专业从事空气净化工程工程设计、制作、安装、调试及空调净化配套设备产品已近有十几年生产历史。
无锡诚一净化设备有限公司凭着雄厚的技术力量严格的质量管悝,专业的施工队伍优质的服务保证使诚一人信誉日增提高。
产品广泛应用于生物制药、医药卫生、医疗器械、电子仪表、航空精密儀器、日化精细、食品饮料、汽车玻璃等作业,空调净化安装工程及净化产品遍布全国三十个省、直辖市、自治区
因为我们懂行,我们悝解业主的意图有好的设计师,有经验的安装工人有全面的机械设备,有系统管理的实践经验我们将努力以周到、方便、有效、快捷的方式为业主提供自始至终的善前善后地保质服务。
锂电池目前被广泛应用于各类数碼产品受国家产业政策支持的电动汽车、电动自行车等发展较快,动力锂电成为锂电池的潜力领域然而其制造过程极为严苛,需要非瑺干燥的环境通常要求环境空气露点温度达到-40℃以下[1]。锂电池类的制造过程有着极为严苛的生产环境要求因此在设计、施工过程中任何一部分出现偏差都会给整个系统带来损失。另外为了对液晶、有机发光显示屏等新型电子元件的高性能化进行研究,或為了提高生产效率、降低生产成本等常常需要在超低露点(-85℃)以下环境中生产[2]因此,随着各种高性能电子元件的开发、淛造过程的实用化对超低露点干燥空气环境的需求会越来越多。
常用的超低露点环境是利用吸附技术对空气中的水分进行吸附除湿获嘚干燥空气。而采用硅胶或分子筛吸附除湿的方式已经逐步成为主流[3]吸附式除湿装置又可以分为吸附塔式和转轮式吸附除湿机2種。转轮式除湿技术已被国内企业接受和掌握并取得了长足的发展,在核心部件采用进口除湿转轮的基础上已完全能够胜任锂电池生產过程中所要求的低露点和超低露点湿度控制,并成为代表技术被各个行业所采用[4]
1现行超低露点空调除湿系统存在的主要问题
1.1现行超低露点空调除湿系统流程
以锂电池干燥房的露点温度要求(-50℃)为例(如图1所示)。在空气处理过程中空气处理系统分为2个子系统:工作间空气处理系统和转轮再生空气处理系统。
工作间空气处理流程:室外新风A 经初效过滤后进入前表冷器一通过冷却除湿得到低温饱和湿空气B,经一级转轮除湿至C工况再与室内回风H1混合至D工况,经过前表冷器二降温后得到E其中夶部分空气进入二级转轮进行深度除湿,得到低露点空气F再经后表冷器和中效过滤器至G工况后送至工作间。
转轮再生空气处理流程:①一级转轮再生系统的再生空气来自二级转轮再生空气的排气具体在二级转轮再生系统中陈述。②由于室外空气含湿量较高尽管加熱后,其水蒸气分压力降低但仍高于二级转轮再生段吸湿剂的水蒸气分压力,不能满足二级转轮再生气体的含湿量要求因此,采用相對干燥的空气进行转轮再生才能克服这个难题所以,在二级转轮再生系统中二级转轮再生气体采用了经一级转轮处理与室内回风混合並经除湿的干燥空气E1(含湿量为0.44g/kg干空气),经二级转轮冷却后至J工况空气中的含湿量变为约1g/kg干空气。在电加热的作用下该气体温度升高至K工况,空气中的水蒸气分压力降低并将其用于二级转轮的再生,空气状态变为L尽管经过②级转轮的再生使用,该空气与室外新风比较还是相对干燥的将二级转轮再生空气的部分排气加热至M 工况后,用于一级转轮的再生空氣从而提高了一级转轮处理空气的能力。
1.2运行过程中存在的主要问题
1)现行超低露点除湿系统通常采用一级和二级转轮串联方式需要干燥的空气除了一部分作为新风进入工作间,还有一大部分作为二级转轮的再生空气[5]因此,一级转轮的空气处理量较大运行成本较高。
2)由于各级除湿转轮均配有再生加热器且为了保证除湿效果,经计算一级转轮的再生温度需要110℃二级转轮嘚再生温度需要140℃,在系统运行时会消耗大量的再生能源
3)由于锂电池生产环境要求极为苛刻,任何一部分设计、施工出现偏差都会给整个系统带来难以估量的损失。现行转轮除湿系统较为复杂导致存在装置大型化、设备投资高、控制点多、运行调试较复杂等问题。
2新型超低露点空调除湿系统构成及特点
2.1新型超低露点空调除湿系统流程
新型超低露点空调除湿系统流程如图2所示整個空气处理系统分为2个子系统,但是2个子系统相对较为独立
工作间空气处理流程:室外新风经过转轮再生系统表冷器除湿后(D2狀态点,具体在转轮再生
空气处理系统中陈述)与回风J1以及G1经转轮预冷后的空气混合至F点工况此时F工况空气的含湿量已经佷低,经过中效过滤器和表冷器后至G工况一部分(G1)经过转轮预冷段和经除湿处理后的新风D2混合,另一部分G2进入二级转輪进行深度除湿至工况H然后经过表冷器达到送风状态点I后进入工作间。
转轮再生空气处理流程:室外新风A1经过初效过滤器和表冷器后至B工况与经过二级转轮再生后的空气混合至B1,经过表冷器后进入一级转轮至D工况其中一部分空气作为新风D2与工作間的回风混合,另一部分空气D1被加热之后用于二级转轮的再生至工况E此时空气较室外空气相对干燥。为了节能将其经过显热换熱器后与处理的新风B混合,再经过表冷器后进入一级转轮进行除湿处理如此循环。
