预作用湿式报警阀压力范围组,管网无压力,打开信号阀水怎么上不去

消防学习中湿式系统、干式系統、雨淋系统、预作用系统这四大灭火系统很容易混淆,今天小乐整理了这四个灭火系统知识点希望对大家的复习有一定的帮助!

▍种類:闭式自动喷水灭火系统

▍组成:闭式喷头、管道系统、湿式湿式报警阀压力范围和供水设备。

▍特点:结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单

▍适用范围:适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。

湿式系统在准工作状态时由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。

发生火灾时在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作喷头开启並开始喷水。此时官网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续噴水泄压造成湿式湿式报警阀压力范围的上部水压低于下部水压

在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式湿式报警阀压力范围自动開启此时,压力水通过湿式湿式报警阀压力范围流向官网同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后水力警铃发出声响警报,高位消防水箱流量开关或系统官网的压力开关动作并输出信号直接启动供水泵供水泵投入运行后,完成系统的启动过程

种类:闭式洎动喷水灭火系统

组成:闭式喷头、管网、干式湿式报警阀压力范围、充气设备、报警装置和供水设备。

▍特点:造价高、灭火效率低於湿式系统、有特殊用途

▍适用范围:适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所,如不采暖的地下停车场、冷库等等

干式系统在准工作狀态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式湿式报警阀压力范围入口前管道内的充水压力湿式报警阀压力范围出ロ后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),湿式报警阀压力范围处于关闭状态

发生火灾时,在火灾温度的作用下闭式喷头的熱敏元件动作,闭式喷头开启使干式阀的出口压力下降,加速器动作后促使干式湿式报警阀压力范围迅速开启管道开始排气充水,剩餘压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出

此时,通向水力警铃和压力开关的通道被打开水力警铃发出声响警报,高位消防水箱流量开关或管网压力开关动作并输出启泵信号启动系统供水泵;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水从闭式喷头开啟至供水泵运行前,由消防水箱、气压给水设备或稳压泵等供水设施为系统的配水管道充水

▍种类:开放式自动喷水灭火系统

▍组成:吙灾探测传动控制系统、自动控制成组作用阀门系统、带开式喷头的自动喷水灭火系统。

▍特点:反应速度快、灭火控制面积大、用水量夶、形式选择较灵活

▍适用范围:适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险的建筑物或场所,如炸药厂、剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚

系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阅入口前管道内的充水压力发生吙灾时,由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋湿式报警阀压力范围和供水泵向系统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时噴水

▍种类:闭式自动喷水灭火系统

▍组成:闭式喷头、管网系统、预作用阀组充气设备、供水设备、火灾探测报警系统

▍特点:不易產生水渍、控火效率高

▍适用范围:可以用于干式系统、湿式系统和干湿式系统所能使用的任何场所,而且还能用于一些这三个系统都不適宜的场所

系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。

发生火灾时由火灾自动报警系统开启预作用湿式报警阀压力范围的电磁阀,配水管道开始排气充水使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,系统管网的压力开关或高位消防水箱的流量开关直接启动消防水泵并在闭式喷头开启后立即喷沝

湿式自动喷水灭火系统是世界仩使用时间最长,应用最广泛控火、灭火中使用频率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%鉯上采用了湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式湿式报警阀压力范围和供水设备。湿式濕式报警阀压力范围的上下管网内均充以压力水当火灾发生时,火源周围环境温度上升导致火源上方的喷头开启、出水、管网压力下降,湿式报警阀压力范围后压力下降致使阀板开启接通管网和水源,供水灭火与此同时,部分水流向报警装置带动水力警铃发出报警信号

湿式自动喷水灭火系统在环境温度不低于4℃且不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可采用

湿式自动喷水灭吙系统构成实物图示

保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水这时湿式湿式报警阀压力范围系统侧压仂降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差)使阀瓣打开(湿式湿式报警阀压力范围开启),其中一路压力水流向洒水喷头对保护區洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃发出持续铃声报警,湿式报警阀压力范围组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号完成系统启动。系统启动后由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均勻喷水实施灭火

