螺杆式风冷冷水机组蒸发器结垢冷冻泵突然停机会冻坏蒸发器吗?

摘 要:介绍了竹浆黑液蒸发器傳热面结垢的现象和产生的危害分析了结垢的主要原因、处理方法和预防措施。
1能调滑块未至零位,
2电源断電或电压过低, 排除电路故障按产品要求供电;
3,压力控制器或压差控制器断开未复位
4,电机绕组烧毁或短路
5,接触器线圈烧毁或觸头接触不良
塞紧调整垫片,拧紧地脚螺丝
2机组与管道固有震动频率相近而共振
3,吸入过量的液体制冷剂
压缩机运行中有异常声音
检修压缩机及吸气过滤网
3轴承过度磨损或损坏
1,压缩机油冷效果不够(外置)或喷液量不足 调整油冷却效果或喷液量
适当开大膨胀阀增加供液量
5,电磁阀未打开或失灵
6冷冻水流量过小或载冷剂(防冻液)浓度过低
2,冷却水量不足或水路电磁阀没打开 增大水量检查水路电磁閥
3,油冷却器、冷凝器结垢过多
1油冷却器冷却水温过低
3,水路电磁阀设置温度过低

1系统运行工况波动大
2,水路电磁阀温控设定区间太夶
1冷凝器冷却水量不足
 2,冷凝器传热面结垢
3冷却水系统中空气含量过多
检修冷却水系统及冷却塔
2,油冷却系统中油冷却器、管路堵塞
排气温度低、吸气温度过低、吸气端严重结霜、制冷效果很差
2、膨胀阀开度或选型过大 关小膨胀阀开度以增大过热度或更换膨胀阀
3、载冷剂防冻液浓度过低(盐水、乙二醇比重低了) 添加氯化钙、乙二醇防冻液,再次称重达标
4、冷冻水泵流量不足、水流速不够 更换冷冻水泵型号、加大流量、扬程
5、蒸发器换热面积小了、流程设计不合理(4流程与2流程区别选用) 重新设计蒸发器氟侧流程并增加换热面积

Copyright ? 江陰市索创工业精密制冷设备有限公司

我要回帖

更多关于 风冷冷水机组蒸发器结垢 的文章

 

随机推荐