用pyrosim做火灾模拟时要测得一封闭的非火源房间的温度,用热电偶测时一直显示常温20度但是Plot3D里面显示69度,请大侠指教温度以哪个为准还是我模型设置有误?
应该是69度plot3d的数据较多,估计你的热电偶位置放错了比如放在某&OBST设置的物体内
万分感谢!那请问Pyrosim模拟中墙体材料及导热系数等对温度场模拟有影响吗?墙体的温度怎样可以测出来呢求指导!