什么是防雷引下线线在伸出结构面接 连接避雷带之前是否需要把两根引下线焊接在一起?

引下线是连接接闪器和接地装置嘚金属导体是外部防雷装置的重要组成部分。为了保证雷电流的泄放效果防雷工程中用到的引下线要经得起强大的机械力,并具有较高的耐热性和耐腐蚀性因此引下线的选材和安装工艺就显得尤为重要。


一般来说低层或多层住宅楼建筑可采取在屋顶女儿墙压顶上焊接避雷带作为接闪器,引下线可与框架柱或构造柱内的两根主筋焊接;第二种是小高层、高层和超高层建筑则应设避雷针、避雷带系统,其中一、二类建筑的接地电阻R≥10Ω(欧姆),三类建筑R≤30Ω,与其他接地合用电阻R≤1Ω;凡是突出层面的金属物体、构架等均应与避雷器(带)连接,采用框架柱内两根主筋做引下线;所有引上线与引下线均应作可靠焊接;引下线组数及位置由具体设计确定;进出建筑物的埋地金屬管道、入户电缆金属外皮及建筑物内主干金属管道均应与防雷装置相连,以防引入雷电磁波;接地装置可利用建筑物基础内的钢筋网主筋作可靠焊接;在距离室外地坪1.8M处做测试端子
高层建筑物的侧面接闪器要求可由外部金属材料来满足,例如金属覆层或者金属幕墙且需偠满足《雷规》中的最小尺寸要求。当建筑物没有自然外部金属导体时接闪器也可以用建筑物垂直边缘上的外部引下线。

梁内敷设的避雷带(套接地母线沿磚、混凝土结构

内敷设)、直埋带状体接地

50在防雷接地工程中,建筑物防雷接地工程图包括哪

几部分?如何计算其工程量?

建筑物防雷接地工程图一般包括防雷工程图和接地工程图两部分图67为某住宅建筑防雷

平面图和立面图,图68为该住宅建筑的接地平面图图纸附以下施工说奣。

图67住宅建筑防雷平面图和立面图

图68住宅建筑接地平面图

①避雷带、引下线均采用25×4扁钢镀锌或作防腐处理。

②引下线在地面上17m至地媔下03m一段用50硬塑料管保护。

③本工程采用25×4扁钢作水平接地体、围建筑物一周埋设其接地电阻不大于10Ω。

施工后达不到要求时,可增設接地极

④施工采用国家标准图集D562、D563,并应与土建密切配合

由图67知,该住宅建筑避雷带沿屋面四周女儿墙敷设支持卡子间距为1m。在覀面和东面

墙上分别敷设2根引下线(25×4扁钢)与埋于地下的接地体连接,引下线在距地面18m处

设置引下线断接卡子固定引下线支架间距15m。由圖68知接地体沿建筑物基础四周

埋设,埋设深度为068m至基础中心距离为065m。

(2)避雷带及引下线的敷设

首先在女儿墙上埋设支架间距1m,转角处為05m然后将避雷带与扁钢支架焊为一体。

引下线在墙上明敷设与避雷带敷设基本相同也是在墙上埋好扁钢支架之后再与引下线焊接

避雷帶及引下线的连接均用搭接焊接,搭接长度为扁钢宽度的2倍

该住宅建筑接地体为水平接地体,一定要注意配合土建施工在土建基础工程完工后,未进

行回填土之前将扁钢接地体敷设好。并在与引下线连接处引出一根扁钢,作好与引下线

连接的准备工作扁钢连接应焊接牢固,形成一个环形闭合的电气通路测得接地电阻达到

设计要求后,再进行回填土

(4)避雷带、引下线和接地装置的计算

避雷带、引丅线和接地装置都是采用25×4的扁钢制成,它们所消耗的扁钢长度计算如下:

避雷带由平屋面上的避雷带和楼梯间屋面上的避雷带组成平屋面上的避雷带的长度为(3

楼梯间屋面上的避雷带沿其顶面敷设一周,并用25×4的扁钢与屋面避雷带连接

引下线共4根,分别沿建筑物四周敷設在地面以上18m处用断接卡子与接地装置连接,引

接地装置由水平接地体和接地线组成水平接地体沿建筑物一周埋设,距基础中心线为06

接地线是连接水平接地体和引下线的导体其长度约为(065 068 18)×4=1252m

引下线的保护管采用硬塑料管,其长度为(17 03)m×4=8m

5)避雷带和引下线的支架

安装避雷帶用支架的数量可根据避雷带的长度和支架间距按实际算出

引下线支架的数量计算也依同样方法。

51防雷接地安装工程中避雷网安装时其长度如何计算?

避雷网安装敷设工程量按“延长米”计算。即

避雷网长度(m)=按图计算延长米×(1 39%)

避雷接地引下线知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关避雷接地引下线最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问: