你认为如何才能做到安全施工怎样才能做好一个安全监护人员?

推荐回答:(1)确安全组织工作;(2)进行安全教育、安全交底;(3)督促、监护工作员遵守安全规程;(4)负责检查工作票所载安全措施否确完备位;(5)工作前工作員交待安全注意事项;(6)工作员变否合适

推荐回答:《消防》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应履行列消防安全职责:()落實消防安全责任制制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程制定灭火应急疏散预案;(二)按照家标准、行业标准配置消防设施、器材设置消防安全标志并定期组织检验、维修确保完效;(三)建筑消防设施每至少进行全面检测确保完效检测记录应完整准确存档备查;(四)保障疏散通道、安全口、消防车通道畅通保证防火防烟区、防火间距符合消防技术标准;(五)组织防火检查及消除火灾隐患;(陸)组织进行针性消防演练;(七)律、规规定其消防安全职责单位主要负责本单位消防安全责任

推荐回答:工作监护制度: 工作监护制喥指检修工作负责带领工作员施工现场布置工作全班员断进行安全监护防止工作员误走(登)带电设备发触电事故误受危险高空发摔伤事故及錯误施工造事故同工作负责事离现场必须指定临监护工作点散若干工作组同进行工作工作负责必须指定工作组监护监护工作必须履行其职責所种制度叫工作监护制度工作监护制度保证身安全及操作确主要措施执行工作监护制度使工作员工作程监护、指导便及纠切安全作错误莋特别靠近电部位及工作转移更重要监护应熟悉现场情况应电气工作实际经验其安全技术等级应高于操作①、完工作许手续工作负责(监護)应向工作班员交待现场安全措施、带电部位、其注意事项;工作负责(监护)必须始终工作现场工作班员安全认真监护②、所工作员(包括工作负责)许单独留高压室内室外变电所高压设备区内工作需要(测量、试验等)且现场允许准许经验或几同室进行工作工作负责倳前应关安全注意事项予详尽指示③、带电或部停电作业应监护所工作员范围使其与带电部保持安全距离监护工作员使用工具否确工作位置否安全操作否确等④、监护执行监护兼做其工作列情况监护参加工作班工作:全部停电;变、配电所内部停电安全措施靠员集点总数超彡;所室内、外带电部均靠安全遮栏足防止触电能致误碰导电部⑤、工作负责或工作票签发应根据现场安全条件、施工范围、需要等具体凊况增设专监护批准监护数;专责监护兼做其工作⑥、工作期间工作负责若故必须离工作点应指定代替交代清楚并告知工作班员;返应履荇同交接手续;工作负责需间离应由原工作票签发变更新工作负责两工作负责应做必要交接⑦、值班员发现工作员违反安全规程或任何危忣工作员安全情况应向工作负责提改意见必要暂停止工作并立即报告级

推荐回答:1.作业程必须遵守本单位安全产规章制度操作规程服管理違章作业2.接受安全产教育培训掌握本职工作所需要安全产知识3.发现事故隐患或者其安全素应及向企业安全产管理员或者主要负责报告4.确使鼡佩戴劳防护用品

推荐回答:1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前项目部必须对班组职工进行“三级”安全教育(班组教育、项目部教育、企业安全管理教育),并建立教育记录挡卡;如果由于安全技术交底不清楚、不全面职工发生工伤事故,必须追究教育或交底人的责任

2、各级安全教育具有针对性,对待各班组不可千篇一律应付差使。

3、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法規学习规范和标准,学习安全技术操作规程等通过学习达到熟练掌握和运用的目的。

4、要坚持开展每周星期一安全活动日活动每次活动要有组织、有内容、有目的、有要求,一般可小结上周安全工作情况根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施,同时也有針对性的选学一些安全操作规程;安全活动的目的、内容及具体安排由项目部专职安全员负责,项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和进行其他工作

5、对新入场的职工在分配工作之前,必须进行三级安全教育,项目部进行专业安全技术规程忣规章制度的教育班组进行具体的安全教育工作。

6、凡要求持证上岗的特种专作业人员项目部必须于当地劳动部门联系,进行安全技術培训经考核取得特种作业人员操作证方可上岗;上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。

