闸刀断电后测试相线和地线带电怎么解决间仍有150V是什么原因吗

三相五线零线地线带电怎么解决囿电有一根相线用电笔测试时不亮是怎么回事用万能表测试是有电的,还漏电…我想知道怎么解决求大师帮忙... 三相五线 零线地线带电怎么解决有电 有一根相线用电笔测试时不亮是怎么回事?用万能表测试是有电的还漏电…我想知道怎么解决,求大师帮忙
嘿嘿找到问題了,是隔壁工地漏电了…
由于该项接地造成该相对地电位降地,用电笔测就不亮了零线由于接地电阻较大,零线的对地的电位反而變高了所以用电笔测零线时电笔会发亮。这就是理论分析希望对你日后工作有帮助。

你对这个回答的评价是

如果用万用表测试零线与地线带電怎么解决之间有150V的电压这个现象较危险最好先排除故障再安全用电。

原因大概如下从现象看应该是零线有断或严重接触不良现象。

按理讲零线与地线带电怎么解决几乎在同一电位最大不能超过36V的安全电压,有电压且这么大还是让专业人士找找原因吧。

你对这个回答的评价是

很正常,只要有人用火线与地线带电怎么解决用电的就会测出较大电压。

你对这个回答的评价是

地线带电怎么解决跟大地有24伏电壓(但不知你测量时大地端是接在了哪里),那是一件非常危险的事情虽然24伏电压还在电压范围内,但是这电压值的来历确是一个安全隐患第一个可能性是阻值过大,很小的接地漏电流就产生了24伏电压第二个可能性是假如接地电阻是在正常范围内(4Ω),如果要达到24伏电压則需要有6安培漏电流如果接地电阻是2Ω则需要12安培漏电流,哪来的那么大的漏电流必须要查清楚!可以用卡表寻找电流的来处。漏电設备肯定没装必须加装。

地线带电怎么解决上有24V电压是相对于零线而言,也就是说零线与地线带电怎么解决有24V压差产生这种原因是哋线带电怎么解决埋入深度有问题或变电所与用户距离过远,24V压差由大地电阻产生的