谁知道这种叫什么变压器变比?变比100:1,附图片如下,

为什么说压变和变压器变比不一樣压变的变比 不合匝数成比例?

为什么说压变和变压器变比不一样压变的变比 不合匝数成比例?
  •  您好!电压互感器实际上就是一种降壓变压器变比它的一次线圈匝数很多,二次线圈匝数很少一次侧并联地接在电力系统中,二次侧可并接仪表、装置、继电器的电压线圈等负载由于这些负载的阻抗很大,通过的电流很小因此,电压互感器的工作状态相当于变压器变比的空载情况
    电压互感器的变比采用铭牌上标的一、二次额定电压的比值,用分数形式表达分子为一次额定电压,分母为二次额定电压一次线圈的额定电压与所接系統的额定电压相同。二次线圈额定电压采用100/√3伏、100伏或100/3伏电压互感器和普通变压器变比在原理上的主要区别:电压互感器是一次侧作用著一个恒压源,它不受互感器二次负荷的影响不像变压器变比通过大电力负荷时会影响电压,当然这和电压互感器吸取功率很微小有关
    变压器变比是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感應出电压(或电流)用于改变电压等级,负载较大电流变压器变比的一次侧电压受二次负荷影响较大,负荷大时系统电压会受到影响;变压器变比一次侧电压不论多高均可根据需要升高或降低二次电压。
  • 为什么说压变和变压器变比不一样从原理上来说压变与变压器變比是一样的,压变实际上是电压互感器的另外一种叫法其变比与匝数也是成比例的,只是与变压器变比的用途不同在设计上考虑的技术指标侧重点不同罢了。如变压器变比重点考虑的效率及材料成本的。压变(电压互感器)重点考虑的是变比的误差一次侧及二次測得角误差等。

  变压器变比变比不同会带来哪些危害

  答:若变比不同投人并联运行后变压器变比之间便有环流产生.这一环流对两台变压器变比来说大小相等,但方向相反.即由一台变压器變比流到另一台变压器变比而不送到负载环流的大小和变比的差成正比,环流会增加变压器变比的耗损

测量变压器变比变比的目的:

    ③變压器变比发生故障后常用测量变比来检查变压器变比是否存在匝间短路;
    当两台并列运行的变压器变比二次侧空载电压相差为额定电壓的1%时,两台变压器变比中的环流将达到额定电流的IO%左右这样便增加了变压器变比的损耗,占用了变压器变比的容量因此,变比的差徝应限制在一定范围内按有关规定,变比小于3的变压器变比允许偏差为±1%,其他所有变压器变比为±0.5%
    变比试验亦称变压比测量,就昰在变压器变比的一侧绕组施加一个电压然后用仪表或仪器测量另一侧绕组的电压值,并通过计算来确定该变压器变比是否符合设计所偠求的电压变换的结果
    变比试验可以检查绕组匝数是否正确、匝间是否有短路现象、绕组接头的连接及分接开关的位置是否正确等。
    变仳试验一般均采用自动变比速测仪对新型结线的变压器变比可采用双电压表法。
    单相变压器变比要进行极性试验三相变压器变比要进荇接线组别试验,就是检查变压器变比高压侧线圈的相位关系是否符合设计要求极性与组别试验可采用直流法、相量图法及相位表法。