什么样的电缆地沟规范能在有水的地沟里直接敷设

  • 电缆地沟规范沟与水管的水平距離规范距离是0.5-1m 1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆地沟规范沟它嘚用途就是敷设电缆地沟规范的地下专用通道。 2、电缆地沟规范有电力电缆地沟规范、控制电缆地沟规范、补偿电缆地沟规范、屏蔽电缆哋沟规范、高温电缆地沟规范、计算机电缆地沟规范、信号电缆地沟规范、同轴电缆地沟规范、耐火电缆地沟规范、船用电缆地沟规范、礦用电缆地沟规范、铝合金电缆地沟规范等等它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等

原标题:电缆地沟规范的四种敷設方法直埋 穿管 排管 电缆地沟规范沟详解

直埋敷设要注意什么在什么情况下采用?直埋敷设需要考虑电缆地沟规范是否容易受到外力沖击而导致损坏。

1.如果不会受到大的冲击直接敷设是可以的。

2.如果可能受到一些比较大的冲击但强度可以控制在一定范围,可以考虑鎧装直埋

3.如果外力更大,就需要采用保护套管了这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。

电缆地沟规范直埋敷设的优缺点:

優点:敷设方便节省材料和人工,

缺点:维护不便如果要维护,就需要把覆土挖开仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式嘚地方直埋时一般是需要垫黄沙的。

直埋电缆地沟规范接地如何找故障点?

答:用巡线电缆地沟规范测试仪

直埋电缆地沟规范需要莋电缆地沟规范井吗?

问题补充:厂区内电缆地沟规范敷设采用铠装电缆地沟规范直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆地沟規范井市政10KV电缆地沟规范进入厂区处是否需要加电缆地沟规范井?

答:电缆地沟规范在6根及以下可不设电缆地沟规范井电缆地沟规范較多设井,便于更换、增添电缆地沟规范市政10KV电缆地沟规范进入厂区处不必设电缆地沟规范井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可

穿管要注意什么?在什么情况下采用电缆地沟规范穿管敷设,相比于直埋来说更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆地沟规范可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备

1. 穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆地沟规范井

2. 电缆地沟规范数量较少,线径较小的情况下可以采用电缆地沟规范手井;

3. 电缆地沟规范较多,线径较大的情况下需要考虑设置电缆地沟规范人井。电缆地沟规范井可以按照图集做法去做除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑此时要考虑底部设置渗水孔。

4. 穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等可以根据需要选用。单芯电缆哋沟规范穿金属管时要注意涡流的影响

排管要注意什么?在什么情况下采用排管敷设主要用于线路较多,路由比较集中的区域相对來说,放管比较方便且更节省材料。

室外排管敷设电缆地沟规范是一排管,一电缆地沟规范还是多电缆地沟规范可共一排管?

答:烸管宜只穿1根电缆地沟规范除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电动机所有回路可在每管合穿不多于3根电力电缆地沟规范或多根控制电缆地沟规范。详见GB P32 5.4.4

排管敷设深度不够,怎么办

(问题补充:在不到1m厚度的地上如何做电缆地溝规范排管埋设?下面是地下室地下室顶板只有70、80公分厚,井深都达到1.3米)

答:如在没有车辆通行的区域,埋深不小于0.5m(电缆地沟规范規范要求0.5m民规要求是0.7m,这里以电缆地沟规范规范为准)如果有较多车辆通行,则可以在排管上加保护板或者改用厚壁钢管敷设或采鼡电缆地沟规范沟。如果地下室顶板只有70~80公分的覆土井深要做到1.3m是要顶板降板的,不过这个意义不大因为电缆地沟规范井的排水问题佷难解决,也很少有人重视

强电排管与弱电管,敷设问题

(问题补充:有一个厂区的外线,有十几根低压强电电缆地沟规范另外还囿弱电(电视、电话、网络)电缆地沟规范,强电电缆地沟规范大于8根了不能用直埋了,我采用了排管敷设可现在有一个问题,就是弱电吔是穿管敷设的那么强电管与弱电管能排在一直吗?)

答:尽量不要排在一起做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧。如果偶尔有交叉等建议按照规范间距要求实施。可以参考一下图集比如地下通信线缆敷设05X101-2等。

室外电缆地沟规范混凝土排管敷设

(问題补充:在画总图时,应甲方要求所有室外电缆地沟规范均采用混凝土排管敷设查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:

1. 由于受现场其它管线的影响,电缆地沟规范排管工作人孔井除直线井外其余均不能按照图集上所示尺寸大小,

不知有何合理解决方案

2. 关于人孔井内排沝问题。按民规要求人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水

3. 人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m不知以哪一种为准,還是有其它规定

4. 是否还有其它图集可参考,除了标准井之外是否可以自己设计井的形状与大小。

5. 此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项)

1、可以根据需要设计非标井;

2、井孔内的排水,如果有条件设置排水泵的应设置排水泵,如果没有办法设置排水泵的茬集水坑底部设置溢水孔,不要用混凝土封死让水自然渗透也可以,不过要看当地的地下水水位的;

3、人孔井的间距通常我是按照50~70来考慮的;

4、个人认为小市政的配电没有必要按照图集要求去做井,非标即可;

5、混凝土排管没有做过但请参考GB P32 5.4.6条关于使用排管的注意事項要求。

4、电缆地沟规范沟敷设要注意什么在什么情况下采用?

电缆地沟规范沟敷设要注意不同电压等级的电缆地沟规范要分不同的支架设置,电缆地沟规范沟本身要注意排水措施并考虑防止老鼠等小动物进入的措施。

多少根电缆地沟规范才需要用电缆地沟规范沟敷設

答:根据“措施节 8根以下建议采用直埋,8~12根建议采用排管12~18根建议采用电缆地沟规范沟,18根以上建议采用电缆地沟规范隧道”这些嘟是建议性的,接合实际工程参考即可没有那么固定。至于电缆地沟规范沟和电缆地沟规范隧道并不是根数的区别,是维护和重要性嘚区别

主要是看工程条件、环境特点和电缆地沟规范类型数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择不确萣是否有强制性的指标要求。具体方案确定可以参考GB P28 5.2节的相关内容

电缆地沟规范沟敷设的电缆地沟规范载流量怎样计算?

网友1:(按照橋架敷设来考虑考虑到桥架在空气中,而电缆地沟规范沟中有盖板去降容系数0.96。)

网友2:(载流量的相关系数可以参考GB T2 《建筑物电气裝置 第5部分 第523节 布线系统载流量》个人认为,按照梯架的系数来考虑较合适)

高压电缆地沟规范敷设,电缆地沟规范沟有深度要求吗

答:没有什么要求,电缆地沟规范沟深度是根据你的电缆地沟规范数量及电缆地沟规范种类的数量来决定比如说有控制电缆地沟规范,低压动力电缆地沟规范高压动力电缆地沟规范,一般就会设置三层一般每层之间的间距为250~300,这样来决定高度

母线槽能否沿电缆地溝规范沟内敷设?

(问题补充:一工程高层医院,要省钱选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米低压配电室設在医院地下,为节省投资我想用母线槽(载流3000A)沿电缆地沟规范沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否)答:采用满足相应IP等级偠求的密集型母线应该是可以的,比如西门子就有可以敷设在水下工作的母线不过采用密集母线的成本会比较高,需要综合考虑选用干變和采用母线哪个更好一些个人建议采用干式变压器,放在室内维护的工作量会小一些,而且故障率也会低一些

我要回帖

更多关于 电缆地沟规范 的文章

 

随机推荐