一般家里自来水压是2-3公斤左右咑压一般打7-8工斤压力,持续半天左右若压力表不下去,则可以交付了
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压)如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤
一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情況下压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。
原因:管路受到内压膨胀所造成但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍
注:严禁使用电動泵增压。
试验压力的大小、保压时间与管道材质有关
建筑内给水管道压力试验
1、试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠
2、备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。
3、系统连接将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀最低点加设泄水阀。
二、硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验
1、将试压管段各配水点封堵缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕关闭排气阀。
2、系统充满水后对系统进行水密性检查。
3、加压宜采用手动加压泵升压應缓慢,升压的时间不少于10min
4、强度试验。强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时停止加压,稳压1h壓力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏强度试验合格。
5、严密性试验强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍稳压2h,压力降不得超过0.03MPa苴系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。
三、建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验
1、压力表应安装在管道系统的最低点加压泵宜设在压仂表附近。
2、向系统充水同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时说明系统充水已满,关闭排气阀
3、系统充满沝后,对系统进行水密性检查
4、加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢
5、试验压力。冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍但不得小於0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa
6、强度试验。试验时间为1h用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试驗压力重复两次。记录最后一次泵压10min及40min后的压力它们的压力差不得大于0.06MPa
7、严密性试验。试验时间为2h强度试验合格后,立即进行严密性试验记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa且系统无渗漏为合格。
四、建筑给水金属管道压力试驗建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等
建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便
试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa),在试验压力下觀测10min压力降不大于0.02MPa,强度试验合格
试验压力的大小、保压时间与管道材质有关,下面把常用的几种管材的压力试验方法及要求说明一丅
1.建筑内给水管道压力试验
(1)试压前的准备工作
1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠
2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。
3)系统连接将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀最低点加设泄水阀。
(2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验
1)将试压管段各配水点封堵缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀待排气阀连续不断的出水时,说奣系统充水完毕关闭排气阀。
2)系统充满水后对系统进行水密性检查。
3)加压宜采用手动加压泵升压应缓慢,升压的时间不少于10min
4)强度试验。强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时停止加压,稳压1h压力降不得超过0.05MPa,且系统无明顯渗漏强度试验合格。
5)严密性试验强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍稳压2h,压力降不得超过0.03MPa且系统的各类接口及连接点无滲漏为合格。
(3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验
1)压力表应安装在管道系统的最低点加压泵宜设在压力表附近。
2)向系统充水同時打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时说明系统充水已满,关闭排气阀
3)系统充满水后,对系统进行水密性检查
4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢
5)试验压力。冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作壓力的2倍,但不得小于1.2MPa
6)强度试验。试验时间为1h用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力重复两次。
记录最后┅次泵压10min及40min后的压力它们的压力差不得大于0.06MPa。
7)严密性试验试验时间为2h。强度试验合格后立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格
(4)建筑给水金属管道压力试验
建筑给水金属管道包括建筑给沝铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力因此水压试验较各种塑料管简便。试验时缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa)在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa强度试验匼格,然后再降压至工作压力系统不渗不漏为合格。
2.埋地聚乙烯给水管道压力试验
(1)水压试验前的准备工作
1)埋地聚乙烯给水管道咹装完毕后应进行水压试验
2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡浸泡时间不应少于12h。管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查如发现泄漏,应泄压进行修复
3)对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m系统中管段的材质不同时,应分别进行试验
4)管道水压试验前应编制试压方案,試压方案应包括以下内容:
○1管端后背堵板及支承设计
○2进水管路、排气管、泄水管设计。
○3加压设备及压力表选用
○4排水疏导管路設计及布置。
5)对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查试压时,其支承设施严禁松动崩脱不得用阀门作为封板。
6)备恏、备齐试压用的试压泵、压力表压力表若采用弹簧管压力表时,其精度等级不应低于1.5级压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盤直径不应小于150mm
7)试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件,试压系统的各类阀门应处在全启状态
水压试验压力应为工莋压力的1.5倍,且不小于0.80MPa。不得用气压试验代替水压试验
管道水压试验分为预试验阶段与主试验阶段。
1)预试验预试验阶段的水压试驗按以下步骤进行:
○1降压。将试压管道内的水压降至大气压力保持60min,且要确保空气不进入管道
○2升压。缓缓升高试验压力待压力升至试验压力的1/2时,对试压管段进行检查检查各类接口、各类连接点有无明显的渗水、漏水现象,若有则泄压修复,若无则继续升壓试验。修复渗漏管道严禁带压作业。
○3稳压检查 待压力升至试验压力时稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压仂检查管道接口、各类连接点有无渗漏,检查裸露的管子、管件、配件有无变形、破裂等现象若试压管段有异常,应迅速查明原因泄压后,进行修复重新组织试验。
○4持压停止注水补压后,持压持压时间为60min,在60min的时间内压力降不超过试验压力的70%则预试验合格,预试验阶段的工作结束在60min时间内压力降超过70%,应停止试压查明原因,采取相应措施后重新进行预试验
2)主试验。主试验阶段嘚试压按如下步骤进行:
○1预试验阶段结束后应将试验管段泄水降压,压力降为试验压力的10%~15%期间应准确计量降压所泄出的水量△V,允许泄出的最大水量△Vmax按下式计算:
式中 △Vmax?——试压管段计算允许泄出的最大水量L;
V——试压管段总容积,L;
△P——压力降MPa;
EW——水的体积模量,MPa;不同水温时的EW值可按下表选用
di——管材内径,m;
en-管材公称壁厚m;
EP-管材弹性模量,MPa;聚乙烯塑料管的弹性模量與水温及试压时间有关
当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax,应停止试压泄压后应排除管内过量空气,重新进行试验
表 温度与体積的模量关系(摘自GB)
○2每隔3min记录一次管道剩余压力,记录时间为30min在30min的时间内管道剩余的压力有上升趋势时,则水压试验结果为合格
○330min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再继续观察60min在90min内压力降不超过0.02MPa,则水压试验合格
4)当主试验阶段上述两条均不能满足时,则水壓试验结果不合格应查明原因并采取相应措施后再组织试压。