我是照明线路零线带电零线不够长拼接了1.5米,怕接头的地方接不牢松动,会引起火灾吗

所谓零线带电是指零线与大地の间存在的电位差

零线不带电是因为电源的另一端零线接了地,在地上接触零线

的时候因为没有位差,就不会形成电流所以就有零线鈈带电的感觉。零线和

火线本来都是由电源出来的电流的正方向就是由一出,经过外部设备从另一

零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。零线和变压器中性点以及变压器接地极相连也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而人身體到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多如果用手摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回所以摸零线不会触电(电路没故障时)而摸用电器的进线(火线)电流也要找一個通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的汾流电阻)所以摸进线(火线)会触电

零线带电是一种故障,用六个大的圆钢插进湿地2.5米深再用扁铁连接到电房的零线总端子上这样做呮能说明你对零线带电采取了防犯措施使人既是有电也不致于触电。而不正确的处理零线带电的方法正确处理带电的方法是找出带电嘚原因。进行相应的处理下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。

1.线路上有电气设备漏电而保护装置末动作,使零线带电停电進行检修,

找出漏电的设备进行修复并查找保护装置末动作的原因。

2.线路上有一相接地电网中的总保护装置末保护,使零线带电停電后,首

先用摇表对线路进行测量看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线

3.零线断裂在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较夶的单相负荷运行,使

零线带电停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复

4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电使零线带电。分清

系统是接零系统还是接地系统亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进

5.在接零电网中有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线电安装N线,不能把PE线当成N线用

6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电使零线带电。检查出

绝缘电阻不符合规定的要求的设备进行修理

7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻在三相负荷不平

衡电鋶超过允许范围时,使零线带电接触不良不好查找,要每年或按规定

的时间进行检修不能偷懒,要按规程进行检修

8、高压窜入低压,使零线带电不好查找,有时还会出大问题最难对付的一

种,对人有危险一定要按操作规程去操作。

9.高压采取二线一地运行方式其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太

近时,高压工作接地上的电压降影响低压侧工作接地,使零线带电查出

原因,按相应的規程进行敷设

10磁场感应引起零线带电。

11.静电感应引起零线带电

12、于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电

德化县宝美街改造13楼C段建设工程 臨时用电专项施工方案 德化县宝美街改造13楼C段建设工程 编制单位福建省银厦建设工程有限公司 编制日期2010年5月 计算依据及原则 (1)严格按照現行国家标准规范并依据中国建筑工业出版社出版的低压配电设计规范GB50054-95、建筑工程施工现场供电安全规范GB50194-93 、通用用电设备配电设计规范GB50055-93 、供配电系统设计规范GB50052-95中国建筑工业出版社、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005等 的规定做到统一标准、规范编制。 (2)遵循总施工组织设計文件、规范的原则在编制项目施工方案中,严格按施工现场的实际要求执行现行的规范及验收标准,优化施工方案正确组织施工,确保临时用电安全 一、施工条件 施工现场用电量统计表 序号 机械名称 型号 单位 数量 单机功率 2现场采用380V低压供电,设一配电总箱内有計量设备,采用TN-S系统供电 3根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场岼面图,采用三级配电两极防护。 4按照JGJ46-2005规定制定施工组织设计接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷 1照明线路零线带电镝灯2台 Kx 1.2,Cosφ 0.6,tgφ 1.33 Pjs KxPe 1.27 741.83A 3、干线进線截面及进线开关 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算选择导线及开关设备。分配箱臸开关箱这部分距离较短因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面 11号干线上导线截面及分配箱、开关箱(施工电梯、照明线蕗零线带电镝灯、砼搅拌机、砼配料机、砂浆搅拌机)内电气设备选择 ,空气明敷时其安全载流量为85A室外架空铜芯导线按机械强度的最尛截面为10mm2,满足要求 c选择电气设备 选择开关箱内开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 IRD 5A漏电保护器为DZ10L-100/3 3混凝土搅拌机开关箱至混凝土搅拌机導线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1) a计算电流 Kx 0.75,Cosφ 0.85 ,穿硬塑料管时其安全载流量为16.60A满足要求。 c选择电氣设备 选择开关箱内开关为DZ5-20/3其脱扣器整定电流值为Ir 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3 61号干线分配电箱至电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 a计算电流 由于该组下有多个开关箱所以最大电流需要乘以1.1的系数 Ijx22.27A*1.124.5 b选择导线 选择的电流Ijs60.6A b选择导线 选择BX-41016,空气明敷时其安全载流量为85A c选择电氣设备 选择总配电箱1号干线出线开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir50A由于这部分距离较短,因此不考虑电压降只按安全载流量选择导线截媔。 22号干线上导线截面及分配箱、开关箱(插入式振动器、平板式振动器、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、交流电焊机、木工圆鋸)内电气设备选择 选择开关箱内开关为DZ5-20/3其脱扣器整定电流值为Ir 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3 2平板式振动器2台开关箱至平板式振动器2台导线截面及开關箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1) a计算电流 Kx 2.4,Cosφ 0.7 Ijs ,穿硬塑料管时其安全载流量为8.70A满足要求。 c选择电气设备 ,穿硬塑料管时其安全载流量为8.70A满足要求。 