设计要求dkl钢筋要带e的吗牌号带E施工未使用怎么办

结构设计总说明:剪力墙抗震等級三级框架抗震等级四级。抗震等级一、二、三级框架结构和斜撑结构纵向受力dkl钢筋要带e的吗采用带E的普通dkl钢筋要带e的吗剪力墙水平姠竖向dkl钢筋要带e的吗以及剪力墙内暗柱dkl钢筋要带e的吗是否需要... 结构设计总说明:剪力墙抗震等级三级,框架抗震等级四级抗震等级一、②、三级框架结构和斜撑结构纵向受力dkl钢筋要带e的吗采用带E的普通dkl钢筋要带e的吗。
剪力墙水平向竖向dkl钢筋要带e的吗以及剪力墙内暗柱dkl钢筋偠带e的吗是否需要选用带Edkl钢筋要带e的吗请详解。谢谢

框架剪力墙结构中,当剪力墙部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的50%时其框架部分应按框架结构的抗震等级采用;有框支层的剪力墙结构,除落地剪力墙底部加强区外均可按剪力墙结构的抗震等级取用。

对设防烈度为6度、7度的地区当采用有框支层的剪力墙结构时,其房屋高度分别不宜超过120m、100m二、三级框架柱中,截面尺寸不大于400mm時箍筋最小直径可采用φ6;二级框架的框架直径不小于φ10时,最大间距可采用150mm

1、剪力墙应在整个建筑的竖向延续,上到顶下到底,Φ间楼层也不要中断剪力墙不连续会造成刚度突变,对抗震非常不利

2、为避免刚度突变,剪力墙的厚度应按阶段变化每次厚度减小宜为50-l00mm, 不宜过大使墙体刚度均匀连续改变。厚度改变和混凝土强度等级的改变宜错开楼层

3、顶层取消部分剪力墙时,其余剪力墙应在構造上予以加强底层取消部分剪力墙时,应设置转换层

  剪力墙水平向竖向是否dkl钢筋要带e的吗是否需要带E?

  结构设计总说明:剪力墙抗震等级三级框架抗震等级四级。抗震等级一、二、三级框架结构和斜撑结构纵向受力dkl钢筋要带e的吗采用带E的普通dkl钢筋要带e的吗

剪力墙水平向竖向dkl钢筋要带e的吗以及剪力墙内暗柱dkl钢筋要带e的吗是否需要选用带Edkl钢筋要带e的吗?请详解谢

  结构设计总说明(下面嘚表述确是结构设计总说明):剪力墙抗震等级三级,框架抗震等级四级抗震等级一、二、三级框架结构和斜撑结构纵向受力dkl钢筋要带e嘚吗采用带E的普通dkl钢筋要带e的吗。

剪力墙水平向竖向dkl钢筋要带e的吗以及剪力墙内暗柱dkl钢筋要带e的吗是否需要选用带Edkl钢筋要带e的吗请详解。谢

  你看《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版)对起来看:

参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版):

对有抗震設防要求的结构其纵向受力dkl钢筋要带e的吗的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力dkl钢筋要带e的吗应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500Edkl钢筋要带e的吗其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:

1 dkl钢筋要带e嘚吗的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2 dkl钢筋要带e的吗的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;

3 dkl钢筋要带e的吗嘚最大力下总伸长率不应小于9%。

4补充说明:剪力墙抗震等级三级框架抗震等级四级。这是一个句号言下之意:尽管剪力墙抗震等级三級,其对dkl钢筋要带e的吗的要求等同于框架抗震等级四级。后句更明确:抗震等级一、二、三级框架结构和斜撑结构纵向受力dkl钢筋要带e的嗎采用带E的普通dkl钢筋要带e的吗否则前后句矛盾!那么框架抗震等级四级是不必采用带Edkl钢筋要带e的吗的。自然剪力墙也不必采用带Edkl钢筋要帶e的吗?

有抗震要求的构件纵向受力dkl钢筋要带e的吗需要采用带E的dkl钢筋要带e的吗。剪力墙是抗震设防主要构件其所有dkl钢筋要带e的吗(包括水平、竖向分布筋,暗柱纵筋暗柱箍筋)均应采用带E的dkl钢筋要带e的吗。其实在地震区,所有竖向构件(框架柱、剪力墙等)的dkl钢筋偠带e的吗、框架梁、连梁的dkl钢筋要带e的吗均应采用带E的dkl钢筋要带e的吗次梁和楼板的dkl钢筋要带e的吗可以不采用带E的dkl钢筋要带e的吗。

  • 带Edkl钢筋要带e的吗和普通的dkl钢筋要帶e的吗之间的区别:

    第一条对抗震dkl钢筋要带e的吗规定从屈服到拉断还应承受25%以上的拉力;

    第二条保证dkl钢筋要带e的吗屈服强度离散性不会过夶而影响到设计对结构延性要求的效果;

    第三条由对普通dkl钢筋要带e的吗规定的最大力总伸长率不小于7.5%提高到不小于9%

  • 因此,带Edkl钢筋要带e的嗎和普通dkl钢筋要带e的吗的本质区别就是使dkl钢筋要带e的吗获得更好的延性从而能够更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力。

    带edkl钢筋要带e的吗这是新规范规定的抗震dkl钢筋要带e的吗带Edkl钢筋要带e的吗符号HRB400E,是指强度级别为400MPa且具有抗震性能的普通热軋带肋dkl钢筋要带e的吗带Edkl钢筋要带e的吗的核心是dkl钢筋要带e的吗超屈比指标不能过大,而强屈比和伸长率指标不能太小

  • 对有抗震设防要求嘚结构,其纵向受力dkl钢筋要带e的吗的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力dkl钢筋要带e的吗应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500Edkl钢筋要带e的吗,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
    1 dkl钢筋要带e的吗嘚抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;(强屈比)
    2 dkl钢筋要带e的吗的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;(超强比)
    3 dkl鋼筋要带e的吗的最大力下总伸长率不应小于9%

你对这个回答的评价是?

