建筑图集05R410一P76固定墩图集结构尺寸

主编单位:北京市热力工程设计公司
全国工程建设标准设计动力专业专家委员会

  本图集适用于工业及民用建筑室外供热管道工程直埋敷设的设计、安装及施工主要內容包括直埋预制保温管敷设时阀门井、放气井、排水井的做法;管道三通的加固;管道直埋敷设的常用数据表及安装要点。图集以CJJ/81-98《城鎮直埋供热管道工程技术规程》为编制依据将规程的内容具体化、定量化、数字化、图纸化,用图和表相结合的形式介绍“直埋管道”设计安装中的技术内容,使设计人员、施工人员选用方便

热水直埋管道设计计算说明

管道屈服温差、锚固段的最大允许循环温差及L型彎管弹性臂长Le
管系中有锚固段存在时管顶最小允许覆土深度
不满足安定性条件的直管过渡最大布置长度
直管过渡段最大及最小长度(ΔT=130℃)
直管过渡段最大及最小长度(ΔT=120℃)
直管过渡段最大及最小长度(ΔT=110℃)
直管过渡段最大及最小长度(ΔT=100℃)
直管过渡段最大及最小长喥(ΔT=90℃)
直管过渡段最大及最小长度(ΔT=85℃)
直管段的最大热伸长量(ΔT=130℃)
直管段的最大热伸长量(ΔT=120℃)
直管段的最大热伸长量(ΔT=110℃)
直管段的最大热伸长量(ΔT=100℃)
直管段的最大热伸长量(ΔT=90℃)
直管段的最大热伸长量(ΔT=85℃)
无因次热伸长量线算图的使用方法
無因次热伸长量线算图的使用示例
90°水平转角最小臂长布置长度及弯头距穿墙处的距离
90°水平转角管段的过渡段最大及最小长度(ΔT=120℃)
90°水平转角管段的过渡段最大及最小长度(ΔT=110℃)
90°水平转角管段的过渡段最大及最小长度(ΔT=100℃)
90°水平转角管段的过渡段最大及最小长度(ΔT=90℃)
90°水平转角管段的过渡段最大及最小长度(ΔT=85℃)
90°水平转角管段Lt及Lcm的使用说明
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(ΔT’=130℃)
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(ΔT’=120℃)
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(ΔT’=110℃)
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(ΔT’=100℃)
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(ΔT=’90℃)
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(ΔT’=85℃)
90°水平转角管段的最大平均计算臂长(ΔT’=130℃)
90°水平转角管段的最大平均计算臂长(ΔT’=120℃)
90°水平转角管段的最大平均计算臂长(ΔT’=110℃)
90°水平转角管段的最大平均计算臂长(ΔT’=100℃)
90°水平转角管段的最大平均计算臂长(ΔT’=90℃)
90°水平转角管段的最大平均计算臂长(ΔT’=85℃)

双管水平安装管道横断面图
单管水平安装管道横断面图
加保护盖板的双(单)管水平安装管道横断面图
直埋管道保护盖板结构图
弹性弯曲管的设计与布置
Z型和U型弯管补偿的一般布置方式
直埋管道分支的几种布置方式
管道穿墙套管安装图(不可调式)
管道穿墙套管安装图(可调式)
直埋波纹管(套筒)补偿器安装
检查室内补偿器典型布置图(一)
检查室内补偿器典型布置图(二)
检查室内补偿器典型布置图(三)
检查室内补偿器典型布置图(四)
检查室人孔、爬梯、集水坑做法图
检查室中设置的泄水接管座和放气阀
直埋阀门和放气井(双孔)
直埋阀门和放气井(单孔)
直埋阀门和放气井结构图(双孔)
直埋阀门和放气井结构图(单孔)
90°机制直埋弯头系列尺寸表
直埋管道平行分支布置大样图
直埋固定支架系列尺寸表
套筒补偿器系列性能参数表
直埋管道报警系统的安装
直埋管道焊制三通加固方案Ⅰ(一)
直埋管道焊制三通加固方案Ⅰ(二)
直埋管道焊制三通加固方案Ⅱ(一)
直埋管道焊制三通加固方案Ⅱ(二)
直埋管道焊制三通加固方案Ⅲ(一)
直埋管道焊制三通加固方案Ⅲ(二)
直埋管道焊制三通加固方案Ⅲ(三)
直埋管道系统典型布置图(一)
直埋管道系统典型布置图(二)
直埋热水管道的施工及安装说明(一)~(三)

小弟现有管道固定墩图集问题請大神帮个忙,谢谢!!!!

详细情况管线设计总图上只有固定墩图集的位置,设计院给了固定墩图集图集号05r410p74-p76,做参考(图附在后面)但是里面的钢筋的施工详细情况,我不是太明白比如钢筋号,具体施工方法哪位大神有时间帮我看看,有相关的施工照片就更好叻! 谢谢!!!

详细情况管线设计总图上只有固定墩图集的位置,设计院给了固定墩图集图集号05r410p74-p76,做参考(图附在后面)但是里面嘚钢筋的施工详细情况,我不是太明白比如钢筋号,具体施工方法哪位大神有时间帮我看看,有相关的施工照片就更好了! 谢谢!!!

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌沝将受到惩罚

更多关于 固定墩图集 的文章

 

随机推荐