来说,激励电流恒定,通道值就为正常值了。