你是说上面那几处凹坑?那是专门做出来增加支撑条的强度的。作用与肋板类似。
我是说红色圈出部分,与墙体贴不平,有2厘米间隙,如果是这部分支架有2厘米的局部变形的话,那么这支架还能不能承受70斤外机的重量?
4处凹点的作用我知道是加强筋
红色圈出贴不平,如果是安装造成的支架局部变形,那么此支架支撑70斤的外机重量有没有问题,还能不能用?我是这个意思大哥
墙面不平吧,只要膨胀螺丝打好,就没事
从图片上看,缝隙最多有一厘米。
如果是局部变形的话,这不锈钢支架不会因为几十斤的东西而有危险吧?
除非把不锈钢拉断,否则没啥危险的
红色圈出的膨胀螺栓是后期加打的,没有拆支架,安装的站在支架上打孔安装,我怀疑造成了局部变形,我是这样想的
可能会有一点变形,但是真的不影响什么的。
绿色圈出部分支架有点斜,应该就是被踩的,上个人没问题,但是不锈钢支架本身强度不如角钢,所以会造成局部变形
安装工自己都踩在上面没事,他的体重肯定比一台外机要重很多的
怎么还用绳子绑着空调?防盗窗可能还没有空调支架结实呢。
有核电工程师说就算支架整个歪曲变形,70斤的外机也掉不下去,说我的担心是多余的
我也同意。空调外机只会歪斜,不会马上就掉下去。
不知道你为什么对对空调外机这么担心。
呵呵,安装的时候,外机就是吊在防盗窗上的
我处女座,东西不完美,难受
那只是临时吊装,时间长了,防盗窗会变形的。不锈钢防盗窗的焊接,远不如普通钢铁焊接那么结实
不锈钢管防盗窗,我徒手就可以把它打开。
现在力量都在支架上了,绳子不受力了,我也懒的拆
0.8毫米的方管,大哥徒手打不开的,圆管可能力气大的可以
吃柿子当然是捡软的捏,我也不会找方管下手的。
只有一两个,绿豆大的焊点。
是的,但是方管的还可以
我记得安装的爬出去踩着我的防盗窗过去的
我现在就祈祷我的支架能够扛的住了!