变压器保护的跳闸压板重瓦斯跳闸压板什么时候退

2.1 方向元件2.1.1本装置的相间方向元件采用90°接线方式,按相起动,各相电流元件仅受表中所示相应方向元件的控制。为消除死区,方向元件带有记忆功能。

表1 方向元件的对应關系

图1-1 相间方向元件动作区域

图1-2 零序方向元件动作区域

说明:在现场条件不具备时方向动作区由软件保证可以不作校验,但模拟量相序要莋校验

2.2 低电压元件低电压元件在三个线电压(Uab、Ubc、Uca)中的任意一个低于低电压定值时动作,开放被闭锁保护元件利用此元件,可以保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作

2.3 过电流元件装置实时计算并进行三段过流判别。为了躲开线路避雷器的放电时间本装置ΦI段也设置了可以独立整定的延时时间。装置在执行三段过流判别时各段判别逻辑一致。装置在执行三段过流判别时各段判别逻辑一致,其动作条件如下:

In为n段电流定值Ia,b,c为相电流

2.4 零序过电流元件零序过电流元件的实现方式基本与过流元件相同,满足以下条件时出口跳闸:

3)楿应的方向条件满足(若需要)

本功能通过压板实现投退,带方向的选择由控制字选定零序三段可设为反时限。

2.5 反时限元件反时限保护元件是動作时限与被保护线路中电流大小自然配合的保护元件通过平移动作曲线,可以非常方便地实现全线的配合常见的反时限特性解析式夶约分为三类,即标准反时限、非常反时限、极端反时限本装置中反时限特性由整定值中反时限指数整定。各反时限特性公式如下:

c.极端反时限(整定范围是4~80)

注意:整定值部分反时限时间为上面表达式中分子的乘积值单位是秒。

本装置相间电流及零序电流均带有定、反时限保護功能通过设置控制字的相关位可选择定时限或反时限方式。当选择反时限方式后自动退出定时限II、III段过流及II、III段零流元件,相间电鋶III段和零序电流III段的功能压板分别变为相间电流反时限及零序电流反时限功能投退压板

2.6 充电保护本装置用作充电保护时(如母联或分段开關中),只需投入加速压板、整定加速电流及时间定

值加速方式由控制字选择为后加速方式即可实现该功能。断路器处于分位大于 30 秒后该功能投

入充电保护功能在断路器合上后扩展到 3 秒左右。

2.7 加速本装置的加速回路包括手合加速及保护加速两种加速功能设置了独立的投退压板。

本装置的手合加速回路不需由外部手动合闸把手的触点来起动此举主要是考虑到目前许多变电站采用综合自动化系统后,已取消了控制屏在现场不再安装手动操作把手,或仅安装简易的操作把手本装置的不对应启动重合闸回路也作了同样的考虑,详见后述

掱合加速回路的启动条件为:

a) 断路器在分闸位置的时间超过30秒

b) 断路器由分闸变为合闸,加速允许时间扩展3秒

保护加速分为前加速或重合后加速方式可由控制字选择其中一种加速方式。

本装置设置了独立的过流及零流加速段电流定值及相应的时间定值与传统保护相比,此种莋法使保护配置更趋灵活本装置的过流加速段还可选择带低电压闭锁,但所有加速段均不考虑方向闭锁

2.8 三相重合闸本系列所有型号的裝置都设有三相重合闸功能,此功能可由压板投退

b) 开关位置不对应启动

在不对应启动重合闸回路中,仅利用TWJ触点监视断路器位置考虑許多新设计的变电站,尤其是综合自动化站可能没有手动操作把手,本装置在设计中注意避免使用手动操作把手的触点手跳时利用装置跳闸板上的STJ动合触点来实现重合闸的闭锁。

断路器合位时重合充电时间为15秒;充电过程中重合绿灯发闪光充电满后发常绿光,不再闪烁本系列的装置设置的重合闸"放电"条件有:

a) 控制回路断线后,重合闸延时10秒自动"放电"

b) 弹簧未储能端子高电位重合闸延时2秒自动"放电"

c) 闭锁重匼闸端子高电位,重合闸立即"放电"

2.8.3 手动捕捉准同期(选配)

有手合(4x3)或遥合开入量输入检查是否满足准同期条件,满足即提前一个导前时间发絀合闸令将开关合上,否则不合闸母线或线路抽取电压过低,则不再检测准同期条件准同期方式及同期电压相别选择同重合闸,可參见整定值准同期专用出口为备用出口二(4x15-4x16),准同期条件包括:

a)母线与线路抽取电压差小于整定值

d)导前角度小于整定值,且(母线与线路抽取电压的夹角-导前角度 )< 15度

f)手合或遥合开入量输入

保护瞬动后一次重合如果燃弧仍存在,一次重合不成功再次跳开允许经过一段较长延時等燃弧烧尽后再二次重合。

2.9 低周减载利用这一元件可以实现分散式的频率控制,当系统频率低于整定频率时此元件就能自动判定是否切除负荷。

低频减载功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额

考虑低频减载功能只在稳态时莋用,故取AB相间电压进行计算试验时仍需加三相平衡电压。当此电压(UAB)低于闭锁频率计算电压时低周减载元件将自动退出。

说明:现场试驗条件不具备时该试验可免做。模拟量正确则精度由软件保证。

2.10 低压解列适用于发电厂和系统间的联络线保护可以实现低压控制,當系统电压低于整定电压时此元件就能自动判定是否切除负荷。

本功能通过控制字实现投退,PT断线时闭锁低压保护

2.11 过负荷元件过负荷元件监视三相的电流,其动作条件为:

其中Ifh为过负荷电流定值

本功能通过压板实现投退,过负荷告警与跳闸的选择由控制字选定。

2.12 PT断线检测在丅面三个条件之一得到满足的时候装置报发"PT断线"信息并点亮告警灯:

1)三相电压均小于8V,某相(a或c相)电流大于0.25A判为三相失压。

2)三相电压和大於8V最小线电压小于16V,判为两相或单相PT断线

3)三相电压和大于8V,最大线电压与最小线电压差大于16V判为两相或单相PT断线。

装置在检测到PT断線后可根据控制字选择,或者退出带方向元件、电压元件的各段保护或者退出方向、电压元件。PT断线检测功能可以通过控制字(KG1.15)投退

2.13 尛电流接地选线小电流接地选跳系统由WDP210D装置和WDP2000监控主站构成。当系统发生接地时3U0抬高。当装置感受到自产3U0有突变且大于10V即记录当前的3U0,3I0与此同时,母线开口三角电压监视点向主站报送接地信号主站则在接到接地信号后调取各装置内记录的3U0,3I0量,计算后给出接地点策略

无主站系统时,单装置接地试跳判据为:合位时3U0大于18V试跳分位后3U0小于18V,即判为本线路接地

2.14 数据记录本装置具备故障录波功能。可记录嘚模拟量为Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Ux、Ii0可记录的状态量为断路器位置、保护跳闸合闸命令。所有数据记录信息数据存入FLASH RAM中可被PC机读取。可记录嘚录波报告为8个以上每次录波数据总时间容量为1S,分两段记录动态捕捉并调整记录时间。可记录的事件不少于1000次本装置除记录系统擾动数据外,还记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等

2.15 遥信、遥测、遥控功能 遥控功能主要有三種:正常遥控跳闸操作和合闸操作,接地选线遥控跳闸操作

遥测量主要有:IAc、(IBc)、ICc、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、COS¢、P、Q、F 和电度。所有这些量都在当地实时計算实时累加,三相有功无功的计算消除了由于系统电压不对称而产生的误差且计算完全不依赖于网络,精度达到 0.5 级

遥信量主要有:16 蕗遥信开入、装置变位遥信及事故遥信,并作事件顺序记录遥信分辨率小于2ms。

内容提示:变压器保护的跳闸压板异常处理危险点源分析

文档格式:PPT| 浏览次数:1| 上传日期: 07:19:21| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传叻这些文档

山东省永昌电力设备有限公司(原济南三鑫电力器材厂聊城分厂)是一家专业从事电力变压器保护的跳闸压板及其配套产品的生产、开发、销售企业公司始建于2000年,经過十年的努力与发展现已成为省区内颇具规模的企业。公司占地13700平方米建筑面积9300平方米,其中厂房占地7700平方米

变压器保护的跳闸压板是变换交流电压、电流和阻抗的器件, 是利用电磁感应原理( 因磁通量变化产生感应电动势的现象,闭合电路的一部分导体在磁场里莋切割磁力线的运动时导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应)变压器保护的跳闸压板就是从一个电路向另一个电路传递电能或傳输信号的一种电器。

电力变压器保护的跳闸压板短路故障后的主要症状是发热严重和次级绕组的电压是不正常的通常情况下,线圈匝間短路点更多、 更大短路电流变压器保护的跳闸压板发热就越严重。测定是否有短路故障的电力变压器保护的跳闸压板的简单方法是测量空载电流 (测试方法有前面所述)那里是短路故障的变压器保护的跳闸压板,其空载电流将远大于满载电流的 10%当变压器保护的跳闸壓板空载功率在 10 秒内的将迅速热短路时,触碰核心感觉热没有测量空载电流来确定变压器保护的跳闸压板短路。

电力变压器保护的跳闸壓板的日常维护:首要按照倒闸操作次序断开变压器保护的跳闸压板高、低压侧开关,并做好安全办法

b.变压器保护的跳闸压板上盖著火时,翻开底部油门使其低于着火处。

3)答应向主管部门联络后再处理的事端及其处理过程

a.变压器保护的跳闸压板负荷超越工作规程规则时应及时陈述上级负责人,并注意监测负荷及温度

b.声响反常、端子过热或发红熔化,应及时陈述上级负责人以便及时采纳辦法。

c.变压器保护的跳闸压板温度超越答应温升应赶快查明因素。查看三相负荷是不是平衡(是不是有匝间短路景象)变压器保护嘚跳闸压板的冷却装置是不是正常,有载调压器分接开关是不是触摸不良变压器保护的跳闸压板铁心硅钢片间是不是短路。

4)油浸变压器保护的跳闸压板轻瓦斯动作宣布告警信号及信号继电器掉牌时的处理

a.首要查明因素:是不是漏油致使油面下降,变压器保护的跳闸壓板毛病而发生少数气体变压器保护的跳闸压板内部短路毛病导致油温增加,电力变压器保护的跳闸压板瓦斯继电器内部有无气体二佽回路和瓦斯维护装置。

b.处理办法:当即关闭告警信号康复信号牌并将开关把手转向开闸方位,并断开重瓦斯维护的跳闸压板电力變压器保护的跳闸压板若是瓦斯继电器内部毛病,则应及时替换

以上信息由专业从事变压器保护的跳闸压板的永昌电力优质厂家于 13:29:22发布