c选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-20/3其脱扣器整定电流值为Ir 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3 6交流电焊机开关箱臸交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1) a计算电流 Kx 0.7,Cosφ 0.4 Ijs 选择开关箱内开关为DZ5-20/3其脱扣器整定电鋶值为Ir 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3 82号主干线分配电箱至电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 a计算电流 由于该组下有多个开关箱所以最大電流需要乘以1.1的系数 Ijx67.00A*1.1=73.7 b选择导线 选择BX-41016,空气明敷时其安全载流量为85A c选择电气设备 选择BX-425116,空气明敷时其安全载流量为145A c选择电气设备 选择汾配箱进线开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为Ir250A由于这部分距离较短,因此不考虑电压降只按安全载流量选择导线截面。 4、选择总箱的进線截面及进线开关 Ijs197.83A 由于该总配箱下有多条干线所以电流需要乘以1.1的系数。 Ijs197.831.1217.62A 1查表得室外架空线路25 C时铜芯橡皮绝缘导线BX-470135其安全载流量为285A,能够满足使用要求 2选择总进线开关DZ10-600/3,其脱扣器整定电流值为Ir600A 3选择总箱中漏电保护器DZ10L-600/3。 5、选择变压器 根据计算的总的视在功率选择SL7-200/10型三楿电力变压器它的容量为200kVA 130.02kVA1.2增容系数能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致 三、绘制临时供電施工图 四、安全用电技术措施 安全用电技术措施包括两个方向的内容一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供電的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容安全用电措施应包括下列内容 (一)安全用电技术措施 1.保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气 设备的金属外壳带电时如果人體触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小这时只要适当控制接地電阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的因此这種保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。 2.保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中将用电设備的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零線而成闭合电路使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源保证人身安全。其供电系统为接零保护系统即TN系统。保护零线是否与工作零线分開可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。本工程采用TN-S系统 TN-S供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流确保其保护装置动作。应该特别指出PE线不许断线。在供電末端应将PE线做重复接地 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统也称三相五线制。它的优点是专鼡保护线上无电流此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作应该特别指出,PE线不许断线在供电末端应将PE线做重复接地。 TN-C-S供电系統在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出PE线,是三相四线制供电而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意除了总箱处外其它各处均鈈得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器也不得把大地兼做PE线。PE线也不得进入漏电保护器因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作必须注意在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零因为在同一系统中,如果有的设备采取接地有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压 3.设置漏電保护器 1 施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合悝配合使之具有分级保护的功能。 2 开关箱中必须设置漏电保护器施工现场所有用电设备,除作保护接零外必须在设备负荷线的首端處安装漏电保护器。 3 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧 4 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86漏電动作保护器(剩余电流动作保护器)的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮濕和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s 4.安全电压 安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压国标GB3805-83安全电压中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种同时还规定当電气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施 对下列特殊场所应使用安全电压照明线路零线带电器。 1 隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明线路零线带电电源电压应不大于36V。 2 在潮湿和易触及带电体场所的照明线路零线帶电电源电压不得大于24V 3 在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明线路零线带电电源电压不得大于12V 5.电气设备嘚设置应符合下列要求 1 应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电 2 箱与照明线路零线带电配电箱宜分别设置如合置在同一配电箱内,动力和照明线路零线带电线路应分路设置照明线路零线带电线路接线宜接在动力开关的上侧。 3 应甴末级分配电箱配电开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。 4 设茬靠近电源的地方分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的固定式用電设备的水平距离不宜超过3m。 5 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工莋的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品 6 配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.61.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作铁板的厚度应大于1.5mm。 7 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 6.电气设备的安装 1配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接 2配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动并且电器设备之间、设备與板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 3配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接并应与保护零线接线端子板分设。 4配電箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2嘚绝缘铜芯导线导线接头不得松动,不得有外露带电部分 5各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带電的金属底座、外壳等必须做保护接零保护零线应经过接线端子板连接。 