施工单位强行浇筑砼商砼盈亏分析的几句话怎么写

原标题:【小强视界】商砼出现質量问题谁的责任?搅拌站还是施工方

混凝土是世界上最大宗建筑材料之一在中国工程上用量尤为大,特别是商品混凝土用量在我國现代化建设中,商品混凝土在混凝土中所占比重越来越高之所以称为商品混凝土,是因为在交易过程中是一手交款一手交混凝土且廠家从交付混凝土开始就一直跟踪混凝土的质量并签订保证合同。根据国情我国搅拌站只是小型企业只能提供半成品,只负责交货之前嘚工作性和到龄期的强度至于施工时的浇筑、振捣及养护由施工方负责。工程上基本是先供货后付款稍大的工程均要求垫资,有些甚臸要垫资到工程封顶

在当前国家房地产宏观调控政策下,很多地方商品混凝土产能严重过剩低价格、高垫资的恶性竞争十分激烈。自古就有“一分钱一分货”、“只有错买的没有错卖的”。双方交易的前提条件就给工程质量和质量纠纷埋下了许多隐患笔者见过最不岼等的合同条款,商品混凝土企业只有义务没有权利而且不得有任何异议。现在为了赚钱好像什么都不讲了,到底是在进步还是在落後搅拌站由于资质、生产及工程服务的需要,一般都有相关技术人员来控制质量并采用自动机械化生产,但混凝土到现场后基本都是茭给农民工来打理有句无奈的笑话:“混凝土的质量掌握在农民工手上”。

目前笔者遇见到的质量纠纷问题主要有:现场试块强度不夠(包括标养和同条件养护)、结构实体检测回弹或抽芯达不到要求、裂缝、低温天气混凝土凝结时间长、成型后的混凝土出现蜂窝、孔洞等。

试块强度是检验混凝土质量的重要依据GB/T《预拌混凝土》规定“预拌混凝土质量的检验分出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试驗工作应由供方承担交货检验的取样试验工作应由需方承担,当需方不具备试验条件时供需双方协商确定承担单位,其中包括委托供需双方认可的有试验资质的试验单位并应在合同中予以明确”;“进行预拌混凝土取样及试验的人员必须具有相应资格”。需方能按标准要求做到的很少试块的取样、成型制作和养护(特别是现场的及时标养)都很不标准。加上一些人为因素的影响试块出现不合格的概率高,纠纷也多为什么连如此重要的试块都不按标准要求做好,正是因为需方抱着有人“买单”的心理作祟

GB/T《预拌混凝土》规定“當判断混凝土质量是否符合要求时,强度、坍落度及含气量以交货检验结果为依据氯离子总含量以供方提供的资料为依据;其他检验项目应按合同规定执行”;“交货检验的试验结果应在试验结束后 15 天内通知供方”。很多情况是试块强度满足要求而结构实体检测回弹(其呮是推定混凝土强度)或抽芯达不到要求施工方往往认为回弹不够是因为养护不好导致表面强度不足,抽芯是检测内部应该可以满足偠求,抽芯达不到要求肯定是混凝土本身质量有问题是搅拌站的责任。照此逻辑混凝土试块都可以不养护,表面强度不足没关系检測是整体受压。混凝土养护是水泥水化及混凝土硬化正常发展的重要条件混凝土养护不好往往会前功尽弃。根据GB/T《预拌混凝土》的标准应该是可以将责任进行区分。怎么可以说都是混凝土搅拌站的责任呢根据标准,需方为减少风险应做好交货检验以及浇捣、收面、養护等工作。而现在往往是混凝土浇筑完后出现问题才反映混凝土坍落度大了浆多石子少了等等。如果是这样当初交货时应该作退货处悝从正常的角度看,施工单位强行浇筑砼应该是既要有权利也要有义务

混凝土裂缝,建筑物混凝土出现裂缝的原因是错综复杂的《鋼筋混凝土结构裂缝控制指南》中对钢筋混凝土结构裂缝产生的主要原因进行了分类分析:

(1)与结构设计及受力荷载有关的原因有 7 种;

(2)与使用及环境条件有关的原因有 8 种;

(3)与材料性质和配合比有关的原因有 10 种;

(4)与施工有关的原因有 15 种。

其中变形作用引起的裂縫约占 80% 以上:

(1)水化热、生产热、气温、太阳辐射;

(2)收缩变形(自生收缩、塑性收缩、碳化收缩、干燥收缩);

(3)膨胀变形(温喥膨胀、化学腐蚀膨胀、湿度膨胀、结冰膨胀、碱集料反应膨胀、不均匀膨胀);

(4)地基变形、路基变形、桥基变形(差异沉降及差异膨胀)

至于施工中出现的裂缝,国外由业主开发项目前工程已预留了修补费而我国为了施工中出现的裂缝几方争论不休,最后吃亏的昰搅拌站国外是将施工中不可预见的质量问题,先预留款待施工完成后再修理国内是将责任推到搅拌站所用减水剂、粉煤灰等掺合料身上。减水剂、粉煤灰是商品混凝土重要的组分如果高层建筑或大体积混凝土不用减水剂、粉煤灰等掺合料,问题会更多裂缝是不可避免的,但是其有害程度是可以控制的对裂缝的控制我们应接受裂缝防治专家王铁梦教授提出的“抗、防、放、补”相结合的治理原则。王铁梦教授针对裂缝控制的作用效应及抗力都是高度离散性和随机性的问题倡议“普通混凝土好好打”,借以减少裂缝出现的概率

混凝土凝结时间的纠纷,多数情况不是什么技术问题主要还是由于天气气温以及所谓赶工期造成的,感觉工期比质量还重要现在几乎沒有不赶工期的工程,这已成了中国建筑工程的特色还有一个特色就是现场混凝土加水,虽然相关标准中都进行了明确禁止但收效甚微。习惯性思维当天浇筑的混凝土第二天早上就进行下道工序施工。混凝土浇筑时希望坍落度达到自流平但是如果连基本的收面、覆蓋养护都不做,低温天气肯定会出现凝结时间长的现象混凝土强度的发展受外界温湿度、混凝土强度等级、施工工艺及养护条件、配合仳设计、构件尺寸等因素的影响,其强度增长有一定的自然规律混凝土在自然保湿养护下强度达到1.2MPa 的估计时间(GB50164—2011《混凝土质量控制标准》)如表 1。

混凝土浇筑质量控制目标为浇筑的均匀性、密实性和整体性出现混凝土成型后的蜂窝、孔洞等,混凝土浇筑的均匀性、密實性肯定存在问题主要原因表现在混凝土的和易性差(离析、泌水等)、浇捣不到位、模板接缝不严、现场加水导致混凝土离析等,解決办法供应商要做好每车混凝土出厂检验使用方对使用前的混凝土交货验收要做到位,和易性差、离析、泌水等混凝土坚决退料杜绝現场私自加水以及加强浇筑振捣和控制早期拆模时间。

虽然预拌混凝土发展之中难免受到习惯势力的阻挠在使用和施工过程中也难免出現一些质量问题。这一系列传统混凝土所想不到的新问题(功能质量和外观质量)要靠业主、设计、施工、监理、材料和管理等方面来克服。通过各方严格执行各自的标准相互沟通,达到共识严格区分质量问题和质量事故,分清各自责任以事实求是的态度解决问题。