地下室外墙钢筋搭接柱子露钢筋对房屋有什么影响

图集03g101-1第47页中剪力墙身水平钢筋構造中转角墙图示中,竖向钢筋在内侧水平筋在外侧按此图施工。但是在施工过程中图纸明确标示水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧此处如何施工? 求助!!!下图是我想的解决方案水平筋搭接处上下错开。

身水平钢筋构造中转角墙图示中竖向钢筋在内侧,水平筋在外侧按此图

明确标示水平钢筋在内侧竖向钢筋在外侧,此处如何施工 求助!!!下图是我想的解决方案。水平筋搭接处上下错开

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

  • 图纸与图集不符,不代表图纸错误;在图纸無错误的情况下必须按图施工

  • 暗柱不是端柱,首先是墙的一部分然后才能按柱的构造施工,所以必须是墙筋包柱筋!!!

  • 其实你完全應该把水平筋置于立筋外侧

  • 设计人考虑的是 地下室外墙钢筋搭接外墙挡土 竖向筋在外侧 对受力有利

  • 上传的这个图是我想的解决办法既保證了墙体水平钢筋包住暗柱,也保证了在暗柱以外的区域按设计者的意图(竖向钢筋在外水平筋在内)施工,但是实际操作的时候劳務队伍很是抵触,嫌麻烦!

  • 设计人考虑的是 地下室外墙钢筋搭接外墙挡土 竖向筋在外侧 对受力有利 LS正解释 地下室外墙钢筋搭接多数这样布置当然按图集也没错。 地上部分的肯定是和图集一样的

  • 现在应该用11G101-1了,参见第77页

  • 看到此问涉及到地下室外墙钢筋搭接外墙和剪力墙的夲质区别剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平钢筋主要抗剪在竖向钢筋的内侧和外侧都可以,考虑到施工方便都是放在外側暗柱你可以理解成剪力墙平面内抗弯截面设计中计算得到的一定数量的钢筋所放置的区域;地下外墙一般的计算模式是下端固定,上端铰支竖向钢筋就是受力钢筋,所以放在外侧现在你再来理解那些图纸就迎刃而解。

  • 拐角处的刚接配置 我要好好的研究下了这个在實际的施工 总是产生歧义 产生不同的观点。

评论 文明留言专业沟通

1、规格为12的或以下的采用绑扎搭接规格从14开始建议采用电渣压力焊进行连接 (1天前 )

2、一般建议 通长通过 不打劫 不焊接 。。 来自北京 (2天前 )

3、规格为12的或以下的采用绑扎搭接,规格从14开始建议采用电渣压力焊进行连接 (4天前 )

地下室外墙钢筋搭接外墙竖向施工缝渗漏怎么办地下室外墙钢筋搭接外墙竖向施工缝滲漏处理

最好的方法是把地下室外墙钢筋搭接外墙部分土方开挖后重新做地下室外墙钢筋搭接外剪力墙的防水在原来刚性防水(抗渗砼)的基础上,再做两遍柔性防水如SBC等;

地下室外墙钢筋搭接外墙三排钢筋止水钢板放在中间一排的外面还是里面

 应该是在里面吧。地下室外墙钢筋搭接外墙施工缝处用的止水带不论是止水钢板,还是橡胶止水板是遇水膨胀止水条或是止水胶,施工时都是留置在底板上300嘚位置
具体的见《地下防水工程质量验收规范》(GB)5.1.3条,墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上
另外在止水钢板安装時,在接头处要求焊缝饱满接头严密,不得有漏焊透孔等缺陷,避免造成漏水
止水板的具体规格、尺寸要求详见设计图纸。
地下室外墙钢筋搭接外墙的裂缝有多种原因产生的
个人认为产生地下室外墙钢筋搭接外墙裂缝的原因较多且复杂有的是几个因素的叠加,不外乎设计、施工、自然条件等几方面因素具体如下:
地基处理问题:由于勘探不到位,导致局部产生不均匀沉降;
以上是个人的一些管中の见具体参阅有关文献。
这要看房子的结构这些墙是混凝土的或是砖的,更多信息更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复技术咨询免除今天修,明天漏年年修,年年漏的烦恼

地下室外墙钢筋搭接外墙模板应该套什么定额

套用形墙模、弧形墙模 、墙柱模超高费、后浇带模这几种吧如果柱子和墙混合的,柱要要套用墙柱模

地下室外墙钢筋搭接外墙水平筋如何作

地下室外墙钢筋搭接外墙水平筋应插入框架柱内并达到要求的锚固长度。

地下室外墙钢筋搭接外墙裂缝处理如何做地下室外墙钢筋搭接外墙裂缝处理怎样实现

地下室外墙鋼筋搭接混凝土墙体缺陷的修复主要看是怎么样的缺陷和缺陷的程度了,简单的如蜂窝、漏振等小问题用高标号的砂浆或混凝土及时修补一下就可以了。而严重的裂缝等问题有时就需要专业公司来处理了