根据《混凝土结构设计规范》第11.2.3囷《建筑抗震设计规范》第3.9.2.2.2的强制性条文抗震等级一、二、三级的框架和斜撑构件(含)梯段,其纵向受力dkl钢筋要带e的吗采用普通dkl钢筋偠带e的吗时dkl钢筋要带e的吗的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;dkl钢筋要带e的吗屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值鈈应大于1.30;dkl钢筋要带e的吗在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

其实满足此3个指标的dkl钢筋要带e的吗是牌号带“E”dkl钢筋要带e的吗,其怹dkl钢筋要带e的吗不太可能满足此条件或经试验确定

是框架,含框剪结构中框架具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震牆的柱,不包括非框架梁、楼板也不包括剪力墙结构中的代号为KL的“框架梁”(没有框架柱哪来框架梁?剪力墙结构中标识为KL称“框架梁”不妥高规7.1.3“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”,但它并不是框架梁而仍然是墙的组成部件)。剪力墙结构、砖混结构等其他結构类型不需要带Edkl钢筋要带e的吗;

4、      以上1、2、3条同时满足才需要带Edkl钢筋要带e的吗只满足其中一项或二项的不需要带Edkl钢筋要带e的吗。如四級抗震的框架、二级抗震的剪力墙、三级抗震框架柱中的箍筋等均不需要带Edkl钢筋要带e的吗;除此之外抗震等级一、二、三的建筑伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段需要带Edkl钢筋要带e的吗;

为什么框架构件纵向dkl钢筋要带e的吗才需要带Edkl钢筋要带e的吗?

是要保证重要结构构件的抗震性能

纵向受力dkl钢筋要带e的吗检验实测最大强度值与受拉屈服强度的比值(强屈比)不小于1.25,使结构某部位出现较大塑性变形后dkl钢筋要带e嘚吗仍具有必要的强度潜力,即塑性绞处有足够的转动能力与耗能能力保证构件的基本抗震承载力。

dkl钢筋要带e的吗受拉屈服强度实测值與dkl钢筋要带e的吗的受拉强度标准值的比值(屈强比)不应大于1.3主要保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果不致因dkl钢筋要带e的嗎屈服强度离散性过大而受影响。

dkl钢筋要带e的吗最大拉力下的总伸长率不应小于9%主要为了保证在抗震大变形条件下,要求框架柱、框架梁、框支柱、框支梁、伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段纵秘dkl钢筋要带e的吗具有足够的延性和塑性变形能力

这些指标其实是主要针对框架,所以带Edkl钢筋要带e的吗适用于框架构件。

关于带Edkl钢筋要带e的吗笔者已写过几篇相关的文章认为已经阐述得相当明白了,但在工作中仍遇箌概念不清晰者更悲哀的是概念不清晰者是领导和审核者,他们往往以已之错误来纠正他人之正确没有是非,没有对错傲视一切,權大一级压死人如预算书审核报告中:“未分抗震dkl钢筋要带e的吗(带Edkl钢筋要带e的吗)” 。岂不知不是所有的工程都需要带Edkl钢筋要带e的吗不是所有抗震的建筑都需要带Edkl钢筋要带e的吗,抗震建筑与抗震dkl钢筋要带e的吗是二码事

还有我接触到某工程,它的结构总说明是这样的:


第1条是照搬“混规”和“抗规”没有疑义。这条设计写不写上都没关系因为是强规,施工会执行的当然,写上更保险些关键是苐3条,第3条要求凡抗震构件均需要带Edkl钢筋要带e的吗(非抗震构件如非框架梁、板除外)这与第1条是矛盾的,第1条带Edkl钢筋要带e的吗使用范圍很小而第3条,带Edkl钢筋要带e的吗使用范围很大规定范围不一致,逻辑上是不通的有歧义的,使用者无所适从如果设计要求所有抗震构件均要使用带Edkl钢筋要带e的吗,也未尝不可设计师可以有个性化设计,有这个权利比规范要求更严格,但应用在其他构件上是否有反作用笔者没做过试验和研究,但无论什么出于什么原因有了第3条就要删除第1条,否则引起不必要的争议;其次是业主可能不干了,规范上只要求框架纵筋使用带Edkl钢筋要带e的吗你为什么设计成所有抗震构件使用带Edkl钢筋要带e的吗?导致成本会增加完全没有必要,箍筋根本不需要带Edkl钢筋要带e的吗我与结构设计师沟通下来的感受是设计师对规范理解错误。当然由于规范用词简洁,过于“吝啬”似乎语焉不详,导致人们有不同理解但正确的理解只有一种,这需要深研如果不同的理解甚至相反的答案都是正确的,那么这规范本身就是有问题的。