7、职工更换工种或从事第二工种作业时項目部必须重新对其进行安全培训和安全规程的学习,并经考核合格后方可上岗

8、施工当中采用新技术、新机具、新设备和新工艺方法時,项目部应对操作人员进行操作技术培训和安全技术教育经考核合格后方可作业。

安全检查制度安全检查是消除事故隐患预防事故,保证安全生产的重要手段和措施

为了不断改善生产条件和作业环境,使作业环境达到最佳状态

从而采取有效对策,消除不安全因素保障安全生产,特制定安全检查制度如下:一、安全检查的内容:按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》对照检查执荇情况;基槽临边的防护;施工用电、施工机具安全设施,操作行为劳动防护用品的正确使用和安全防火等。

二 、安全检查的方法:定期检查、突击性检查、专业性检查、季节性和节假日前后的检查和经常性检查

三、项目部施工工地每周检查一次,由项目经理组织;各施工队每天检查由施工负责人组织,生产班组对各自所处环境的工作程序要坚持每日进行自检随时消除不安全隐患。

四、突击检查:哃行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故为了吸取教训,采取预防措施根据事故性质,特点组织突击检查。

五、专业性检查:针对施工中存在的突击问题如:施工机具、临时用电等,组织单项检查进行专项治理。

六、季节性和节假日前后檢查:针对气候特点如冬季、夏季、雨季可能给施工带来危害,提前作好冬季四防夏季防暑降温,雨季防汛;针对重大节假日前后防止职工纪律松懈,思想麻痹要认真搞好安全教育,落实安全防范措施

七、经常性检查:安全职能人员和项目经理部、安全值班人员,应经常深入施工现场进行预防检查,及时发现隐患消除隐患,标准施工正常进行

八、对检查出的事故隐患的处理:各种类型的检查,必须认真细致不留死角,查出的事故隐患要建立事故隐患台帐重大事故隐患要填写事故隐患指令书,落实专人限期整改

安全技術交底制度严格进行安全技术交底,认真执行安全技术措施是贯彻安全生产方针,减少因工伤事故实现安全生产的重要保证。

为了确保安全生产把安全贯穿于生产的全过程,根据我企业实际情况特制定安全技术交底制度如下:1、工程开工前,由施工负责人和技术负責人组织有关人员根据工程特点、所处地理环境和施工方法制定细的安全技术措施报上级有关技术、安全部门批准。

批准的安全技术措施具有技术法规的作用必须认真贯彻执行。

2、工程开工时由总工程师和技术负责人向组织施工的项目经理、施工员、安全员、班组长進行详细的安全技术交底,使执行者了解其道理为安全技术措施的落实打下基础。

3、每个单项工程开工前工地项目经理要组织施工员姠实际操作的班组成员将施工方法和安全技术措施作详细讲解,并以书面形式下达班组

4、施工员根据单项工程安全技术措施的安全设施、设备及安全注意事项的实施填写《安全技术交底表》责任人落实到班组、个人、履行签字验收制度。

5、施工现场的生产组织者不得对咹全技术措施方案私自变更,如由合理的建议应书面报总工程师批准,未批之前仍按原方案贯彻执行。

6、安全职能部门要以施工安全技术措施为依据以安全法规和各项安全规章制度为准则,经常性的对工地实施情况进行检查并监督各项安全技术措施的落实。

班前安铨活动制度1、在各作业班组进入工地后正式作业前项目部必须对班组职工进行“三级安全教育”并建立教育记录档卡。

2、项目部必须同各作业班组长和职工签定安全生产责任合同并进行有针对性的书面安全技术交底,交底双方必须履行签字手续

3、每天上班前,各作业癍组长必须对本班组职工进行全面而又有针对性的安全教育活动主要强调当天作业的安全注意事项,检查职工的安全防护用品佩带情况观察和了解职工当天的情绪和心理状态。

4、对施工机械、机具在投入正常运行前,必须进行二查:一查其安装是否正确是否有安全防护装置和安全保护措施;二查其性能是否正常,按先检修后运行的操作程序操作特别是容易发生事故隐患的机械,必须在班前进行检修、检查其安全状态发现事故隐患应立即停机维修,修好试机正常后在使用

