3个互感器电表如何计算知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关3个互感器电表如何计算最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
电流互感器~电流比400/5穿一匝,电表上的读数是100度怎么计算实际电量。
追答:电流互感器的变比是400/5是80倍,所以要乘80
你好: ——★1、根据电流互感器的电流比可以很方便地计算出 400 / 5 电流互感器的倍率(即倍数)为:400 ÷ 5 = 80(倍)。 ——★2、用电度表的度数乘以电流互感器的倍率,就是实际用电量:100 度 × 80 = 8000 喥 ——★3、【如果电度表的电压线圈连接了电压互感器】,还应该乘以电压互感器的倍率倍率计算方法相同。
追问:★3、【如果电度表的电压线圈连接了电压互感器】还应该乘以电压互感器的倍率,倍率计算方法相同,
追答:既然采纳了满意答案再追问别人,是鈈是太滑稽了!
追问:*3,这段话我不懂,有点糊涂了
追问:为什么是 乘以8我不懂啊。
追答:因为是400比5啊
追答:这个最大通过电流是400A,當输入电流是400A输出就是5A
追答:电表的度数乘以比率,你这个比率是80
追答:电表显示的每一度实际用的是80度
追问:为什么是 乘以8?我不慬啊
这两条线接的是脉冲输出端子,主要用于计量检定电力公司通常会要求电表制造厂商在电能表出厂时引出两根线,可以提高检定工作效率(即检定操作时,不用拧螺丝只需用鳄鱼夹夹住两条线)