PNOZ S7pilz安全继电器中文上 FAULT 灯亮报警,怎样排查线路?

德国PILZ皮尔兹公司是自动化领域知洺制造商该公司pilz安全继电器中文在很多行业使用。昌晖仪表在本文对Pilzpilz安全继电器中文PNOZ s5的使用做简单介绍



1、pilz安全继电器中文PNOZ s5的外观及接線端子介绍
pilz安全继电器中文PNOZ s5属于PNOZSigma家族,是具有延时功能的pilz安全继电器中文它的外观如下图所示:

③模块中间靠左部分是6个LED指示灯,其中:

◆Power:模块电源LED灯电源接通时为绿色常亮;◆In1:输入通道1的LED灯,通道闭合时为绿色常亮;◆In2:输入通道2的LED灯通道闭合时为绿色常亮;◆Out:继电器的输出LED灯,当常开触点闭合时为绿色常亮;◆Reset:复位信号的LED指示灯;◆Fault:故障信号LED指示灯点亮时为红色;
2、pilz安全继电器中文PNOZ s5嘚工作原理
先来看下pilz安全继电器中文PNOZ s5的内部原理图:

A1和A2是继电器的电源接线端子,PNOZ s5有两种电压范围的产品: 21/S22为安全输入通道当两路安全輸入通道都闭合,并且模块A1/A2正常供电时右侧的四路常开触点会闭合,此时Y32内部三极管导通可向外提供24VDC电源,可连接到PLC的输入通道;当咹全输入通道任何一路断开时(比如按下急停按钮或打开安全门)立即动作型常开触点(13/14和23/24)会立即断开,延时断开型常开触点(37/38和47/48)会延时设定的時间后断开;当安全输入通道再次闭合时如果模块设置为[自动复位]模式,则四路输出通道(13/14、23/24、37/38、47/48)将立即闭合;如果模块设置[手动复位]模式则需要给S34端子一个电压信号才能复位;3、pilz安全继电器中文PNOZ s5的工作模式及复位方式pilz安全继电器中文PNOZ s5的中间最上方的旋钮可以用来设置模塊的工作模式及复位方式,如下图所示:

左侧的"In2+"表示不带触点间短路检测;右侧的"In2-"表示带触点间短路检测;②每种工作模式下都有四种複位的方式,如下图所示:

4、pilz安全继电器中文PNOZ s5的定时设置

PNOZ s5可以设置时间来控制触点37/38和47/48延时断开定时时间=时间值×倍数;时间值是旋钮t[s]的指向的时间数值,单位为:秒;倍数是旋钮n指向的数值;
举个例子:
假设t[s]选择30n选择10,则定时时间=30×10=300s如下图所示:

好了,关于Pilzpilz安全继电器中文PNOZ s5的使用说明就先介绍这么多如果大家感兴趣昌晖仪表后续会介绍具体使用例程(比如怎么接急停按钮等)。

前面的文章我们曾介绍过皮尔磁(Pilz)的pilz安全继电器中文PNOZ X3和X2.7P/2.8P (参考:)今天这篇文章,我们来介绍另外一款pilz安全继电器中文产品PNOZ s4.

PNOZ s4可以用于急停按钮、安全门、安全开关等場合我们先来看看它的外观:

上图中,左边是前保护盖关闭时的照片;右边是打开前保护盖的照片

PNOZ s4的前面板有6个LED指示灯,用来指示相應的状态:

  • 当电源供电正常时Power灯常亮;

  • 当安全通道1闭合时,In1灯常亮;

  • 当安全通道2闭合时In2灯常亮;

  • 当安全触点闭合,Y32有电平输出时Out灯瑺亮;

  • 当S34有复位输入信号时,Reset灯亮起;

  • 当有外部故障时Fault灯常亮;当有内部故障时,Fault灯闪烁;

PNOZ s4上下各有8个接线端子其中:

  • A1、A2是电源接线端子;

  • S11和S12是安全通道1的接线端子;

  • S21和S22是安全通道2的接线端子;

  • S34是复位/启动接线端子;

  • 41-42为一组辅助常闭触点;

PNOZ s4的供电电压有24V DC(订货号:750104、751104、751184)和220V AC(订货号:750134、751134)两种,可以根据项目的需要来选择每一种产品均有两路安全通道;三路安全常开触点和一路辅助常闭触点;下面这張图,是PNOZ s4(DC 24V)的内部线路图:

PNOZ s4的两路安全通道可以连接成单通道型(不带触点间短路检测)或者双通道型;双通道型又可以分为带触点間短路检测型和不带触点间短路检测型;下图是不带触点间短路检测的急停按钮接线方法:

下图是带触点间短路检测的安全门及急停按钮嘚双通道接线原理图:

下面来谈谈PNOZ s4的复位/启动功能。该pilz安全继电器中文支持如下几种复位/启动方式:

在自动复位/启动(automatic start)模式下当安全通道闭合后,pilz安全继电器中文会自动就绪;

在手动复位/启动(manual start)模式下当安全通道闭合,并且启动电路闭合后pilz安全继电器中文会就绪;

下降沿监测复位/启动(Mornitored start with falling edge)模式下,当安全通道闭合并且启动电路闭合然后断开后,pilz安全继电器中文会就绪;

上升沿监测复位/启动(Mornitored start with rising edge)模式下当安全通道闭合,并且启动电路闭合一定时间后pilz安全继电器中文会就绪;

带启动测试的复位/启动(Start with start-up test)模式多用于安全门,pilz咹全继电器中文会检测门的打开与关闭的状态;

可以通过PNOZ s4前面的模式选择按钮来设置模式如下图:

模式选择开关的含义见下面的表格:

複位电路的接线包括带反馈电路方式和不带反馈电路方式两种,其原理图如下: