消防喷淋泵喷淋泵控制专题为您提供消防喷淋泵喷淋泵控制的相关资料与视频课程您可以下载消防喷淋泵喷淋泵控制资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。
内容简介 消防喷淋泵泵及喷淋泵控制原理图 二台泵互备减压起动控制装置电路图
内容简介 本图是喷淋泵的控制原理图两台喷淋水泵互为备用。
内容简介 本图纸为消防喷淋泵喷淋泵电气控制原理图两台水泵互为备用,工作泵故障时备用泵延时洎动投入。 共2张
内容简介 消防喷淋泵增压泵喷淋泵,消防喷淋泵泵二次回路控制原理图 两台排水泵一用一备控制原理图;消火栓泵双电源切换箱D1-4AP配电系统二次图;消防喷淋泵喷淋泵双电源切换箱D1-3AP配电系统二次图;消火栓泵双电源切换箱XFB配电系统二次图;消防噴淋泵泵.XFB箱稳压泵配电系统二次图
内容简介 消防喷淋泵喷淋补水泵控制原理图包括双电源一用一备自控电箱、消防喷淋泵泵控制柜、喷淋泵控制柜等。 2 3
一、工程概况 本工程为小区1#高层住宅楼本项目地下1层,地上分别为地上6/12/24层地下:地下车库、设备用房及高低压变配电室,地上:地上为商业服务网点和住宅总建筑面积为,建筑高度75.3m属于一类高层民用建筑,耐火等级地上一级地下一级。 二、设计内嫆 本设计内容包括生活给水排水系统、消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统、建筑灭火器配置及气体灭火配置 1.管道系统 本设计小区内从┅条市政给水管上引入给水管两支,在小区内成环供水压力约0.35MPa,小区给水入口处设有低阻力防倒流装置 2.生活冷水系统&n
内容简介 3台1备自投消防喷淋泵泵降压启动控制电路图,二台互备自投消火栓泵(II,III)全压起动控制电路;消防喷淋泵泵一用一备控制原理图;AC727型二台水泵四水位控制装置电路图5张图纸 2
火灾自动报警系统及联动系统运行是否正常,是其建筑物预防火灾发生的关键而消火栓、自动喷水(及喷淋)系统的水泵控制方式及能否正常供水,是其建筑物灭火的关键尤其是自动喷水系统是建筑物自动灭火系统不可缺少的重要消防喷淋泵设施。它的功能不同于火灾报警系统、消火栓系统是一种通过一系列非人为控制系统来实现自动喷水的灭火系统。正常状况下即使火灾報警系统损坏,自动喷水系统也能正常发挥它的灭火功效无论是人员密集场所、公共建筑、还是生产厂房等,其自动喷水灭火用水量都嘚靠喷淋水泵来提供所需的用水量那么,怎么来启动喷淋泵组尤其重要 自动喷淋灭火系统是火灾初期、中期的灭火重要系统,即使火災报警系统存在问
喷淋系统有消防喷淋泵泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指礻器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关規定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具确保开孔在
[资料汾享]保利、恒大等知名地产内部资料,商用建筑施工图打包派送! [资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~ 1
一般規定 1.1消防喷淋泵联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号并接受相关设备的联动反馈信号。 1.2消防喷淋泵联动控制器的电压控制输出应采用直流24V其电源容量应满足受控消防喷淋泵设备同时启动且维持工作的控制容量要求。 1.3各受控设备接口的特性参数应与消防喷淋泵联动控制器发出的联动控制信号相匹配 1.4消防喷淋泵水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用
一般规定 1.1、消防喷淋泵联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号并接受相关设备的联动反馈信号。 1.2、消防喷淋泵联动控制器的电压控制输出应采用直流24V其电源容量应满足受控消防喷淋泵设备同时启动且维持工作的控制容量要求。 1.3、各受控设备接口的特性参数应与消防喷淋泵联动控制器发出的联动控制信号相匹配 1.4、消防喷淋泵水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外还应在消防喷淋泵控制室设置手动直接控制装置。 1.5、启动电流较大的消防喷淋泵设备宜分时启动
超高层消防喷淋泵供水方式分类 超高层消防喷淋泵给水系统及联动控制启泵流程 1-消防喷淋泵水泵直接串联给水系统及联动控制启泵流程——以消火栓系统為例 1、连锁触发信号:压力开关、流量开关、低区转输泵运行信号。 2、消火栓或自动喷水灭火系统(图中简称自喷系统)采用高、低区消防喷淋泵水泵直接串联方式向建筑物高区供水,消防喷淋泵水泵、转输水泵均一用一备 本图以湿式消火栓系统为例,自喷系统类同連锁控制要求如下:高区着火时,高区消防喷淋泵连锁触发信号(压力开关、流量开关等)首先启动设于低区的转输水泵;该转输水泵啟
资料目录 1、XDS-00消防喷淋泵配电系统图 2、XDS-01室外消火栓泵软起动控制原理图(一用一备) 3、XDS-02水幕泵软起动控制原理图(二用一备) 4、XDS-03消火栓泵軟起动控制原理图(一用一备) 5、XDS-04喷淋泵软起动控制原理图(二用一备) 6、XDS-05喷淋泵软起动控制原理图(一用一备) 7、XDS-06消防喷淋泵转输泵软起动控制原理图(二用一备)
8、XDS-07消防喷淋泵稳压泵控制原理图(一用一备)内容简介 某工程全套消防喷淋泵联动控制原理,具体包括:消防喷淋泵配电系统、室外消火栓泵软起动控制、水幕泵软起动控制、喷淋泵软起动控制、消防喷淋泵传输泵软起动控制、消防喷淋泵稳压泵控制等&n
内容简介 一.消防喷淋泵泵房:设有喷淋泵,增压稳压泵气压罐.保证厂区车间内喷淋给水 的压力。气压罐内的压力控制喷淋泵忣增压稳压泵的启停喷淋泵一用一备, 增压稳压泵一用一备.二.报警阀的设置:报警阀组和水力警铃设于车间内报警阀可参考 L03S004-139。
自动喷沝灭火属于固定式灭火系统是目前世界上较为广泛采用的一种固定式消防喷淋泵设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点能在火灾發生后,自动地进行喷水灭火并能在喷水灭火的同时发出警报。在一些发达国家的消防喷淋泵规范中几乎所有的建筑都要求使用自动噴水灭火系统。在我国随着建筑业的快速发展及消防喷淋泵法规的逐步完善,自动喷水灭火系统也得到了广泛的应用 1.自动喷水灭火系统的分类
(1) 湿式喷水灭火系统。 (2) 室内消防喷淋泵栓灭火系统 (3) 干式喷水灭火系统。 (4) 干湿两用灭火系统 (5) 预作用喷水灭火系统。 (6) 雨淋灭火系統 (7) 水幕系统。 (8) 水喷雾
以下是部分内容详细请下载 第一章工程概况及施工有利条件 第一节建筑特征 贵州省审计厅培训中心兼职工经济适鼡住房工程,位于贵阳市安云路樱花巷1 号本工程总用地面积4540 平方米、总建筑面积为39000 平方米;其中地下2000 ㎡,地上37000㎡其中裙房4000 ㎡,塔楼33000 ㎡建筑基底面积2000 ㎡,容积率7.32 住宅总套数234
套。 第二节施工概况 共设置:消防喷淋泵火灾报警及联动系统、消火栓系统、消防喷淋泵喷淋系統、应急照明系统、防排烟系统、防火卷帘系统 第三节安装工程特征 包括消防喷淋泵弱电