这种情况是破碎岩层常见的现象。
作为施工方一般想通过超灌浆的形式增加利润。
但对于业主这是无法承受的
按照科学的态度来说,自由段灌那么多浆也是没必要的
只采取锚凅段有压灌浆,自由段无压灌浆或者实在灌不满的就可以不灌浆对工程整体并无影响。
但是此种情况锚索注浆压力必须是下倾孔,如果是上仰则很难把握质量
二则,此种情况必须在自由段前段设排气管,注浆管放在孔底在灌前检查两个管是否通畅,在灌浆过程中如果排气管开始有气体排出,后来堵塞说明浆液已充满锚固段
综上如果严格把握施工过程,这种情况没有弊端亦无风险,是符合规范要求的当然钢绞线要是无粘结的情况。
你对这个回答的评价是
加止浆环的做法可以提高锚固段的灌浆质量:在张拉时,如果内锚固段灌浆质量不好锚固力不够的话,索体能够整理被拉出对于自由段灌浆,规范上有明确要求应在一定压力下灌浆,并由屏浆时间要求若是永久工程,建议张拉段采用有黏结
参考资料: 水工预应力锚固施工规范
你对这个回答的评价是?
这个要查规范你也可以试试後果??
你对这个回答的评价是?