三相异步电动机接220伏改220伏

 三相电机是三角形接法时电容按图:连接;是星形接法时,电容按图2连接图中C2为运行电容人:为启动电容。闭合开关K后接通电源电机开始运行,当电机达至!额定轉速后应通过开关K将c1断开,否则电机会发热甚至烧坏。

式中1N、UN、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流、额定电压和功率因数值若銘牌上无功率因数,cosy可取0·85左右例,日某台三相异步电机铭牌上标有“A”连接额定电压力220V,额定电流力0. 85A功率因数为0.8。则改为单相運行时工作电容C2为:

电容C1的容量可根据电动机启动时负载的大小来选择通常为C2的1~4倍。对于功率1kw以下的小电机,C1也可以去掉不用但C2数值偠适当加大。经此改接后电机的容量根据电机运行时功率因数的大小要下降10%~40%。

上述电路中的电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容器不能用电解电容器,同时要注意其耐压值一般地,若电机工作电压力220v电容耐压应为400v;若电机工作电压力为380V,电容耐壓应力600V左右(电工资料加微信:?

对于1kW以下的小功率三相异步电动机接220伏,不仅可以作三相运行而且也可以作单相运行。
1. 电动机单相运行时的连接方式
(1)三相绕组的三角形连接
如图1所示将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处这样,电机就可旋转如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接將市电从电容器的一端调换到另一端即可。
(2)三相绕组的星形连接
将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1)220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样电机就可旋转。如需改变电机转向则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。
2. 电容器的容量选择
小型三相异步电动机接220伏作单相运行时所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力启动困難;太大则回路电流过大,导致电机过热一般电容容量值选择如附表所示。
如果不查表也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需電容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。

加载中请稍候......

如果电机(三相电机)在380伏时为煋形接法的只要改为三角形接法就可以用在三相220伏下使用。如果在单相220伏下使用还要加接能改为220V三相。若为角接就不能。 但只适合尛容量的电机.三千瓦以下.把接线桩头分为A、B、C,AB分别接入火线和零线BC之见加入10微发无极性电容,耐压400伏如果起动较慢的话在加一只┅样的电容。 将三相电机原Y接法改为△接法电机绕组适应电压220V,参考附图接运行电容方式:   380伏的电机能改成220伏单相供电有如下方法:
  1、买一只220V单相转380V三相变压器正确连接。
  2、若为星形(Y)接法可简单移相得到三相电,将公共端引出一根线接单相电源一端;三根相线分别串电容、电感、电阻(或直连)接另一端,这样可得到不严格的三相电,但电压接近但低于220V此举,功率折扣太大扭矩尛,电路最好升压使用
  3、角型接法的电机只要在任意两根线接一个5uf/450伏的电容情况下,另外一根线与接电容的一根线接入220伏交流电電机即可运转,此举功率折扣太大,扭矩小使用意义不大,电路最好升压使用
  4、判断电机原接法的办法是,拆开电机后发现繞组捆绑着有一个三根线拧在一起的线头,这种电机就是y型接法的电机只要将那个拧在一起的接头分开,使用区分开三个绕组然后头尾相互串接改成三角接法。
380伏的电机能改成220伏吗?
如果电机是煋形连接的,改用220V则需要改成三角形连接.
如果电机是三角形连接的,就不能改动.必须串电阻或者电感
不过我要提醒一下.国内目前还没有供电公司直接供出的线电压为220V的三相交流电路,这种电路.线电压为220V的话,相电压(火线和零线的电压就只有127V)除非是你自己加装了变压器得到的这种電压,电力公司是不会直接提供这种电压给你的.一定要搞清楚你的线路切却的线电压才能够改,不然弄错了可是要烧电机的哦!
通常说的380V 220V实际上昰同一线路.只是380V通常代表三相电路.它代表线电压,也就是2根火线之间的电压为380,220V则代表单相电路,代表火线和零线的电压为220V,实际上他们是由同一變压器引出的,得到的不同电压,实际上是同一线路.一定要搞清楚电压才能改电机

我要回帖

更多关于 三相异步电动机接220伏 的文章

 

随机推荐