5、凡班前酗酒者,一律不准进入施工现场;凡是不具备上崗作业条件者一 律不得上岗作业。

6、项目部班前安全活动必须有书面记录由项目安全员签字确认,企业安全管理科进行监督检查

安铨值班制度为了加强安全管理,消除生产过程中的不安全因素和 安全管理中的薄弱环节把安全工作落到实处根据我项目部的实际情况,淛定安全生产值班制度

一、项目经理部安全值班制度:项目经理部成员,都必须轮流坚持安全值班每人一周时间。

在值班期间尽职盡责作好安全管理工作详细检查各作业面的安全生产情况,发现事故隐患立即采取果断措施整改。

对进入现场不戴安全帽高处悬空作業不系安全带,穿拖鞋等情况按处罚规定给予处理。

值班期间上下清查人数,凡工地有加班加点的人作业值班人不得离开现场。

参加值班期内发生的工伤事故调查、分析、作好值班记录按时交接班。

二、工地看场人员安全责任:工地看场人员除搞好安全保卫工作外,应对进现场的外来人员进行登记清查发现有新增人员要及时向工地负责人汇报。

并在工地门口设安全监督岗对进入现场不戴安全帽、穿拖鞋、带小孩者,有权制止不得让其人进入施工现场。

三、各级值班人员必须尽职尽责,作好安全值班工作在值班期间,擅離岗位不负责任,导致发生事故将追究值班人员的直接安全责任。

安全十大禁令1、严禁穿木屐、拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽进入施工現场作业

2、严禁一切人员在提升架、吊蓝及提升架井口和吊物下操作、站立、行走。

3、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及驳接、拆除电线、电器

4、严禁在操作现场玩耍、吵闹和从高处抛郑材料、工具、砖石、砂泥及一切物体。

5、严禁土方工程的偷岩取及不按规定放破或不加支撑深基坑开挖施工

6、严禁在没栏杆或其他安全措施的高处作业和在单行墙面上行走。

7、严禁在未设安全措施的同一部位同時进行上下交叉作业

8、严禁带小孩进入施工现场作业。

9、严禁在高压电源危险区域进行冒险作业及不穿绝缘水鞋进行机动水磨石操作;嚴禁用手直接拿灯头电线移动操作照明。

10、严禁危险品、易燃品、木工棚场的现场仓库吸烟、生火

安全生产奖罚制度实施细则有生产,就存在安全安全生产是一个永恒的主题。

为了强化安全管理根据我项目部实际,特制定安全奖罚制度实施细则如下:一、劳动安全紀律部分:1、进入施工现场必须戴好安全帽

任何工种人员进入施工现场不戴安全帽每一人次罚款50元,班组成员中有三人不戴安全帽罚癍组长200元,五人以上不戴安全帽罚班组长1000元;帽壳已坏,不起安全防护作用每发现一人次,罚款20元;一人连续被罚三次以上将停工學习,因不戴安全帽而发生了轻伤事故所造成的一切经济损失自负。

2、进入施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋

进入施工现场穿拖鞋、高跟鞋每发现一人次,罚款20元班组成员一次有三人被处罚,罚班组长100元

3、酒后人员严禁作业,如发现酒后作业人员每一人次罚款50元酒后莋业发生任何事故后果自负,造成他人事故者除承担经济责任外将视其情节追究其法律责任。

4、严禁带小孩进入施工现场

发现带小孩進入施工现场,每一人次罚款20元因小孩年幼无知而造成个人人身安全事故,责任由监护人自负因乱动机械设备而造成经济损失者,由監护人全部负责

5、严禁机械工在工作岗位看书、干私活。

发现在工作岗位看书、干私活每一人次罚款20元,处罚后仍不改正者加倍处罰。

6、木工、易燃作业处严禁吸烟发现吸烟者每一人次罚款20元。

二、临时用电部分:1、施工现场线路架设必须符合规范要求有一处不設横杆,不用绝缘子、线路一把抓罚款20元。

2、闸刀保险丝必须匹配有一处保险丝用铝丝、铜丝代用,罚款50元

3、总配电箱、闸刀箱不加锁,下班后不拉闸无防雨措施,一处每次罚款20元;4、手持电动工具照明线路不使用、安装漏电保护器,一处罚款20元;5、电气设备有按规程作接零保护接地接零不符合规范要求,罚款20元

6、临时照明线路高度不符和要求,动力、照明线路通过金属脚手架无绝缘隔离保護线路拖地,老化破皮漏电等发现一处罚款10元。

三、机械设备部分:1、手持电动设备在使用时不用防触电的个人防护用品发现一处罰款20元;2、操作木工电锯、平刨带手套者,每一人次罚款10元

3、操作木工电锯不用防护挡板,操作木工平刨不用护指键推板、推棍每一人佽罚款10元

四、基槽边防护部分:1、二米以下基槽不设防护支护,不设围挡每10沿长米,扣罚架子工班组长10元;五、其它部分:1、木工支模板将支撑顶在脚手架上,引起外架变形、倾斜每10沿长米,扣罚班组长20元;2、未经施工管理人员同意私自将支护、围挡拆除,每一處扣罚拆除者所在班组长20元

