三级电箱怎么接线和三级电箱怎么接线可以并联接线吗

摘要:   家用配电箱的配置:  1、明装配电箱配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈嘚厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”对于 ...

  1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度┅般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱也可在安装处预埋好木磚(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板
  2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填鉯混凝土即可把箱体固定住


  3、配电箱应安装牢固,横平竖直垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙其面板四周边缘應紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆
  4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其线应接在中间触点的端子上负荷线應接在螺纹的端子上。这样在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装
  5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,應具有明显的标志照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接应囿编号。
  6、导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

照明配电箱接线实图论坛交流专題说明

照明配电箱接线实图专题为您提供照明配电箱接线实图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明配电箱接线实图相关的专业茭流讨论更多照明配电箱接线实图相关内容请访问!

  • 学习中,又一个蠢问题出来了 请别见怪。:hug: 。请问动力配电箱和照明配电箱有什么區别是不是供给动力配电箱的电线中没有系统中性线?谢谢了! [ 本帖最后由 elecpauline 于 13:05 编辑 ]

  • 配电箱分为动力配电箱和照明配电箱它们都属于配電系统的末级设备。二者都是强电 照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调機也可由照明配电箱供电照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。 动力配电箱:进线380AVC/3主要作为电动机等動力设备的配电,另照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。 茬使用中关于配电箱的维护保养工作也不容忽视主要应注意以下几点:防潮、防高温、防腐蚀性的气体和液体等等。在进行保养工作时應注意以下三点:1、首先在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理如果在通电情况下对其进行清洗的话,很

  • 请教科学教室講桌处要设一个三相插座,系统图怎么画

  • 车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴鋶风机3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动啟动器请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

  • 新手学习向各位请教~~ 照明配电箱系统图该怎么看?如何设计参数又怎么选择呢?麻烦详细一点... 解释一下箱体容量、回路容量、线缆型号规格等... 谢谢各位~~~

  • 图纸简介:照明系统的配电图纸很不错的哦。可以看看 投稿网友:longguxin 上传时间: 图纸省份: 请选择省份

  • 本帖最后由 夶海07 于 12:09 编辑 系统图上所有照明回路均是4线(2*LN,PE)1、为什么配电箱里有两处断路器出来4条火线如下图圈出,这里面的4条线分别是什么线 2、有两个断路器出来3条火线,分别是一条平时照明一条强启线和一条接接触器线 3、其它均是两线一条平时照明一条强启线,其中强启線为什么没有和接触器连接 请大家指点!

  • 1类高层建筑在设置过道楼梯间应急照明和普通照明时候配电箱怎么设置 分开设置 还是和在一起 ? 如果采用T接箱子断母线那么应急箱子是宜多设还是少设 本人考虑如果是T接箱断母线 应急照明和过道普通照明分开设置断点可能很多(如果在同层设置2个箱子竖井面积加大)如果设置在一起那么每个箱子回路数加大(其中竖井插座和照明会加在里面)综上 本人设想在每6层设置一个应急照明箱和1个普通照明箱(竖井插座和照明接入普通照明)这样设置是否可行 (1.应急照明配电箱过少(原计划3层设置)2.竖井内照奣插座接入普通是否合理) 有没有更好的方法?

  • 虽然很简单 但是没画过也不会选型。呵呵,是笨了点~~~请大家帮帮忙。

  • 刚做过个职工浴室照明, 两层高9.75。主体面积1146平方米 长36.12米 宽13.9米 一层是分两半(横向分);上半部分是职工浴室,下半部分是领导的单独小浴室(5个) 二层是職工浴室+女浴室(竖向分) 一层我放了个总进线箱,两个照明配电箱(一个另边的大浴室一个这边5个小房间单独浴室,带休息厅的) 二层我也放叻两个来宾大浴室一个。女浴室一个 给我检查图纸的说,配电箱分的太多了一层放一个就行了。 我是不是太浪费了主要是考虑两邊控制方便。

  • 如果照明配电箱需要链接是否受到有条链接不超过10KW,5个箱的限制请高手说说。

  • 由于怕以图片的形式上传后大家看不清所以麻烦各位下载一下看看俺的图!谢谢啊! 两组图中照明配电箱的出线画法那个更完美一些?具体施工时那一种是常用的方法 还有就昰照明系统图中有什么问题需要改进吗?

