电流原则电机转子串电阻的原理回路串接电阻启动控制电路

机电传动与控制期末考试及答案

(从下列各题备选答案中选出正确答案)

、关于交流电动机调速方法不确的有:

、如图所示判断哪组是正确的。

为正是拖动转矩,加速状态

、延时闭合的动合触点是:

三相绕线电机转子串电阻的原理電动机调速原理:

就是在电机转子串电阻的原理回路串接电阻,启动时通过控制器或接触器逐步切除电阻,到最高档时电阻完全切除,也就是说茬四档时,三组电刷被接触器触头短接,当然也就不会有电压了,此时转速最快.电阻一般为星形不平衡接法

检修时用钳型电流表测量电机转子串电阻的原理三相电流,电流有无,平衡否,大小.以此可判断电机转子串电阻的原理是否断路,电刷,电阻,接触器是否正常。

为了限制启动电流并提高启动转矩线绕电机转子串电阻的原理异步电动机的启动可在电机转子串电阻的原理电路中串接几级启动电阻或串入频敏电阻器。本文將讲述在三相绕线式电动机电机转子串电阻的原理电路中串联电阻的启动控制电路其线路图如下图所示。

工作原理是:合上电源开关QS后时间继电器KT1、KT2余KT3接通,它们的延时闭合的常闭触点立即断开使KM1,KM2KM3暂时不会接通,以便电动机定子绕组加上额定电压启动时电机转孓串电阻的原理电路中串接有启动电阻RI、R2与R3以限制启动电流并提高起动转矩。


启动时首先按下按钮SB1,接通欠电压继电器KAV它的动合触点閉合,当电源电压严重降低或电路突然失电时KAV的动合触点断开对电动机起保护作用,然后按下按钮SB2接通线路接触器KM,电动机定子绕组加上额定电压启动KM在控制电路里的动断辅助触点断开,时间继电器KT1断电它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,接触器KM1接通切除電动机电机转子串电阻的原理电路串接的启动电阻R1。这时电动机在电机转子串电阻的原理电路里只有启动电阻R2与R3的人为特性上运行,继續加速.
接触器KM1接通以后它的动断触点断开,使时间继电器KT2断电它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,接通接触器KM2又将电动机电機转子串电阻的原理里的启动电阻R2切除了,电动机在只有电阻R3的人为特性上运行继续加速。接触器KM2接通以后它的常闭触点断开,时间繼电器KT3断电它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,使接触器KM3接通将启动电阻R3切除。至此电动机电机转子串电阻的原理电路无外加电阻,运行于自然特性上启动过程到此结束。