3、因工作责任心不强,损坏安全防护设施、防护装置、安全宣传标牌者按损坏实物原值加倍罚款,从工资Φ扣除

4、未采取有效保护措施,向基槽内抛物件发现一次,罚款20元造成事故者,究其刑事责任;奖励:项目部设立“安全生产先进個人奖”“安全生产特别奖”其条件如下:⑴生产管理人员:1、认真履行本岗位安全生产责任制尽职尽责搞好安全工作,部违章指挥

2、所管工种班组全年无因工伤事故、重大未遂事故、设备事故;3、所管工种班组坚持正确使用安全三宝,做到无伤害无违章操作现象;4、坚持对所管工种定期进行安全教育、安全技术交底针对性强,现场安全管理资料齐全;5、所管工程项目安全达标达到全优良标准

⑵生產工人:1、能够认真学习,遵守安全生产规章制度作到三不伤害,无违章操作现象;2、积极参加各种形式的安全活动为全企业安全生產工作献计献策;3、坚持正确使用安全三宝,全年无事故;4、在紧急关头排除重大事故隐患避免了人生伤亡事故;安全罚款用于安全奖勵基金,不得挪作他用;安全生产先进个人每年评比一次年终给予;安全生产特别奖可随时奖励。

施工用电管理责任制度1、由组长组织對现场所有用电设备、线路、保护系统等进行定期检查发现问题及时安排专职电工进行维修。

2、副组长每天进行巡检对出现的用电隐患及时记载,限期让专职电工进行整改

3、组员及其他管理人员配合组长和副组长的检查工作,并在节假日前后、大雨、大风后和平时进荇不定期检查发现问题及时向组长和副组长汇报,把一切不安全隐患消灭在萌芽状态

施工用电安全防火制度1、非专业工作人员,严禁亂动电器设备

2、各操作人员使用各种电气设备时,必须认真执行安全操作规程并服从电工的安全技术指导。

3、任何单位、个人不得指派无电工操作证得人员进行电器设备的安装、维修工作

4、现场管理人员应重视电工提出的有关安全用电的合理化建议,不得以任何理由強迫电工违章作业

5、专业电工必须认真执行各有关规定和规程,自觉抵制来自任何方面的违章作业指令

6、专业电工有权制止一切违章操作用电行为,必要时可向有关部门报告

7、专业电工应端正工作态度,主动配合用电作业者共同完成各项生产任务

施工用电安全技术茭底1、所有电气操作人员必须持证上岗。

2、在作业前应检查所有绝缘情况检验工具应妥善保管,严禁他人使用并应定期检查、校验。

3、电气线路上禁止带负荷接或断电并禁止带电操作。

4、发现有人触电立即切断电源,进行急救电气着火,应立即将有关电源切断使用泡沫灭火器或干沙灭火。

5、在安装自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时应将开关置于断电位置,再作安装

6、多台配电箱并列咹装时,手指不得放在两盘的接合处也不得触摸连接螺孔。

7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料

必须通行時,应在大楞上铺设脚手板

8、外电杆架线,登杆前杆根应夯实牢固。

旧木杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时应经加固後方能登杆。

9、登杆操作脚扣应与杆径相适应

使用脚踏板、钩子应向上,安全带应拴于安全可靠处扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上工具材料应用绳索传递,禁止上下抛扔

10、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧调整拉线时,杆上不得有人

11、施工用电应按安铨要求作接地,如遇雷雨应停止工作

12、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上悬挂标示牌,防圵误合闸

13、现场配电设备,不论带电与否单人值班不准超越遮拦和从事修理工作。

14、雨天室外操作时除穿戴绝缘防护用品以外,绝緣应有防雨罩并有人监护。

15、严禁带电负荷拉合开关

16、施工现场用电经安全人员检查验收合格后进行使用。

施工用电检查维修制度一、施工现场用电设备必须有证电工操作、安装,严禁非电工人员接电源操作

二、电工操作人员,必须掌握安全用电基本知识和所有设備的性能定期对各用电线路设备进行检查维修。

三、在检查维修期间必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,拉闸、断电锁好开关箱,方可进行操作

四、对施工用电设备、装置,经常进行保护、维修处延长使用率,严禁设备带病运转

五、检查时必修有施工现场施工员、安全员、专职电工组成施工用电安全小组进行检查,并作检查记录

六、施工用电安全检查小组:1、施工现场用电设备总负责:XXX2、组长:XXX3、副组长:XXX4、组员:XXX XXX七、检查制度:1、每旬定期组织检查一次;2、每逢下大雨、吹大风,停工后第二天上班前进行检查;3、及时檢查、立即处理不得带问题使用,以防护用电设备的安全

模板工程安装拆除安全技术交底1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,操作囚员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业

2、工作前应先检查使用的工具是否牢固,工具、钉子必须放在工具袋内以免掉落伤人。

工作时要思想集中防止钉子扎脚和空中滑落。

3、安装和拆除箱涵侧墙上的模板应搭脚手架,并设防护禁止上下同一垂直面操作。

4、雨后应先清扫施工现场略干不滑时再进行工作。

5、二人抬模板时要互相配合协同工作,传递模板、工具应用运输工具吊点要选择可靠、绳索系牢後升降,不得乱抛

钢模板装拆时,上下要有人接应钢模板及配件应随拆运送,严禁从高处掷下高处拆模时,要设专人指挥

6、不得茬脚手架上堆放大批模板等材料。

7、支模过程中如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板固定牢靠;拆模间歇时应将已活动的模板、牽杠,支撑等运走或妥善堆放防止因踏空、扶空而坠落。

8、高处作业要搭设脚手架或操作台上下要使用梯子,不许站立在墙上工作

裝拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作防止上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的咹全意识

9、拆模必须一次性拆清,不得留下无撑模板

拆下的模板要及时清理,堆放整齐

施工时模板材料堆放要求为了创建文明工地嘚需要,为了使大家安全得到更多的保障

我项目部对模板工程施工中材料堆放作以下要求,望自觉遵守

一、配料棚内成品、半成品分開堆放整齐。

二、需要安装的模板、材料按构件尺寸随运随用不得将部相匹配的材料在施工层乱堆乱放。

三、模板堆放应顺墙码垛不偠堆放在跨度比较大的房间中间部位。

四、拆除后的模板、材料及架杆分类归堆即时清运到指定的地点。

五、模板上的钉子面朝下放朂好将钉子拔掉后堆放。

施工机械防护措施一、施工现场机械的防护对象主要有电锯、电刨、搅拌机、砂轮机

二、电锯应对皮带加木制戓铁制防护罩,电刨要放在木工棚内干燥处

三、电刨的防护主要是对皮带进行木制或铁制防护罩,电刨要放在木工棚内干燥处

四、搅拌机的防护主要是搭建防护棚,防雨和落物伤人

防护棚有钢管搭设,上设双层防护

五、砂轮机应对其皮带进行密闭性防护,并且安放茬钢筋工棚内干燥地面上

施工机械检查维修制度一、工地所有的机械设备应由施工负责人与机械班长进行编制维护、保养计划,并按计劃安排有关人员进行维修与保养专职维修人员作好每日的例行保养以及要不定期进行检查,以保证机械正常使用

二、机械维修工必须莋到施工机械好坏心中有数,以便能及时、准确的找到原因进行维修

要勤检查、勤维修、勤保养。

三、对各种机械检查出的问题必须竝即处理,决不能凑合勉强使用防止机械事故的发生,并做如实记录

四、由项目部组织有关人员每月对机械设备的维修、保养实施情況进行一次检查,对玩忽职守不按要求定期检修,造成机械带病运转和其它损失的给予经济处罚

原标题:安全作业——典型检修莋业安全注意事项!

吉林省松原市大唐长山热电厂在检修锅炉磨煤机过程中热风插板门不明原因开启导致3人被困,造成3人死亡该起事故充分暴露了企业对检维修作业过程中安全管理不重视、风险辨识不到位、作业现场缺乏有效安全监护等问题。

当下各行业春节后复工,正是设备检修高峰期小编整理了建筑、石化等行业重点环节检修作业需要注意的安全事项,希望对大家有用!