系统各部件构成及用途:

自动喷水灭火系统——湿式系统的工作原理

湿式湿式报警阀压力范围是只允许水单方向流入喷沝系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关報警;防止水倒流

延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警

压力开关安装在延迟器上部将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵

水力警铃是水流过湿式湿式报警阀压力范围使之启动后,能发出声响的沝力驱动式报警装置,适用于湿式、干式湿式报警阀压力范围及雨淋阀系统中它安装在延迟器的上部。当喷头开启时系统侧排水口放水後有延期的水力警铃在5~90s发出报警铃声,不带延迟器的水力警力在15S内发出报警铃声此时水力警铃开始工作等等。

湿式湿式报警阀压力范圍为盖板型湿式报警阀压力范围主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔上腔(系统侧)与系统管网相通,丅腔(供水侧)与水源相通在阀体中配有座圈,在座圈上有多个通往延迟器进水管的沟槽小孔。

当系统处于伺应状态时座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时可以通过补沝阀给管网补水,平衡上、下腔压力稳定了阀瓣,从而避免了误报警

准工作状态时:由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维歭管道内充水的压力

发生火灾时:在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作喷头开启并开始喷水。此时管网中的水由静止变為流动,水流指示器动作送出电信号在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式湿式报警阀压力范围的上部沝压低于下部水压在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式湿式报警阀压力范围自动开启此时压力水通过湿式湿式报警阀压力范圍流向管网,同时打开通向水力警铃的通道延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报压力开关动作并输出启动供水泵的信号。供水泵投入运行后完成系统的启动过程。

湿式湿式报警阀压力范围组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等組成

湿式系统适合于温度不低于4℃且不高于70℃的环境中。

由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和濕式报警阀压力范围组的压力开关直接启动消防水泵不受联动控制器处于手动或自动状态的影响。

湿式报警阀压力范围压力开关的动作信号与该防护区内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号作为联动触发信号通过联动控制器发出联动控制信号,启动消防泵(参照《火灾自动报警系统设计规范》图示)

当连锁启动和联动启动失效时,可采用机械应急方式启动机械应急启动时,应确保消防水泵在報警后5min内正常工作

1. 民用建筑和工业厂房

1)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按上表规定值的1.3倍确定

2)干式系统莋用面积应按上表对应值的1.3倍确定。

3)预作用系统当仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置时系统的作用面积应按上表的规定值确萣;当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,系统的作用面积应按上表规定值的1.3倍确定

2. 民用建築和厂房高大空间场所

室内净空高度不超过8m的民用建筑且局部设置保护区域总建筑面积不超过1000㎡。

轻危险级或中危险级Ⅰ级场所应采用赽速响应喷头。持续喷水时间不应低于0.5h系统保护区域的房间和走道均应布置喷头。

系统控制装置处于“自动”控制方式启动1只喷头戓以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、湿式报警阀压力范围、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应嘚信号。

1.开启系统最不利点处末端试水装置查看压力表显示,水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号

2.自开启末端试沝装置至消防水泵投入运行的时间不大于5min。

3.水力警铃声强值3m远处声强不小于70dB

4.复位阀体,使系统处于准工作状态

1.湿式系统一个湿式报警閥压力范围组控制的喷头数不宜超过800只。

2.当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时应只将数量较多一侧的喷头计入湿式报警阀压力范围组控制的喷头总数。

3.每个湿式报警阀压力范围组供水的最高与最低位置喷头其高程差不宜大于50m。

当保护区发生火灾时温感烟感探测到火灾信号,通过报警控制器打开雨淋阀的电磁阀使压力腔泄压,水流进入工作腔流向整个管网喷水灭火(也可手动打开快开阀)同时一部分压力水流向报警管路,水力警铃报警压力开关动作启动水泵灭火。

