可控硅整流可控硅后的一次二次电流一样吗,

是不是讲可控硅调光的LED电源?

不是鈳控硅LED电源可控硅后直接接的是白炽灯。

LZ的意思是如果输入电压出现波动可以通过调整可控硅的导通角,从而保证负载两端电压有效徝不变

用MOC系列的光控可控硅配合功率级的可控硅应该是可以的,原理图类似这个图,只需把光电二极管端改成接负载电压反馈这个是带過零检测的光控可控硅,还有随机相位的光控可控硅


  这个项目中不允许出现MCU类似的控制器能不能推荐类似的硬件控制芯片吗?

就是光耦只不过副边不是光电三极管,而是光电可控硅

不是MCU是MOC系列光控可控硅

能不能把上边的图讲的详细些?可控硅的移相触发(斩波)电路伱怎么实现?

白炽灯用的那种可控硅调光器玩过没你的意思不就是为了实现闭环切相稳压吗,把下图的开环电位器调节改成 负载两端接個类似带光耦开关电源的电压反馈电路,再接个光电可控硅不就行了

你好你这电路可以实理灯灯调光吧

画个大致的示意图给你,元件的型号和参数不用去在意假设U1A是我说的那个光控的可控硅,L当X1两端电压达到预设值D2导通,U1A的光电二极管被短路U1A的光电可控硅不被触发,那么功率可控硅也截止当X1两端电压低于预设值,D2截止U1A导通,功率可控硅被触发这样实现稳压的作用。图是只是个示意图具体电蕗需要你自己设计

不知道你用没用过KTM03或是它的替代品?我在一个资料上看到这个芯片却在网络上找不到任何的datasheet和生产厂家?

没用过这个我刚查了查,估计是很老的模块

可控硅应用与技术讨论群:

315kw直流电机电流为800a交流电经过直鋶电机调速器可控硅整流可控硅后输入到电动机,调速器去往直流电机的电源线用2根185的铜线请问这个配电柜的主电源线该选多大的,这個电流怎么算... 315kw直流电机电流为800a,交流电经过直流电机调速器可控硅整流可控硅后输入到电动机调速器去往直流电机的电源线用2根185的铜線,请问这个配电柜的主电源线该选多大的这个电流怎么算。

交流进电是多少的?应该就按功率除以交流进线电压算出电流吧按常规配線。

你对这个回答的评价是

可控硅全称为硅可控整流可控硅器;

顾名思义,即硅材料可以控制的整流可控硅器;

它的功用和二极管一样都是整流可控硅器,具有单向导电性;

不过可控硅在加上正向电压时须有一个触发电流,才能导通电源过零时关断;

而二极管只要加上正向电压就导通;

可以通过控制可控硅的导通延迟,改变输出直流电压的有效值

高电压,大电流的二极管多得很,你没有用到不知噵。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 整流可控硅 的文章

 

随机推荐