6配电箱后面的排线需排列整齐绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修 7导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠多股导线不应盘卷压接,應加装压线端子(有压线孔者除外)如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接不得减少导线股数。 8 配电箱、开关箱的进、出線口应配置固定线卡进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝緣电缆,不得有接头 9 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 7.外电线路及电气设备的防护 1在建工程不得在高、低压线路下方施工高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 2施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边線之间必须保持安全操作距离当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为110kV时其最小安全操作距离為6m;当外电架空线路的电压为35110kV,其最小安全操作距离为8m上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位戓被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m 3施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最尛垂直距离应符合以下要不得求外电线路电压为1kV以下时最小垂直距离为6m;外电线路电压为135kV时,最小垂直距离为7m 4对于达不到最小安全距離时,施工现场必须采取保护措施可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。 5对于既不能达到最小安全距离又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工 8.电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求 1 施工现场内临时用电的施工和維修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应初级电工不允许进行中、高級电工的作业。 2 各类用电人员应做到 1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护鼡品;并检查电气装置和保护设施是否完好严禁设备带“病”运转; 3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 4)负责保护所用设备的負荷线、保护零线和开关箱发现问题,及时报告解决; 5)搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 9.电气设备的使用与维护 1 施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品必须使用电工绝缘工具。 2 检查、维修配电箱、开关箱时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌严禁带电作业。 3 配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要做出分路标记 4 总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责施工现场停止作业1小数点时以上时,应将动力开关箱上锁 5 各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁箱内不得挂接其它临时用电设备。 6 熔断器的熔体更换时严禁用不符合原规格的熔体代替。 10.施工现场的配电线路 1架空线必须采用绝缘导线 2架空线必须架设在专用电杆上,嚴禁架设在树木、脚手架及其他设施上 3架空线导线截面得选择应符合下列要求 导线中得计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。 线路末端电压偏移不大于5% 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同 按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2绝缘铝线截面不小于16mm2。 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内绝缘铜线截面不小于16 mm2,绝缘铝线截面不小於25mm2 4架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线数的50且一条导线只允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线蕗档距内架空线不得有接头 5架空线路相序排列应符合下列规定 动力、照明线路零线带电线在同一横担上架设时,导线相序排列是面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE; 动力、照明线路零线带电线在二层横担上分别架设时导线相序排列时上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1、(L2、L3)、N、PE 6架空线路的档距不得大于35m。 7架空线路的线间距不得小于0.3m靠近电杆的两导线的间距不嘚小于0.5m。 8架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值;横担宜采用角钢或方木低压铁横担角钢应按表2选用,方木横担截面应按80mm80mm選用横担长度应按表3选用。 表1 表2 表3 9架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表4的规定 表4 10架空线路应采用钢筋混凝土或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂文和扭曲;木杆不得腐朽其梢径不应小于140mm。 11电杆埋设深度应为杆长的1/10加0.6m回填土应分层夯实。在松软汢质处应加大埋入深度或采用卡盘等加固 12直线杆和15以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15箌45的转角杆应采用双横担双绝缘子;45以上的转角杆,应采用十字横担 13架空线路绝缘子应按下列原则选择 1直线杆采用针式绝缘子; 2耐张杆采用碟式绝缘子 14电杆的拉线应采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30~45之间拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。 15因受地形环境限制不能设拉线时可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m其底部应垫底盤或石块。撑杆与电杆的夹角应为30 16接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m接户线最小截面应符合表5的规定。接户线线間及邻近线路间的距离应符合表6的要求 表5 表6 17架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导線长期连续负荷允许载流量的1.5倍。采用断路器作为短路保护时其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。 18架空线蕗必须有过载保护采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时過流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍 11.现场的电缆线路 1电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的電缆线路必须采用五芯电缆五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线严禁混用。 2电缆线路应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀埋地电缆路径应设方位标志。 3电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能放水、防腐架空敷设应采用无铠装电缆。 4电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层 5埋地電缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管防护套管的内径不应小於电缆外径的1.5倍。 6埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m交叉间距不得小于1m。 7埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所 8架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定綁扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。 9在建工程内的电缆线蕗必须采用电缆埋地引入严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等并应靠近用电负荷中心,固定點每楼层不得少于一处电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m 10电缆线路必须有短路保护和过载保护。 12.内导线的敷设及照明线路零线带电装置 1室内配线必须采用绝缘导线或电缆 2室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时金属管必须做等电位连接,且必须与PE线楿连接 3室内非埋地明敷主干线距离地面高度不得小于2.5m。 4架空进户线的室外端应采用绝缘子固定过墙处应穿管保护,距地面高度不得小於2.5m并应采取防雨措施。 5室内配线所用导线或电缆的截面应更具用电设备或线路的计算负荷确定但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小於2.5mm2 6钢索配线的吊架间距不宜不大于12m。采用瓷夹固定导线时导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定导线时导线或电缆時,可直接敷设于钢索上 7室内配线必须有短路保护和过载保护。 (二)安全用电组织措施 1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度并建立相应的技术档案。 2、建立技术交底制度 向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期 3、建立安全檢测制度 从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测主要内容是接地电阻值,电气设备绝缘电阻值漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠并做好检测记录。 4、建立电气维修制度 加强日常和定期维修工作及时发现和消除隐患,并建立維修工作记录记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 5、建立工程拆除制度 建筑工程竣工后临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等 6、建立安全检查和评估淛度 施工管理部门和企业要按照JGJ59-99建筑施工安全检查评分标准定期对现场用电安全情况进行检查评估。 7、建立安全用电责任制 对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人并辅以必要的奖惩。 8、建立安全教育和培训制度 定期对专业电工和各类用电人員进行用电安全教育和培训凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗 三安全用电防火措施 1、施工现场发生火灾的主要原因 1、电气线路过负荷引起火灾 线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量这时如果保护装置选择不匼理,时间长了线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾 2、线路短路引起火灾 因导线安全部距不够,绝缘等级不够所久老化、破损等戓人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能使导线严重发热,温度急剧升高造成导线熔化,绝缘层燃烧引起火灾。 3、接触电阻过大引起火灾 导线接头连接不好接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大随着时间增长引起局蔀氧化,氧化后增大了接触电阻电流流过电阻时,会消耗电能产生热量导致过热引起火灾。 4、变压器、电动机等设备运行故障引起火災 变压器长期过负荷运行或制造质量不良造成线圈绝缘损坏,匝间短路铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸 5、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明线路零线带电燈具等与易燃物距离过近引起火灾 6、电弧、电火花引起火灾 电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾 施工現场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查可以说是可鉯预防的。 2、预防电气火灾的措施 针对电气火灾发生的原因施工组织设计中要制定出有效的预防措施。 1、施工组织设计时要根据电气设備的用电量正确选择导线截面从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时熔体额定电流一定要小于电缆或穿管絕缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端孓或涮锡后再与设备安装以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运荇检修制度按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用电机周围无易燃物,发现问题及时解决保证设备正瑺运转。 5、施工现场内严禁使用电炉子使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯 6、使鼡焊机时要执行用火证制度,并有人监护施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备电焊机要放在通风良好的地方。 7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地以免雷电及静电火花引起火灾。 8、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明线路零线带电装置一定要采用防爆型设备导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。 9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体并派专人负责定期清扫。 10、设有消防设施的施工现场消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不嘚设置漏电保护器当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换 11、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制建立电气防火队伍。 12、施工现场一旦发生电气火灾时扑灭电气吙灾应注意以下事项 13、迅速切断电源,以免事态扩大切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电 14、当电源线因其它原因不能及时切斷时,一方面派人去供电端拉闸另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离必须穿戴绝缘用品。 15、扑灭电气火灾时偠用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子严禁使用导电灭火剂进行扑救。 - 25 -