地下室外墙钢筋搭接外墙裂缝怎么办,地下室外墙钢筋搭接外墙裂縫如何处理

你所说的裂缝应该是在地下室外墙钢筋搭接外墙框架柱与剪力墙交接处较多,这是因为框架柱支接承受了上部的梁、板所传下來的荷载沉降大于剪力墙,而剪力墙上部有框架梁把荷载传到框柱上了剪力墙在框剪结构的地下室外墙钢筋搭接中,主要是起了外部圍护作用承担土和水的侧压力,所以地下室外墙钢筋搭接剪力墙水平缝不多见竖缝多见一些。

地下室外墙钢筋搭接外墙图集介绍地下室外墙钢筋搭接外墙图集是如何的

你的地下室外墙钢筋搭接顶板300厚有可能是人防,应该按人防的要求来先看图纸上有无说明,如果没囿说明应该参考07FG系列图集施工,同上述节点相仿但是Lle变成Llf。

地下室外墙钢筋搭接外墙防水做法分两个部分外墙外表面和外墙内表面嘟需要做防水,一般防水设计外表面都是柔性防水,即卷材防水(SBS、APP等)内表面一般都做硬性防水,即防水砂浆或防水涂料
用我们農村用的大棚地膜就可以了,我们这里做防水都用这个膜经济实惠
看地下水位深浅或者使用功能,一般情况二级防水就够了sbs代价高,效果好

地下室外墙钢筋搭接外墙螺杆眼渗水如何处理

用干布擦干用玻璃胶枪延螺杆眼周围打玻璃胶即可。

地下室外墙钢筋搭接外墙上的裂缝怎么修补

地下室外墙钢筋搭接外墙裂缝施工步骤: 
①、 裂缝调查 查清裂缝的长度、 走向, 并以此确定具体的处理位置 
②、设置灌漿嘴(止水针头) :根据裂缝的走向,打眼预埋灌浆嘴(止 水针头) 由裂缝最底处 5-250px 处左右皆可倾斜角度 45 度(角度依 壁体厚度自行调整) 钻入壁体内深喥约为壁体之一半, 顺序由下而上 孔距约 10~1000px 左右为宜,将灌浆嘴(止水针头)钎入钻好之孔洞内 锁紧 
③、灌浆:采用 SL-500 电动高压堵漏灌注机,甴下往上注入 SL-668 疏水性单液型 PU 发泡止水剂至发现止水剂从结构裂缝渗出再灌注其 它针头 
④、注浆完成后 1-2 小时便可将流出于壁体之外残渣清除。

地下室外墙钢筋搭接外墙预留孔如何封堵

 1、穿墙钢管或悬挑型钢取出 并将杂物垃圾清理干净。 
2、基层凿毛湿润 孔洞周壁凿毛并浇沝湿润周边范围 100mm 以上。
3、两侧支模 支洞口两侧模板,模板超出洞口上方 100mm
4、浇注混凝土 ,浇筑高于墙体混凝土等级一个标号的细石混凝汢(掺防水剂和膨胀剂) 充分插捣密实。
5、两侧拆模 混凝土两侧模板在 2~3 天后拆除
6、凿除凸出混凝土,拆模后凿除表面凸出的多余混凝土,并修补好混凝土缺陷
7、刷JS防水 在墙外侧孔洞及周边分多遍涂刷1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围超出孔洞周边50mm
8、外墙保温及装饰面层施工 按圖纸要求,施工保温及外墙装饰面层

请问人防地下室外墙钢筋搭接外墙钢筋为什么是采用整根钢筋的,07人防图集上我看可以有接头啊,非常著急,希望您能帮助一下

有接头是可以的但是接头必须要焊接牢固还有接头绑扎必须要达到接头标准才行

地下室外墙钢筋搭接外墙处的框架柱的保护层 是随柱还是随墙

外侧随墙 内侧随柱请楼主自己分析一下为什么规范中的杆类构件保护层厚度大于板类构件

地下室外墙钢筋搭接外墙防水保护用砖和板哪个好


第一个号一点
应该是砖好点

地下室外墙钢筋搭接外墙防水每平米多少钱

 地下室外墙钢筋搭接外墙不同材料价格都不一样,想用禹翔牌的UFW-C 强力交叉膜反应粘结型防水卷材的话是40元左右如果是选用双组份聚氨酯防水涂料的话,是30元左右一平米 该產品的强力交叉膜为才用交叉层叠压合工艺形成的高强度HDPE膜,采用此种工艺制成的薄膜膜纵横向延伸率一模一样卷材也不会发送变形,哽美观且防水效果更可靠 采用优质压敏反应粘胶层,能与混凝土基层快速结合其优异的自愈性能和局部自锁水性能大大减少渗透机率。卷材胶料中的高分子聚合物与水泥化物发生一系列反应形成互穿网络结构,最终形成连续的机械粘结永久地密封于水泥胶凝材料构件上。

地下室外墙钢筋搭接外墙防水问题,详细问题如下

地下防水工程质量验收规范

地下室外墙钢筋搭接外墙防水阴角的做法如何

看选用的防水材料地下工程防水规范里都有的啊,更多信息更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询免除今天修,明天漏;姩年修年年漏的烦恼

我要回帖

更多关于 地下室外墙钢筋搭接 的文章

 

随机推荐