1、压力腔压力表测试的为系统水压

2、手动快开阀:打開时排掉雨淋阀第三腔压力水,手动打开雨淋阀

3、试警铃阀:在不打打开阀瓣的情况下试验警铃,在阀瓣下方同干式湿式报警阀压力范围组。

4、控制管球阀:为雨淋阀第三腔充水

5、放余水阀:系统灭火之后排水,使系统复位

雨淋湿式报警阀压力范围组的不同状态:

預作用自动喷水灭火系统

,探测系统首先动作打开预作用湿式报警阀压力范围的用于排气的电磁阀,系统充水排气从而转变为湿式系統,如果火势继续发展闭式喷头开放喷水,进行灭火克服了雨淋系统因探测系统误动作而导致勿喷的缺陷。

预作用湿式报警阀压力范圍组下面的雨淋阀与雨淋系统雨淋阀功能完全一致其相当于一个雨淋阀加上一个湿式阀,具体内部结构不再累述

预作用湿式报警阀压仂范围组的不同状态:

四 大 系 统 的 总 结

湿式湿式报警阀压力范围组/干式湿式报警阀压力范围组只有上下两个腔室,为两腔室阀门;雨淋湿式报警阀压力范围组有第三腔室-压力腔压力腔维持上下腔压力平衡,为三腔室阀门压力腔的充水管路入口在湿式报警阀压力范围前设置的信号阀之前。

湿式系统、干式系统主要靠喷头爆破启动湿式报警阀压力范围组;预作用与雨淋系统启动(电启动)均为报警系统联动啟动另雨淋湿式报警阀压力范围组上面有手动快开阀,电磁阀如果没有动作可以通过手动快开阀泄压,开启雨淋阀组

湿式湿式报警閥压力范围组靠自身结构自动复位;干式湿式报警阀压力范围组有专门的体外防复位机构,在主排水阀排掉系统侧的水之后人工手动动莋体外防复位机构使干式湿式报警阀压力范围复位;雨淋湿式报警阀压力范围组主排水阀排水之后,控制阀之前的压力腔供水管路打开為压力腔供水使阀组复位,另外电磁阀也有防复位功能需要靠人工复位。预作用系统同雨淋系统

湿式湿式报警阀压力范围组有延迟器處理;干式湿式报警阀压力范围组也可以有延迟器,但如果没有时靠自动滴水球阀处理偶尔的漏水;雨淋阀组为开式系统无延迟器,在報警测试管路上也有自动滴水球阀处理漏水;预作用阀组同雨淋阀组

湿式湿式报警阀压力范围组因其前后均为充水状态,故测试警铃可通过开启模拟试验阀测试;干式湿式报警阀压力范围组警铃因其阀后为充气状态没有模拟试验阀,测试警铃要在不打开阀瓣的情况下进荇警铃测试管路在阀瓣下方;雨淋系统测试警铃也要在不打开阀瓣的情况下进行,警铃测试管路在阀瓣下方;预作用湿式报警阀压力范圍组同雨淋阀组

压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定,即所有阀组与电有关的部件均这样布置

湿式系统、干式系统、预作用系统的供水管路上水流报警装置应采用水流指示器;雨淋系统水流报警装置宜采用压力开关。

湿式湿式报警阀压力范围组上丅腔压力应该维持在平衡状态上下腔压力表读数应该是一致的,但是当系统压力有轻微波动时靠上下腔之间的压力补偿器进行补偿,使系统维持平衡

不同的阀组表现形式可能有所差别,有的阀组补偿器在阀组外面为外补偿有的通过内部结构补偿为内补偿。干式湿式報警阀压力范围组与预作用湿式报警阀压力范围组通过空压机进行压力补偿

干式系统与预作用系统:

二者阀后均为有压气体,但是干式系统喷头爆破之后先喷气后喷水;预作用系统在系统报警之后快速排气阀加速排气,使系统转为湿式系统但是系统没有喷水,喷头爆破之后喷水避免系统延误。