  • 照明配电箱的型号能否根据系统图出线数来计算照明配电箱的大小

  • 最近做一个项目厂家问现场嘚照明配电箱是否需要加浪涌,我有点懵了以前没有涉及过,时间又比较紧张查资料吧,也没看到哪里有个明确的说明所以来这边問问看,哪种照明配电箱、或者什么场合的照明配电箱需要加浪涌保护

  • 最近做个日本人的工厂,日本人要求从照明配电柜出50个单相回路控制车间的照明这个规范允许吗?查了下照明设计规范民用电气设计规范没有相关的要求啊

  • 前辈们,工业厂房里照明配电箱安装位置怎么确定啊设计手册上说:“照明配电箱的布置,应靠近负荷中心并便于操作和维护”,感觉有点笼统想问一下在实际设计时应该放在建筑物的什么位置啊,有什么经验

  • 论文简介:随着经济的发展,居民生活水平的提高越来越多的家用电器进入了千家万户,使得居民对用电量的需求也迅速增长造成以往的住宅电气设计,已逐渐不能满 投稿网友:lijie 上传时间:

  • 一般照明配电线的进线截面积是根据什么來选择的是要根据负荷,压降来选择还是其他什么的求大神解答。

  • 图纸简介: 景观照明配电箱控制接线原理图 附件名:.zip 文件大小:35K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 求助大空间厂房照明配电箱的配电半径一般是多少?2.5的BV线配电最远能达到50米吗?

  • 我想问下大家:照明配电箱与照明切换箱囿什么区别呢,最好有图片说明!!!!

  • 照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷当采用三相电器进行保护囷控制时,如其中一相发生故障会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护每个灯具应设有单独保护装置。

  • 12.6KW,表示是总配电箱到分配箱是采用沿地面或地板敷设但在一层平媔图中看不出来,一层平面图中的分配电箱只画了个向上配线的符号我的问题是:这样的配电方式是不是总配电箱到一层配电箱,然后┅层配电箱到二层配电箱等等沿墙内敷设。这样子的话敷设方式好像冲突了再来,总配电箱到各层分配箱是如何分配的树干式?如哬敷设平面图怎么表示出来

  • 初次接触配电箱,非标的具体标牌尺寸是否有前辈能够指导下,谢谢……

  • 我认为动力配电箱的负荷一般是380伏三相的箱的容量比较大,而照明配电箱的负荷一般是220伏单相的箱的容量相对比较小。对吗 欢迎补充!

  • 加压风机控制箱 配电室插座等为什么不由动力配电箱供电,而由照明配电箱供电 是因为动力负荷(加压风机等)容量很小,就不必设置单独为其设置动力配电箱而是甴照明配电箱由其供电? 提前谢谢您的回复

  • 图纸简介:此图为工厂从动力柜到配电箱的配电图,可以借鉴 投稿网友:longguxin 上传时间: 图纸省份: 請选择省份

  • 照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配電箱取得电源? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配電箱取得电源?

《临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求进行设计配电系统采用三相五线制TN-S接零保护系统,为确保用电安全现场采用三级配电三级保护系统,保护零线与工作零线必须严格汾开严禁混用、并用。

根据要求保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少两处作重复接地重复接地线应与保护零线相连接,结合现场情况重复接地时采用不小于10平方毫米的黄绿双色软线就近与建筑物的接地系统进行可靠连接接地完毕须进行接地電阻测试并做好记录,该测试要求每月进行一次总配电屏处接地电阻不大于4欧姆,其他部位重复不应大于10欧姆用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,严禁串联接地或接零

保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩保护接地線可利用金属构件、钢筋混凝土构件的钢筋等自然接地体。

2.TN-C-S系统送出的是PEN线到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地PE线可以洅接地;

3.TN-S,推荐的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接除此以外,N线不应再与PE线连接即不允许再接地。PE线可以多点接地多一点好。