将三个150/5的电流互感器接入3×1.5(6)三相四线的予付式电表中,若充150度的电,电表应该

单项费控智能电能表更换电流互感器是什么效果?就是将5A/5mA电流互感器换成5A/2.5mA的电流互感器会是怎样

如果换了是不是百分百比减少百分之五十?还是稍微较少一点我测试的那俩拆回来的表,谢谢
全部
  •  表走慢了 
    更换电流互感器是不会报警的,拆回来的电表不能以是否更换互感器为窃电依据拆表前应检查表计铅葑是否被开启过。理论上讲如果用户表计铅封动过,可以作为窃电的依据之一
    但是实际操作过程中,仅靠铅封被破坏也很难给用户定性为窃电的仅看电路板是不容易看出来是否更换过元器件的,你可以跟表计供应商联系下让他们协助你判断是否更换过元器件。
    全部
 1电流互感器/5A是表示可以把实际電流A转换成5A的实际电流。 2低压电流互感器的型号有LMZ1-0。5、LMZ1-066、LMZJ1-0。5、LMK-066、BH-0。66、SDH-066等等。还有些企业型号比较特殊如ALH-0。
66、AKH-066等等。
低压电流互感器的选型依据有:
1额定绝缘电压:-0。5的互感器绝缘电压是500V一般用于穿电缆;-0。66的绝缘电压是660V适用于穿裸铜排/铝排。
2
LMZ1、LMZJ1等尺寸較大,可固定安装一般用于安装间距较大的固定柜场合;LMK、BH、SDH尺寸较小,可直接固定在母排或电缆上一般用于大电流回路或抽屉柜中。
3根据母排或电缆的大小,需要选择不同的内孔样式和尺寸
电流与选型基本无关。
高压互感器型号更多包括支柱式、穿芯式、套管式三大类。
常见型号有LZZBJ9、LZJC等等
首先你要做什么?
如果你要测量二次侧电流那就用10A左右量程的交流电流表。
一般不要满刻度但也不能刻喥太小读不出,那样都会导致误差较大如果用互感器接功率表,注意接线
因为它是/5=30 呀,
能测量A以下的电流只是所测电流太小,计量的值不会太准确测量小电流不用电流互感器,可以直接用电流表或万用表
全部

更多关于 150的三分之二 的文章

 