PLC处理PLC模拟量量,怎样计算不同区段PLC模拟量值占比?

转换过程是自动完成的

转换结束后,就将结果放在寄存器里面你只要读取 寄存器的值就可以了。

如果要自己计算那就要首先知道AD转换的位数

你对这个回答的评价是?

在PLC面板上有PLC模拟量量的接入点

然后在PLC设置里有AD/DA选项,

在里边选择要使用的PLC模拟量量

然后根据PLC说明书看对应选项传入的PLC模拟量量地址

比洳最左边两个接点对应传入200

至于200的值你怎么用那就看你的设计了

你对这个回答的评价是?


    以上仅做简单的介绍不同的PLC有鈈同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样计算结果可能有一定的差异。
注:PLC模拟量输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线泹不连接屏蔽层。
3、PLC模拟量信号线与电源线隔离 (AC 电源线高压线等)。
4、当电源线上有干扰时在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后首先给CPU单元上电,然后再给负载上电
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源

plc脉冲量的控制多用于步進电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式

1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”


公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。

2、 步进电机的距离控制首先明确步进电机转一圈所需要的總脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离最后计算设定距离所要运行的脉冲数。


公式为:设定距離脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]

3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合


     伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比有些事情说起来比较简单,但实际应用就有难度了

我要回帖

更多关于 PLC模拟量 的文章

 

随机推荐