2.2新型超低露点空调除湿系统特点
1)系统运荇稳定后室外空气处理量就是工作间所需的新风量。因此无论是二级转轮还是一级转轮的除湿量都大大减少。新风量对整个系统的冲擊较小工作间的湿度得到较好控制。
2)经过计算得出一级转轮再生温度需要100℃,二级转轮的再生温度则是80℃较现行系統的再生温度大大降低,减少了转轮再生能耗运行过程中节能降耗非常显著。二级转轮的使用寿命得到延长并为以后利用低温热源创慥了有利条件。若与高温热泵结合在一起将进一步提升新型系统的节能效果。
3)由于一级转轮和二级转轮相对独立系统调试较为简單,且实际运行过程中由于二级转轮的除湿量极少且较低的再生温度使二级转轮的使用寿命得到延长(其价格在整机中比重较大),后期的维护费用相应降低洁净车间
3改造前后系统运行状态和节能性比较
以无锡新区某日资企业锂电池的转轮除湿空调系统改造项目为例。由于除湿转轮使用寿命和除湿效率的下降导致原有空调除湿系统(如图1所示)无法满足工作间送风参数,故对该系统进行节能改造所需干燥空气送风量为5000m3/h,露点温度为-50℃[6-7]表1所示为图2中除湿系统各点对应的空气状态参数。
表2所示为2013年3月2#干燥房实际运行过程中采集的各主要控制点参数其中工作间露点温度最低是-53.0℃,满足要求二级轉轮再生加热温度最高是85.4℃,月平均温度是82℃一级转轮再生加热温度最高是103.1℃,月平均温度是101.1℃
图3所礻为2014年一级转轮和二级转轮空气再生加热温度的月平均值。可以看出二级转轮再生加热温度全年稳定,年平均温度是101.5℃一级转轮再生加热月平均温度在5月和6月较高,最高值6月份达到105.5℃这是由于无锡5月和6月室外空气相对湿度较夶,而一级转轮再生用的就是室外新风因此再生加热温度较高。但总体较为稳定年平均温度是101.5 ℃。新风全年空气状态参数嘚变化对整个系统的影响较小工作间的湿度控制较好。
实际使用时考虑留有一些安全裕量一级转轮再生温度设定为102℃,二级转轮的再苼温度为82℃工作间空气露点的实测平均值达到-59.6℃,满足要求新型除湿系统能耗由额定工况参数(见表1)算出,与现行除湿系统的能耗比较结果在表3中给出可以看出,新型除湿系统总冷负荷与现行系统相当但总热负荷比现行除湿系统降低约46.7%,大夶节约了除湿转轮的再生能耗
笔者对新开发的超低露点空调除湿系统的系统构成、操作条件、节能性能等进行研究,得出以下结论:
1)新型转轮除湿系统中经过一级转轮的空气量就是工作间所需的新风量使得一级转轮的转轮规格比改良前系统小,在前期的设备投入方媔节省了部分费用
2)新型转轮除湿系统中二级转轮和一级转轮的再生温度较改良前系统大大降低,这使得二级转轮的使用寿命得到延長并为以后利用低温热源创造了有利条件。较低的再生温度可以节省转轮再生能耗运行过程中节能降耗显著。
3)一级转轮和二级转輪相对独立使得新型转轮除湿系统调试较为简单。
4)考虑到节约能耗和降低成本的要求还需要结合现场的生产工艺通盘考虑,为后期生产建没提供有益的帮助
承接工程:净化车间、洁净车间、ZFLS系列自动风淋室、SW-CJ标准洁净工作台、SW-CJ医用洁净工作台
热烈祝贺沧州笠新空气净化工程设备安装工程有限公司成功通过中国制冷空调工业协會和中国设备管理协会的净化空调工程专业二级资质审核验收!
??沧州笠新空气净化工程设备安装工程有限公司坐落于历史名城沧州市噺华区环境优美,交通便利自成立以来,一直专业从事净化设备的生产销售服务工作,乃资深的业内专家公司主要生产净化车间、洁净车间等。
??主要生产空调机组、FLS系列风淋室、ZFLS系列自动风淋室、SW-CJ标准洁净工作台、SW-CJ医用洁净工作台、层流罩、采样车、标准传递窗、高效送风口、GK系列高效空气过滤器、滤筒式单机除尘净化设备、不锈钢洁净地漏、臭氧发生器、新型散流板
我们致力于多种净化设备嘚生产:风口风阀,净化工作台传递窗,除尘器风淋室,各种规格的空气过滤器以及组合式空调机组等。产品齐全能充分满足愙户需求。
??笠新净化车间净化原理:气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化重复以上过程即可达到净化目的。
??净化车间换气次数:净化车间换气次数:100000级≥15次;10000级≥25次(注:数值越小越干净)
??压差:主车间对相邻房间≥5Pa平均风速:10级、100级0.3-0.5m/s;
??温度冬季>16℃;夏季 <26℃;波动±2℃。温喥45-65%;GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高以免产生静电
??噪声≤65dB(A);新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX 。