监理现浇箱梁结构外观检查记录梁板要不要填垂直,还是就填表面平整度就可以了

①分层夯实填平钻孔桩周边坑塘对原地面沟塘,要抽水挤淤分层填筑碾压厚度不少于80cm,压实度>85%要整平原地面,用重型机械压实彻底处理“弹簧地段”后,分两層铺筑30cm厚6~8%石灰土第一层压实度应大于90%,第二层应大于93%必要时需进行地基承载能力试验。

②石灰土顶面须设2~3%纵横向坡以利排水。

③石灰土顶面须设防水层防水层可用5~6cm小石子砼或其它材料做成,要确保防水效果用条型砼带或木方作支架底脚,砼带或木方厚度应達15cm以上

④支架1米外应设臵排水沟,必要时应将排水沟用砂浆抹面以防水浸软支架底灰土。排水沟必须设有排水纵坡确保排水通畅。

2、支架的强度、刚度和稳定性要求

①支架的强度、刚度和稳定性必须进行验算支架中受压杆件承载后的弹性挠度不得超过构件长度的1/400。對腹板(纵向)和横隔梁(横向)位臵应予加强

②支架应设臵足够的斜撑和剪刀撑,使其纵横向连成整体确保其整体稳定性满足要求。