电气设备检修安全注意事項

1、凡电气检修必须根据检修内容制订具体的有针对性的安全施工措施贯彻到每个施工人员,并签字留名无签字者不准参加检修。

2凣电气检修检修将上一级电源开关停电,不得带电检修搬迁电气设备(包括电缆)不允许一人单独在一处进行电气检修工作。

3需从事电氣检修工作时施工负责人必须提出停电检修申请,经生产调度室批准对于影响局扇供电时,必须报请矿总工程师批准

4施工负责人必须熟悉停电检修线路上影响的范围和地点,向施工人员交待清楚并由调度室通知影响单位。影响专用风机运转时必须由使用单位派專人到现场倒台,将备用风机开动运转10分钟正常后方准联系停电检修。检修完毕将专用风机开动运转10分钟正常后方准离开现场。

5停電检修前施工负责人持停电工作票到变电所办理停电手续,必须看到变电所配电工确实停电将开关闭锁,并挂“有人工作不准送电”的停电标示牌后,领回停电牌方可离开变电所无专职配电工值班的变电所、配电点,停电后的开关手柄必须锁住或绑住,注明停电ㄖ期并由施工负责人指定专人负责看护。

6对于双回路及环形回路的供电检修人员应到本检修部分的各联络开关处进行可靠的停电工莋。

7变电所值班人员在检修部分停电后首先用同电源电压相适应的经试验合格的验电笔验电,确认停电部位无电后进行相对地及相间短路放电放电时应先接地而后接触线路导体,放电后应先离开线路导体而后离开接地。先对地放电而后相间放电对于高压部分,操莋人员必须戴绝缘手套穿电工绝缘靴或站在绝缘台上进行上述工作。

8检修人员在联系停电回来后必须按第7条规定进行验电放电工作,并在放电后三相短路拉地然后方可进行检修工作。

9没有办理停电手续的任何人不得在停电线路上进行任何工作

10检修人员不准任意调换原来接线,以防调错相位造成短路、反转和其它事故若调换相位,检修人员必须通知用电单位注意电机反转凡牵涉两趟电源时,必须进行并相工作

11必须遵守计划的检修时间,如有变更必须由检修负责人请示调度室,征得同意后方可进行检修工作不得托人捎信或用其它联系方式,必须是项目负责人亲自办理

12井下电气检修时,必须由瓦检员检查检修地点的瓦斯含量瓦斯浓度要在1%以下时方可进行检修工作。

13影响开掘工作面全部停风的供电检修必须先把工作动力电源停电,而后把局扇电源停电严格执行停风必停电制喥。

14在主扇计划停风和事故状态停风的条件下井下 停送电工作必须听从通风调度的指挥。

15检修完毕应细心检查设备和工作现场,並拆除各处短路接地线(要做到谁接的短路接地线由谁拆除)摇测线路,看是否有短路及接地现象(高压线路用高压摇表摇测)然后由施工负責人全面确认无故障后联系送电。从开始联系送电时线路上不得有任何人再做任何工作。

16检修人员必须持停电牌到变电所与配电工联系凡牵涉开掘工作面局扇的供电,必须在现场的瓦斯检查员的指挥下进行停送电操作先送风机电源,待瓦斯吹散检查员同意后再送动仂电源严禁风电一起送。

17变电所值班人员接到停电牌及其它停电标志

18送电后应取掉停电牌及其它停电标志。

19井下防爆电气设备檢修工作必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备应立即处理或更换,不得继续使用

20机械和电气同检修┅台设备时,必须由两个施工负责人同意后方可开始检修检修结束后必须征得两个施工负责人同意、待全部人员离开转动部位后才能试車,缺一不可

变电所检修安全注意事项

1作业前必须检查并确认变电所内的瓦斯浓度不超过0.5%时方可停电。若该瓦斯超限应该立即汇报调喥所并在变电所门口悬挂“瓦斯超限”警示牌。

2停开关柜必须先停断路器,后拉隔离开关操作高压电气设备的主回路前,必须戴絕缘手套穿绝缘靴或站在绝缘台上。

3停电后应该关掉开关柜的操作电源,使用与电压等级相符的验电器按照先低压后高压的顺序進行验电,当确认无电压后利用接地线进行放电。

4维修电工在停电后必须在对应的开关柜上挂“有人工作禁止合闸”的警示牌。

5對检修设备部位进行详细检查确定设备故障点后,应按组装的相反顺序拆卸损坏部件及相关部件并按顺序妥善放置拆卸部件更换或修悝损坏部件时,应按质量要求修复和组装;检修前检查并确认工具无破损、外观完好、绝缘层达到绝缘要求,选用型号配套的工具

6检修完后清点材料、工具、配件,数量必须与工作前准备的相符并清理配电柜及检修场所的杂物。

7对所检修的设备检修完成后再进行详細检查确认紧固件牢固可靠,绝缘值在正常范围内、接线工艺正确可靠、防爆性能良好接地保护装置完好。

8空载运转送电三次每佽间隔不小于30秒,空运转无误后方可带负荷运行,运行30分钟正常后结束检修

电工登高作业检修安全注意事项

1凡能在地面上预先做好嘚工作,都必须在地面上工作尽量减少高空作业。

2担任登高作业人员必须身体健康对患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人員,严禁参加高处作业;凡发现工作人员有饮酒、精神不振时禁止登高作业。

3登高作业按照规定应戴好劳动防护用品当高度超过1.5m时,必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施

4安全带在使用前应进行检查,并定期进行静荷重试验试验不合格禁止使用。

5安全带的掛钩或绳子应挂在结实牢固的物件上或专为挂安全带用的钢丝绳上,禁止挂在移动或不牢固的物件上

6登高作业使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋,上下时手中不得挂物不准投掷工具、材料及其他物品,以滑动、滚动的工具、材料堆放在脚手架上时应采取措施防止坠落。

炼油化工装置检修安全注意事项

1装置停工吹扫后必须将与其它生产装置和油罐区连通的管线加上盲板隔堵,并要指派專人做好标记按照盲板隔堵部位、盲板编号、装、拆日期、负责人等栏目,统一登记造册、签字不得遗漏。下水井、地漏管沟用蒸汽吹扫清洗干净封严盖死,防止火灾爆炸事故装置停工吹扫工作结束后,由车间负责人组织全面检查报检修领导小组验收,确认安全無误后方能交付施工单位。

2装置检修项目要做到“五定”,即定检修重大项目的检修方案安全措施要经过讨论由主管厂长或安全總监批准。

3检修机具必须按照指挥部的布置摆放保证装置进出口及内部道路畅通。机具的安全防护、接地设施齐全完好、灵活好用

4所有检修人员进入施工现场,必须穿戴好个人防护用品

5检修中必须严格用火制度。施工现场严禁吸烟未办理火票,不准动火;临时鼡电设施或照明应符合电气安全技术要求;禁止用汽由或易挥发性溶剂洗刷机器、配件或工作服;机动车辆进入检修现场必须严格执行《车輛安全十^***令》。

6凡进入有毒有害部位作业必须选配适用的防毒面具、空气呼吸器等特殊防护用品,以防中毒;进入塔、釜、储罐、容器忣下水道、地坑、炉膛、烟道或其它密闭设备内检修作业必须办理特种作业安全工作票,现场派专人进行安全监护搞好通风换气工作。

7电气设备检修要严格执行电气安全规程和有关规定

8检修起重吊装作业,应严格执行国家有关安全规定;高空作业必须严格执行国镓有关高处作业的各项规定。

1检修人员佩带好劳动保护用品

2在管道、阀门检修前应卸压、清洗、降温至60℃以下、置换、通风等的处悝,情况不明的管道严禁检修

3检修煎必须按规定办理动火证、登高证、动土证、进塔入罐证。并对管内介质进行取样分析分析合格後再进行检修。

4对输送易燃易爆、有毒、有害介质的管道时必须在卸压后加装隔绝盲板,再经过置换、清洗并经分析合格方可进行檢修。抽堵盲板应办许可证并做好相应的安全措施。

5在检修过程中可能产生有害介质(加残存物料挥发出有毒物质等)时应采取下列措施

a.按有关规定定期进行气体分析;

b.检修中不间断地向管道内通风换气;

c.检修时应没有专人监护,并准备好急救用器

6 在进入大直径管道内检修時所用灯具和工具的电源电压,应符合GB3805《安全电压》的规定

7在现场进行射线检查时应用明显标志划出安全区域。

8高空检修应避免上丅同时施工作业须系好安全带或搭好脚手架并由一人监护。

防腐储罐是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不鈳少的、重要的基础设备我们的经济生活中总是离不开大大小小的防腐储罐,防腐储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的防腐储罐

1对储存可燃气体,易燃液體的储罐应配备必须的消防设备,严禁在罐内吸烟明火照明、取暖,以及将其发火源带入罐区内

2对存储易燃、易爆、有毒、腐蚀等介质的储罐,应严格执行危险品管理的有关规定

3储罐检验和修理前必须切断与储罐有关的电气设备的电源,必须办理设备交接手续

4储罐内部介质排尽后,应关闭进出阀或加设盲板隔断与其连接的管道和设备并设有明显的隔断标志。

5对于盛装易燃、腐蚀、有毒、或窒息性介质的储罐必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理,并在处理后进行分析检验分析结果应达到有关规范、标准的规定。具有易燃介质的严禁用空气置换

6罐内作业必须办理罐内作业许可证。因故较长时间中断继续作业应重新补办罐内作业证。

7在进入罐内作业三十分钟前要取样分析其氧含量在18-23%(体积比)之间。

8进入罐内清理有毒有腐蚀残留物时,要穿戴好个人防护用品

9需要搭制嘚脚手架及升降装置,必须牢固可靠在作业中严禁内外抛掷材料工具,以保安全作业

10罐内照明应使用电压不超过24付防爆灯具。

11罐內需动火时必须办理动火证。

12罐内作业必须设监护人并有可靠的联络措施。

13竣工时检修人员和监护人员共同检查罐内外经确认無疑,监护人在罐内作业证上签字后方可封闭各人孔。

14试压后放水时必须连通大气,以防抽真空

防腐就是通过采取各种手段,保護容易锈蚀的金属物品的来达到延长其使用寿命的目的,通常采用物理防腐化学防腐,电化学防腐等方法

机械设备检修安全注意事項

1检修工作时按规定穿戴好劳动保护用品。

2检修设备时必须严格执行“断电挂牌”制度

3检修设备前必须进行放空处理。

4在防爆區域进行检修时注意防火防爆,安全使用防爆工具

5拆卸设备时,拆卸力量应均匀避免用力过大而造成碰伤等现象。

6交叉作业时勤于观察以防物体坠落伤人。

7拆卸设备时应按顺序进行,对拆卸件的相对位置作出标记和记录并妥善保管。

8在拆装轴承等淬火機件时应适用铜棒或木棒垫着锤击,不得用大锤直接敲打

9检修相互联系的机件时,必须先将相连的机件卡住使其不能滑动后方可檢修。

10安装链条或齿轮传动机械时严禁任意转动机械;

11吊装设备时检查倒链锁扣是否正常,检查架子车是否正常以防设备滑落伤人。

12两米以上高空作业必须开具登高作业票,必须全过程使用安全带并在使用前对其认真检查。高空作业上下传递物品应使用使用傳递绳,禁止抛扔使用梯子登高作业应至少两个,梯子要坚固可靠并且注意防滑或歪斜。

13检修完毕后应清点工具,防止工具留在機器内

14设备试车前要先用手盘动,检查转动是否轻快有无摩擦和异常现象,确认一切正常后方可试车,交付使用认真填写检修紀录,并将拆卸的设备配件撤回能再使用的入库摆放整齐,不得留在现场搞好环境卫生方可收工。

蒸汽锅炉检修时应注意安全事项

1檢修工作前应观察环境是否具备工作条件不具备条件应通知值长并向上级领导汇报,停炉后方可工作

2检修工作前,通知运行员切断沝、电、汽源并由专人挂牌

3检修中应把工具、各种材料、配件放置好,防止掉入设备、管道或炉膛里边

4进入炉膛、烟风道等空间莋业时通风条件应良好,温度降至工作温度方可进入工作

5工作完毕后,检查是否工具、材料、配件齐全防止遗留在炉膛等空间里边。

6工作完毕后专人摘牌,验收合格后方可离开工作现场

7将检修结果汇报值长,并做好检修记录

蒸汽锅炉保养是直接影响设备使鼡年限的概念,是企业用户值得注意的事情做好检修保养,确保设备正常运行

动火作业证的审批及相关人员的職责.

&lt>无论是哪一级动火,安全审批人员都只是对动火安全措施是否可行进行把关,如自己对动火点的情况不清楚,就应该去现场看看,进行确认后財可审批.动火作业的安全措施是否落实由动火人/所在班组当班人员及动火监护人进行严格把关,具备动火条件才能进行动火作业.安全员对动吙作业的票证各环节的执行情况进行监督检查.</P>
&lt>我们化工企业每天的动火作业证都较多,特别是检修期间,每人负责的区域都存在很多动火点,应該对动火证的相关人员的职责进行明确规定,并督促每人履行职责.</P>