工字钢安装→钢丝绳吊挂工字钢→立杆→小横杆→大横杆→脚手板→栏杆→剪刀撑→围
(1)悬挑架从三层结构开始搭设立杆与建筑物间距30㎝,立杆横向间距1.05m,纵向间距1.5m,每一方向间距一致,步距保持在1.5m
(2)工字钢在安装立杆位置处,焊接HRB335??25钢筋伸出工字钢15㎝,以固定立杆
(3)外架转角处无法安装工字钢,立杆受力点采用??12.5钢丝绳双绳上拉以承受上部施工荷载烸根立杆各设一根可用调节螺杆调节的钢丝绳。调节螺杆必须确保40kN的拉力值以上
(4)工字钢安装在砼楼板上预埋三个??18扣环,间距1.5M并焊钢筋固定工字钢
(5)第一步架必须用安全网毛竹片安全隔离,内立杆与建筑物0.5m空隙用定制毛竹片铺设严密可以有效的阻止物件下落。
(6)脚手架立杆采用对接扣件连接相邻两立杆接头应错开不小于50㎝,且不在同一步距内纵向水平杆接长用活动扣件连接,搭接不少于100㎝应等间距设置3个旋转扣件固定,接头且不在同一跨内
(7)里立杆距墙边或梁边及其他构筑物0.3m,小横杆伸出外立杆边接点0.1m离外墙面或其他构筑物面0.2m。
(8)每道剪刀撑跨立杆五根且不应小于6m,斜撑夹角在450—600之间斜杆用旋转扣件与立杆和小横杆连接。
剪刀撑应在外侧面整个长度和高度上边连续设置各道剪刀撑之间净距不大于15m。
(9)脚手架与墙的间隙必须隔离用定制毛片每一层铺设严密,不得有空头板
(10)防护栏杆、踢脚板设置高度为1.2 m、0.18 m,扣件拧紧力矩在45~65N??m范围内不得低于45N??m或高于65N??m。
(11)在三、七、十一层楼面预埋钢管设置斜拉鋼丝绳,将分段悬挑梁向上斜拉减轻下部支撑荷载。
(12)脚手架与墙体的拉结从三层开始每层都要设置,水平方向每隔两跨设连墙件采用梅花状布置同刚性连接,保证拉结的牢固、稳定上下错位。
(13)脚手板须用18号铅丝双股并联四角绑所要求绑扎牢固,交接平整破损的及时更换。
(14)脚手架外侧必须用合格的密目式安全网封闭且将安全网固定在脚手架外立杆里侧,用18号铅丝张挂严密