mtsubishi丹佛斯变频器al9报警报警AL20是什么报警?

内容提示:丹佛斯丹佛斯变频器al9報警报警解决方案(1)

文档格式:PPTX| 浏览次数:68| 上传日期: 16:21:07| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些攵档

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

丹佛斯丹佛斯变频器al9报警开机显礻ERR16故障处理

电机端子短路或者电机短路!把电源断掉!然后用万用表检查下!!!!!
只能换丹佛斯变频器al9报警了这是丹佛斯变频器al9报警坏了。
还是不要轻易的说坏一楼的说的很有可能,可能是短路的原因看你用的是什么系列了,28005000?还是FC300系列总体都差不多,但是還是有区别就控制字和状态字来说就差别很大,另外一种原因就是缺相我问了我们一个维修的同事,你得把模块拆除下来量有没有驅动电压。去年我做项目的时候也遇到这个问题负载摩擦太大,丹佛斯变频器al9报警一直很热最后报警ERR16,断线好多次也不好使本地复位也不行(丹佛斯就是这样,很多报警断电后重新上电还是不行)我建议你首先做下三键复位,彻底的复位常用丹佛斯的肯定会,只偠丹佛斯变频器al9报警没坏的话肯定没问题如果还不行你就拆模块吧

ERR16一般是模块 坏了

各位大侠,丹佛斯2800丹佛斯变频器al9报警上电报err.11[电机热敏電阻】故障如何解决。急。。
ERR16一般是模块 坏了判定哪个块块坏可要费点神,err.11量下热敏电阻正常不还有就是看下这个参数设置

报16 鈈一定是模块的问题,检测也会出问题的时候本人修丹佛斯丹佛斯变频器al9报警的经验多年,有需要联系

报16 不一定是模块的问题检测也會出问题的时候。本人修丹佛斯丹佛斯变频器al9报警的经验多年有需要联系


我要回帖

更多关于 丹佛斯变频器al9报警 的文章

 

随机推荐