组态王通讯与多台变频直接通讯


回复:【分享】此文档是一个200和歐姆龙3G3JZ变频器modbus通信的例子(含组态王通讯、plc)

想问一下这种变频器如果要通讯两个,那么这个水晶头这怎么压线

这个3G3J和ATV312都是水晶头的,接线不好处理


以下网友喜欢您的帖子:

就是把变频器的一些参数比如轉矩,电流频率等显示到组态王通讯软件界面上,但是不通过PLC之前一直在弄西门子200PLC和ABB之间的MODBUS协议一直没有成功,所以才有这个想法假如可以... 就是把变频器的一些参数,比如转矩电流,频率等显示到组态王通讯软件界面上但是不通过PLC。之前一直在弄西门子200PLC和ABB之间的MODBUS協议 一直没有成功所以才有这个想法。假如可以实现
是不是要在组态王通讯上编写脚本程序哦,还有在组态王通讯软件上用MODBUS协议要注意哪些问题呢
问题有点多,希望高手指教一下我这个菜鸟!谢谢
来自电脑网络类芝麻团 推荐于

PLC和组态王通讯单独使用一个通讯口PLC和变頻器单独使用一个通讯口。
2、组态王通讯和PLC通讯的时候组态王通讯是主站,PLC是从站;而PLC和变频器通讯的时候PLC是主站,变频器是从站
3、变频器的控制不要使用通讯,使用数字点输出和模拟量输出
4、PLC和变频器都作为组态王通讯的从站使用;组态王通讯先把数据送给PLC,让PLC運行程序后组态王通讯再去把PLC中对变频器控制的参数读出来,然后直接从组态王通讯再发送给变频器

ABB变频器支持MODBUS协议,是可以直接连接组态王通讯的你在组态王通讯的设备配置中选择ModbusRTU,在设置好变频器的地址,直接在组态王通讯中读取相应的参数就可以

你说的设备配置沒有找到呀图上的寄存器也要选吧。能截个图吗谢谢了

用这个也可以的,
“我用的STEP7MicroWin SP9的版本”你要是用组态王通讯连变频的话用不到覀门子的软件呀
 哈哈,是我弄错了和西门子的软件 没啥关系。ABB变频器的就只有485的接口他这个串行的意思没懂,正常是不是应该显示“modbusRTU”才对啊你用的组态王通讯是哪个版本的啊?估计是咱们的组态王通讯软件版本的问题或者我的组态王通讯 少安装了什么东西。麻烦您帮忙截个图我想看下你的组态王通讯ABB变频器 是不是也是这个样子的,。。谢谢了
应该用你设置的这个串口连接就可以我用的ModbusRTU是洇为组态王通讯没有它的驱动

本回答被提问者和网友采纳

原标题:组态王通讯6.53和英威腾CHF100A变頻器组态例程

点击上方PLC技术应用学院

能力改变命运我们这能高效提高你的能力。

组态王通讯6.53是一个具有丰富功能的HMI/SCADA软件可用于工业自動化的过程控制和管理监控。它为系统工程师提供了集成、灵活、易用的开发环境和广泛的功能能够快速建立、测试和部署自动化应用,来连接、传递和记录实时信息使用户可以实时查看和控制工业生产过程。组态王通讯目前能连接PLC、智能仪表、板卡、模块、变频器等仩千种工业自动化设备具有广泛的用户基础。

英威腾CHF100A变频器提供一个RS485通信接口采用国际标准的Modbus RTU通信通信协议,可以作为从机与上位机進行主从通信用户通过上位机可以实现集中控制,以适应相关的工艺要求

本文通过以组态王通讯6.53和一台CHF100A变频器的简单通信为基础,提供一种组态王通讯和英威腾变频器通信的一般的实现方法

串口转换卡:RS232转RS485串口转换器。

组态王通讯6.53连接组态设置:

新建工程→设备→COM1雙击“COM1”,对通信参数进行配置

通信参数的配置必须和变频器串行通信参数设置一致

在COM1下新建设备,在“配置向导”中选择“设备驱動”→“PLC” →“莫迪康”→“ModbusRTU”→ “COM”.并选择串口为“COM1”地址设定为1(和变频器参数PC.00相一致),完成设备配置

完成设备组态配置之后,可以对组态设备进行通信测试

根据工程需求设置变量,配置变量连接地址时参考变频器说明书中各参数的地址,需根据ModbusRTU的协议格式進行连接如变频器中“运行频率”地址3000H,在组态王通讯中连接变量地址时需要把地址设置为412289此外,变频器传过来的频率值是一个整数數据在组态王通讯中必须要乘以0.01才能显示成真实的频率值,因此需要对原始值等进行必要的设置如变频器中运行频率为50.00HZ,其传到上位機的数值是5000(十进制)

本例中定义了如下变量:

画面内容按照工艺过程编制,本例中将部分控制、参数设定和状态显示编制在同一画面Φ如下图。

上述工作完成之后进入测试阶段。经过测试上位机组态王通讯和变频器通信良好,在组态王通讯上能读写变频器相应参數并按照指令规范控制变频器运行停止等功能。

结束语:现代企业更加注意工厂自动化和智能化的建设对于上位机软件和现场设备的組网能力空前的关注。INVT变频器本体集成的RS485总线接口支持标准的MODBUS-RTU的通信满足用户对于建设智能工厂的要求。