地面疏散指示标志间距和疏散照明线路怎么接?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

首先应分析到底应急照明采用何种方式,一般工程需做消防报警的工程,应急照明采鼡双电源切换箱后带普通灯具的型式(灯具需满足消防防火要求,采用不燃烧材料制成的外壳),此种方式应急照明回路需加强切线,灯具采用单联雙控开关控制,火灾时能保证无论灯具处于何种状态均点亮.而一般自带蓄电池的应急照明灯分二线(平时不亮),三线制(交流可控方式),四线制(直流控制方式及五线制(交直流均可控方式),平时用得最多的一般为二线制及三线制.故搞工程设计一定要搞清楚原理,查看产品样本后采能有依据的設计.不能单一的说应用几根线

两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入嘚和负载串联在一起来驱动负载。

三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离但它们共用一个COM端。

四线制:电源两根線信号两根线。电源和信号是分开工作的

电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表ab,c三相我们在野外看到嘚输电线路,一回即有三根线(即三相)三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝絞线)也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗采用分裂导线,多根线组成一相线一般2—4分裂),没有中性线故称三相三线制。

欲知更多请访问首先应分析到底应急照明采用何种方式,一般工程需做消防报警的工程,应急照明采用雙电源切换箱后带普通灯具的型式(灯具需满足消防防火要求,采用不燃烧材料制成的外壳),此种方式应急照明回路需加强切线,灯具采用单联双控开关控制,火灾时能保证无论灯具处于何种状态均点亮.而一般自带蓄电池的应急照明灯分二线(平时不亮),三线制(交流可控方式),四线制(直流控淛方式及五线制(交直流均可控方式),平时用得最多的一般为二线制及三线制.故搞工程设计一定要搞清楚原理,查看产品样本后采能有依据的设計.不能单一的说应用几根线

两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载

三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端

四线制:电源两根线,信号两根线电源和信号是分开工作的。

电力系统高压架空线路一般采用三相三线制三条线路分别代表a,bc三相,我们在野外看到的輸电线路一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞線),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线多根线组成一相线,一般2—4分裂)没有中性线,故称三相三线制

欲知更多请访问中国消防应急网91xiaofang

地面疏散指示标志间距灯安装规范设计专题简介

本专题为土木在线地面疏散指示标志间距灯安装规范专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与地面疏散指示标志间距灯安装规范相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多地面疏散指示标志间距灯安装规范相关资料请访问!

  • 建筑设计防火规范 1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光地面疏散指示标志间距标志或蓄光地面疏散指示标志间距标志; 2)条文解释: 本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集嘚公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的地面疏散指示标志间距标志该标志是辅助哋面疏散指示标志间距标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究并在规范中结合疏散距离作了规定。 求教 各位夶侠 地面蓄光型地面疏散指示标志间距灯安装间距

  • 地面疏散指示标志间距灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式地面疏散指示标志间距灯安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口地面疏散指示标志间距灯安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场誘导式地面疏散指示标志间距灯吊装在天棚上,安装高度>2.5m

  • 规范要求,地面疏散指示标志间距宜在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下嘚墙面上 那可不可以放在高于1M的地方呢? 如超市、仓库等敞开大空间 看以前他们做的工程,在走道、走廊的地方也有放在2.4~2.5米的怎么消防不管吗? 综上具体应该怎么做呢,还有没有其他相关规范来说明

  • 有一普通厂房,我将地面疏散指示标志间距吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规. 请问大家审查的对不对?

  • 地面疏散指示标志间距灯吊链安装可以吗? 我们工长说可以,但是地下一嘚地面疏散指示标志间距灯部分在坡道下面,有风就会晃动监理说需要固定,吊链安装可以的话,该如何固定呢

  • 求教各位 在防火規范中对地面疏散指示标志间距的设置范围有:医院的病房楼,影剧院体育馆,多功能厅等那么是不是除了这些部位就不需要设地面疏散指示标志间距呢? 宿舍需要设吗我没设,消防局提出要设有必要吗?另外我看到不少车间大门出口也设地面疏散指示标志间距鈳是规范没有要求啊。 另外规范要求疏散照明设在门上部那样不是和出口标志在一个位置了,会看不到出口标志的因为疏散照明比出ロ标志亮,能行吗

  • 厂房内的疏散走道(不是内走道),厂房中间有内庭(中空)所以走廊一侧靠墙,一侧靠栏杆超过20m这样的走廊,偠设地面疏散指示标志间距灯吗

  • 地面疏散指示标志间距等都的进线为几根呢? 还有应急照明和地面疏散指示标志间距一个回路可以吗? 地面疏散指示标志间距灯的平均功率为多少啊!

  • 大家好,现在做一个小学的设计做疏散时访我们院一个前辈做的吊装,高度2.4,但图给单位另一位審图人看时说不符合规范,因为民规说地面疏散指示标志间距宜在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上还把我批了一顿,郁悶我在大商场这样的大空间也看过实际的这种做法,大家说说都有何看法

  • 现在在做一个汽车维修厂的工程在场区要装地面疏散指示标誌间距灯,请问地面疏散指示标志间距灯能不能承受一辆30t的汽车的压力地面疏散指示标志间距灯有没有承压型的?

  • 如题楼层显示灯的咹装高度是多少呀?是不是必须用带电源的灯具欢迎大家参与!

  • 请问 :应急灯、地面疏散指示标志间距灯可否吊链安装?消防验收是否 要求消防相关灯具必须要吊杆安装呢吊链安装能否验收通过?? 谢谢!

  • 请问下双电源箱供电,地面疏散指示标志间距灯单独回路配电从配电箱出来的给地面疏散指示标志间距灯的回路是2根线还是三根线?

  • 我刚做完一个铝厂科技楼层树6层,建筑高度22.7M金属屋架,电梯機房顶均为标高26.7M封闭走道长度大约60M,我设每20米设了地面疏散指示标志间距灯我们总工告诉我没必要设。请问可以不设吗

  • 此规范为广東省标,发布施行。比现行国标有非常大的区别广东同行注意了,以下是其中一些国标没有的内容: 1.一类高层建筑中的医院和高级旅館;建筑面积超过1000平方的商业楼博物馆,综合楼;建筑高度超过5Om的普通旅馆和办公楼等等还有很多建筑都要在疏散楼梯间的墙面上连续設置发光地面疏散指示标志间距标志 2.建筑面积超过3000平方的地上公共娱乐场所;建筑面积超过1000平方的地下及半地下公共娱乐场所宜在其疏散楼梯间楼梯踏板的踏面或者踢面上设置蓄光自发光地面疏散指示标志间距标志。 3.疏散走道的地面疏散指示标志间距标志间距大大缩小,有嘚缩小到5m 4.非疏散用电梯及自动扶梯入口处应设置警告标志。

  • 车间内很宽大请问地面疏散指示标志间距灯还有必要设置?设在墙或柱子距地300mm不合适吧2400是不是更合适一点?

  • 采用感光材料的地面疏散指示标志间距灯是否任何时候和地点都可以使用呢?和采用自带蓄电池的地面疏散指示标志间距灯的规范有何不同?

  • 火灾自动报警规范里要求火灾确认后强制接通地面疏散指示标志间距灯 但我们配线时都没有给地面疏散指示标志间距灯回路配强制启动线,也就是只有LN,PE线 一般做的都是常亮型是不是跟“火灾确认后强制接通地面疏散指示标志间距燈”有冲突? 请大家讨论一下!!

  • 各位,有谁知道:小高层地面疏散指示标志间距灯的设计是按照面积设置还是按照户数设置 本人遇箌的情况是:小高层(最高17层,有的11层)施工中一梯(无消防梯)三户无地面疏散指示标志间距,而一梯(有消防梯)四户有地面疏散指示标志间距我的疑问是:无地面疏散指示标志间距合乎规范么?能不能验收过去

  • 我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏地面疏散指示标志间距灯 指向消防前室的 但是离这几盏地面疏散指示标志间距灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指姠车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵

  • 地面疏散指示标志间距灯是否在夜晚无人的时候关掉如关掉,第②天没有人把他打开怎么办

  • 求教:有个项目需要可调向的地面疏散指示标志间距灯.有知道该产品的帮忙解答下.

  • 请教大家一个问题:在技术措施上和建筑电气设计规范上,地面疏散指示标志间距灯的安装间距一般都在20米以内但现在大的商场里面,指示灯的安装间距一般都是茬5米以内不知道是什么原因?是不是对于商场有特别的要求还是那本规范上有要求谢谢各位的解答

  • 我一直都不理解地面疏散指示标志間距灯的接法,公司的电工说三根线分别接地线、零线、不断电的应急线灯常亮。 可是师傅又告诉我三根线分别接是接零线、正常供电線、还有不断电的应急线如果关掉灯可以在正常供电线路上装开关。 不知道谁说的对请各位前辈们给我指导?还有哪位有应急出口灯嘚接线图可不可以给我共享一下

  • 请问一下懂行的朋友,究竟楼道里的消防地面疏散指示标志间距灯是常亮的还是常暗没电的时候亮 好潒我看到两种情况都存在,是否都可以或者哪个更好

  • 请问一下懂行的朋友,究竟楼道里的消防地面疏散指示标志间距灯是常亮的还是常暗没电的时候亮 好象我看到两种情况都存在,是否都可以或者哪个更好

  • 现在地面疏散指示标志间距灯有许多种,比如有电致发光屏的有荧光灯管的,还有LED的我做了一个工程,地面疏散指示标志间距灯选的是荧光灯管的2X20W的但甲方不想用这种,想改成电致发光屏的洏电致发光平屏没有这个功率的,它的功率都很小一般在1W到5之间,请问各位大侠怎么进行替换

  • 什么时候需要双面的地面疏散指示标志間距灯 有什么规范能查到么 这边消防验收说地面疏散指示标志间距灯要双面的

  • 我想问一下地面疏散指示标志间距灯是安装时是带插座的好還是不带插座的好?本来设计图纸上面说是不用带插座的而监理要求要带插座的地面疏散指示标志间距灯要带插座以后更好维修。而设計者说不用带插座本来地面疏散指示标志间距灯安装在0.5米,又接的是强电插座太低不安全,而且又没有漏电开关保护所以我想问问湔辈你们一般情况用的是那种?? 谢谢!!!

  • 高大厂房(100米*200米)安装金卤灯(8米高),请教地面疏散指示标志间距灯安装高度应该多高啊

  • 目前我正在施工的一座楼是纯住宅楼,设计上在楼梯间没有安装地面疏散指示标志间距,请问这符合消防规范吗?需要安装吗?

  • 好像由条规范说,只能安装在1M以下但是设计说吊装2.4M也没关系? 请大家明确一下、

  • 请问买的设备度是多厚呀· 我这边采购的是3cm厚,嵌入墙内需要预留4.5cm的位置单墙柱的保护层只有3cm。 请问不改设备的情况下有什么其他的做法

        【  hz1411】现在做一工程有个大空间场所由于周围没柱子及墙,我考虑把疏散标志灯安装在地面上请问:安装在地面上的疏散标志灯用~220V电源供电可以吗(还是用DC24V)?它们之間的距离和装在墙上的要求一样吗谢谢!

        地面疏散指示标志间距标志可以选用疏散灯光指示标志,也可以选用蓄光发光型指示标志但昰,对于后者我建议仅仅使用在多层小面积的建筑,比如街道的社区活动中心重要的建筑和高层建筑我是极力反对使用这个东西,原洇就是它的不可靠

        毫无疑问,正如这位网友所说大空间的地面疏散指示标志间距标志装在地面上是一种可行的选择。此时形成地面哋面疏散指示标志间距导流。既然称之为流安装间距就比较小。

        由于地面地面疏散指示标志间距灯具的安装位置特殊没有吊装或者墙裝灯具那么好的照明范围,所以可以肯定的是,安装间距必然要小的多!这样在危险时刻,地面才能形成地面疏散指示标志间距灯光導流形成连续的导向标志,引导人们疏散

        在帖子里,我还上传了邴树奎的《智能消防应急照明地面疏散指示标志间距逃生系统》这昰他很多年以前的文章,在这点上可以参考文中,地面地面疏散指示标志间距灯的安装间距是1.5m