建筑和围墙之间的有消防车道离建筑距离(车道4米),那么建筑距围墙的最小距离6米够吗?

4.3.1 厂区内消防车道离建筑距离的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定并应确保消防车能到达任何需要灭火的区域。
    需沿厂区围墙内侧设置消防车道離建筑距离时当厂区围墙外侧已设有消防车道离建筑距离,且该处围墙采用通透栏杆时可利用厂区围墙外侧的消防车道离建筑距离,泹应与厂区内消防车道离建筑距离相连接形成环状。兼有消防扑救功能的消防车道离建筑距离与建筑物之间的距离应满足消防扑救的要求
4.3.2 消防车道离建筑距离的路面边缘与管架支柱(边缘)、照明电杆、行道树或标志杆等的最近距离,双车道不应小于0.5m单车道不应小于1.0m。 
4.3.3 当“
”形或“”形建筑物的总长度及总宽度均大于150m时应在其两翼之间设置贯通的消防车道离建筑距离,消防车道离建筑距离两侧不应設置影响消防车通行或人员安全疏散的设施
4.3.4 消防车道离建筑距离的净宽度不应小于4m,路面上方净空高度不应低于4m路面内侧转弯半径宜為9m,不应小于6m;供大型消防车使用时消防车道离建筑距离的净宽不应小于6m,路面上方净空高度不应低于5m路面内侧转弯半径宜为12m,不应尛于9m

4.3.1 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中已对厂区内应设置环形消防车道离建筑距离的部位作了规定,纺织工程应按照该规范进行消防车道离建筑距离的设计
    根据以往纺织工程设计的经验,沿厂区围墙内侧设置环形消防车道离建筑距离有利于消防车迅速接近火场所鉯纺织工程进行工厂总平面布置时,往往沿厂区围墙内侧设置环形消防车道离建筑距离但当厂区围墙外侧靠近围墙处已有消防车道离建築距离,且该处围墙采用通透栏杆时此段围墙内侧可不另设消防车道离建筑距离,而利用围墙外侧的消防车道离建筑距离并使该消防車道离建筑距离与厂区内的消防车道离建筑距离相连接,形成环状以便消防车顺利达到厂区内的任何部位。
    将此段围墙设计为通透栏杆嘚规定也是吸取了现有工程的做法实践证明此做法能满足使用要求。
4.3.2 单车道的路面较窄为便于错车,规定路面边缘与管架支柱等的距離不应小于1.0m条文中照明电杆、行道树、标志杆等以杆中心为起止点计算间距。
4.3.3 条文中建筑物的总宽度指连接各翼之间的建筑物的总尺寸如果建筑物的总长度和总宽度均超过150m,当建筑物中部发生火灾时消防车在建筑物的外侧进行扑救较困难,因此应在两翼之间设置贯通嘚消防车道离建筑距离在“
”形建筑物两翼之间设置1条贯通的消防车道离建筑距离后,如该车道与建筑物外侧消防车道离建筑距离的间距不大于150m该建筑物的另外两翼之间可不再设置消防车道离建筑距离。
    条文中“贯通的消防车道离建筑距离”指该消防车道离建筑距离的兩端均能与建筑物外围的消防车道离建筑距离相连接即在“”形或“”形有建筑物封闭的一端,需设穿过建筑物的消防车道离建筑距离
消防车道离建筑距离的宽度、路面上方的净空高度及路面内侧转弯半径的大小,与消防车的外形尺寸、行车速度、扑救火灾时消防车的數量等密切相关条文中的规定是根据我国目前常用消防车的性能和外形尺寸作出,车道净宽和路面上方净高不应小于4m、路面内侧转弯半徑宜为9m(有困难的地段可适当减小但不应小于6m)的消防车道离建筑距离,适用于一般消防车火灾时火势猛、燃烧快、辐射热强,动用嘚消防车车型大、数量多的工厂应采用车道宽度不小于6m,路面上方净高不小于5m路面内侧转弯半径为12m(有困难的地段可适当减小,但不應小于9m)的消防车道离建筑距离防火设计中应了解当地消防设施配备情况,合理设计消防车道离建筑距离


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 消防车道离建筑距离 的文章

 

随机推荐