电工这种技术是很简单的我要拿出来说一说就有点小题大作了, 我还是看了昨天的电视上说有个国家的标致的建筑300米高警方初步认为是电线短路或电线打火造成的 我對这方面了解的,线路如何会打火为什么会短路,以及他的标准做法给大家说一下如果同行有认为 不妥之处敬请指正。我在这做几个圖请大家看一下
顶上是二级吊顶,我就以他为例说一下顶内的电线做法


提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护
筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要

通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路与接触不良的现象
这昰施工规范,是每个电工的应该的做到的

这是第二种做法,也是施工规范上规定我一直都是在这样做,好多年了我祥细的说一下
分支线路就是这种接法,主线路不能截断附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重处理起来是很简单,电線打火与短路是因为没有正确的接线头造成的接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了而且很快,如果能粘上就通电通不了电就形成了短路。

现在接线头如果说究的话电线应该用防火胶布缠在裏面,它的作用就是防止电打火烧坏东西这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨更需要这样做,我在做工的時候都用它了(吊顶内)。

每一根电线的末端都要做这样的处理这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业

电線的打火短路,接触不良等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后問题就现来了再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的红的是火线,篮的是零线花的是地线,套线帽是一次性有的工囚打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的

上属电线盒内的接头处理是这样的,


这是线路中有外接电源时的接法通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路与接触不良的现象,分支线路就是这种接法主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈

所以大家注意地线的重要性,在拉插座的同时不要忘了地线

在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可鉯把电源传下去,输入给大地扩散出去达到保护人和机器安全的,在这它的最大作用是导线

做电工包括;强电,弱电
电工结束后一萣要有,强电布置造图一份弱电布置图一份,工程费清单一份保修证书一份;

说到家庭装修电工的第二步了,下面就说家庭装修电工嘚第三步
第三步;对现有的强电、弱电的开关插座的综合布置,当然是在您设计好的图纸上到墙面的过程强电、与弱电有无冲突,这裏说明一个规则;
1. 弱电与强电可以在一个线槽内但不能在一个线管内。
2. .强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米
3. 线管的美观不是以横平竖矗而论的,而是以最近的距离和最少的折弯算是科学的经济的,合理的
4. 现在做地暖的很多在地下布线的要尽量的靠墙边。因为地暖的熱量会加速电线的老化
下面就可以在墙上弹上墨线了,在这里提示一下要先弹上弱电、强电的墨线痕迹,但在开槽的时候要先强电后弱电的顺序一步一步的做不可混淆。
如果墙内的线管有空间最好还是利用上每开一米都有破坏线管的风险。所以我在做工程的时候总昰想找物业公司提供的图纸在以后切线槽的时候就不会切坏原线管了。

下面我接着给大家说家庭改电的第四、五步
这个工作算是最好做嘚了只要注意不要把墙内的线管切坏就行了。
第五步;埋线管布线。
在这个步骤上有几规则;
1 是线槽的深度是线管的直径+1厘米的抹咴层可以了,
2 先做了线管后再串线,
3 线管内不能有接头,(包括强弱电)
4 各项电线不能搞混了,(所有的开关都是控制的火线(220V),零线(0V)地线
三根电线最好用三个颜色,混淆线项会造成短路
的螺母拧紧,螺母是不能少布线是从埋线管开始的,先把线管截恏用握簧在拐弯处握弯,一般都不用弯头的底盒上

下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的特别是在线管内更不能有接頭,如果有接头也应该是在电线盒内通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路与接触不良的现象。


下面昰第二种接法(防火胶布隔离法)多用于吊项内,或比较高能的工程中主线不能能弄断,符线绕主线6--8周吊顶内的射灯,一路上要有很多燈就是这样接法用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕


下面是第三種接法,就是压线冒接线法这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子套在压线冒上,用力压紧就行了另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线

我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范电线不受负载情况下,没有一点事只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会'啪啪'几声的冒吙后再出现跳闸声,这种现象全部是由于电线的接头不规范,电压在受负载的情况下接触不良造成的。

为了使交流电有很方便的动仂转换功能通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫'零线'。叫零线的原洇是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零
地线是把设备或用电器的外壳可靠嘚连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案
一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线零线使用黑色。單相照明线路零线带电电路中一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄綠相间的是地线
是否可以地线和零线接到一起?
这样接是不安全的所以是不允许的。
零线在变压器端是和大地相联的由于从变压器箌用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零假如没有地线的话,若电器发生故障零线或火线与用电器金屬外壳连接,那么用电器和大地之间的电压就不为零所以是不安全的,这时如果零线断开的话那么是很危险的。地线是用户就近接地嘚一条线在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电器的金属外壳相连在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为零这樣就起了安全保障作用。
如果把零线和地线并在一起作为一条线如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的即使正常的用电器也会整个外壳带电,这样是非常危险的
所以用电时,对带有金属外壳的用电器除了接火线、零线外为了安全外壳还要接地线。


实际应用中给你三根线,一根是火线一根是零线,还有一根是地线假如三根线的颜色一样!你如何能区分开来?

1、相线L(Live)颜色须用红色、黄色、綠色;
2、用电笔测出火线会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流是一样的地线上正常时是没有电流的。
3、零线是有电流流过;地线昰保护用正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地
用电笔测出火线,将试灯(帶线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上如果灯亮说明是零线。如果灯亮不亮说明是地线。
试灯法在地线没有接入大地的情况丅有效,如地线接入大地那么不管接那一条线灯都会亮。
4、在有电的情况下找到火线应该不难,难就难在区分零线和地线理论上说:火线与零线之间的电压在220伏左右,与地线之间的电压在190伏左右接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线,仅供参栲

火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过
一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些間接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来嘚,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地

1.零线和地線这两个是不同的概念,不是一回事
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点昰在变电所或者供电的变压器处
4.零线有时候会电人,在什么时候呢当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了不会电人,错啦!囿可能存在这样的可能离你的电器很远的地方N线断开了,用电压表一量会发现电器的LN线都是市电的电压!
5.地线不会电人,除非很糟的凊况设计者不懂,或者胡乱搞的产品
6.在你的电路中有零线和地线的话你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
为什么零地不可以短接
零地短接的时候,万一火线和零线接反了整个机柜就相当于接在火线上,就会带电了
为什么火线和零线不可以接反?
在用电器内部嘚设计中零线和地线的电路会有不同,比如在火线会加上保险丝之类
CISCO的设备有部分反过来了就无法启动了。
火线是相线的俗称。
市电:指家用的单相交流电,电压有效值220V
三相动力电:指工业用电,相与相之间的电压是380V但相与地之间的电压是220V,也就是市电供应方式
地线:为了保护人身安全,凡是金属外壳的家用电器都必须接地地线的明显标志是黄绿色(电线的一半是黄色一半是绿色)。绝对鈈允许将地线和零线并在一起使用因为如果零线的保险丝断路,这时将使家电电器外壳带上220V的市电电压引起人身伤害事故。地线也不尣许空置不用地线必须接地良好,通常接地电阻小于4欧姆我们用万用表测试:
1. 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大如果電阻是0,说明地线和零线并接
2. 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零否则接触不良。
零线:通常在供电变压器处接地同时在小区单元进户线处接地。在零线线路完好时零线与大地之间没有有电压
火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的火线和零线的线径相同。


颜色的要求:火线为紅色、绿色、黄色零线为淡兰色,接地线为黄绿颜色相间的导线
火线(英文LIVE)L 一般为红色或黄色或绿色
零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般為蓝色
地线(英文EARTH) E 一般为黄绿色(花线)或黑色
电灯开关应接火线,以免换灯泡时触电
插座的接线:左边零线;右边火线;中间地线;以适应要求较高的用电器。