钻孔灌注桩试桩超灌控制

长螺旋钻孔灌注桩试桩监理实

工程建设监理有限责任公司 编 制: 审核批准: 二O一一年 月 日

该项目住院楼地面上最高层数12层,局部13层

该住院楼工程地基基础设计等级为乙级,本工程基础根据地质情况采用长螺旋钻孔灌注桩试桩基础桩径Φ=500mm, 施工前必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所選设备施工工艺及技术。本工程桩基础桩数为320根 二、编制依据:

1、工程《监理规划》程序 2、监理合同、施工合同 3、设计施工图纸

4、国家囷地方现行相关法律法规和标准:

《建筑结构抗震设防分类标准》(GB ) 《建筑结构荷载规范》(GB ) 《建筑抗震设计规范》(GB ) 《建筑地基基礎设计规范》(GB ) 《混凝土结构设计规范》(GB ) 《钢结构设计规范》(GB ) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 《长螺旋挖钻机》(JG/T ) 三、设计要求:

1、本工程根据地质情况采用长螺旋钻孔灌注桩试桩基础,桩径Φ=500mm,施工前必须试成孔数量不少于2个,以便核对地质资料检验所选设备,施工工艺及技术

5层粉质粘土,○52层中砂○53层砾砂,○55层圆砂○6层粉质粘2、以场地的○

土层作为桩端持力层,单桩承载力特征值为1500KPa桩顶标高暂定为-5.900mm,最终根据试桩报告及四周地形、建筑等综合情况确定基础埋深及单桩承载力及基础图

3、桩顶设计标高以上应留有混凝土超灌长度不宜小于0.3~0.5米,确保桩顶标高、混凝土强度达到设计要求钻孔灌注桩试桩施工时的充盈系数不得小于1,也不得大于1.3

4、成孔时应保证桩的设计长度及桩端进入持力层的深度不小于1.0米,桩管入土深度应以标高控制为主以灌入度控制为辅

5、本工程每根桩施工过程应有完整记录,内容应包括钻孔一、二次清孔,沉淤比重水下混凝土灌注等项目质量检验评定。灌注桩全部完成后应将桩位竣工平媔图提交有关部门及设计院经复核后才能进行下一工序的施工。 6、工程桩动测及试桩要求如下:

1)、桩静载试验桩的施工条件应与工程樁的施工条件相同静载试验单桩在试桩前应进行动测。

2)、用作静载试验的单桩龄期至少应在混凝土浇捣完成后28天以上 3)、本工程桩設计估计极限承载力为3000KN,单桩承载力试验桩数不少于3根且不少于总桩数的1%

4)、本工程单桩静荷载试验加载采用慢速维持荷载法并应按《建筑地基基础设计规范》GB中有关要求进行,试验报告除提供单桩极限承载力还应包括试压过程中各项详细数据及曲线图形

5)、动测试桩應有具有相应资质且有专门技术经验的单位进行,满足低应变动测技术规程动测报告应包括波形曲线,质量评价、缺损程度以及所在部位及单桩承载力参考值

6)、用作静荷载试验的预制工程桩应保证有不少于四周的休止期。 7)、本工程桩身质量检验采用小应变动测法抽查数量为总桩数的30%。指定检测的缺陷桩不应计入随检测的比例内 7、基槽开挖及回填要求:

1)、深基坑开挖应有根据支护设计要求的详细嘚施工组织设计,开挖前基坑围护及支撑构件均必须达到设计强度开挖过程中应采取措施组织好基坑排水及防止地面雨水的流入。如发現渗漏立即采取相应措施

2)、机械挖土时,应按围护设计要求或《建筑地基基础设计规范》有关要求分层进行坑底应保留200~300mm土层用人笁开挖,灌注桩顶应妥善保护防止挖土机械撞击严禁在工程桩上设置支撑。

3)基槽超挖或槽内有暗滨时应将淤泥清除干净换以粗砂或粗砂石分层回填,分层厚度<300mm,填土宜对称同步进行并经充分夯实,基坑局部加深若超过1.5m或基底高差超过1.5m时宜进行地基处理或加固措施。基坑开挖到标高

后应对坑底进行保护,经验槽合格后必须及时进行垫层施工。对特大型基坑宜分区分块挖至设计标高后,分区分塊及时浇筑垫层

4)、地下室外侧应采用粘土或中粗砂分层夯实,地下室沉降缝间空隙应用中粗砂填实

8、沉降观测应按图纸上设置的观測点进行,观测应从楼层施工起直到建筑物沉降稳定为止施工中发现异常情况应及时通知设计人员。 四.施工质量控制

(一)长螺旋钻孔灌注桩试桩施工质量的事前控制措施:

1、审核承包单位资质、进场人员及设备符合国家规范和地方标准且能满足施工质量、进度及安铨需求;应要求施工单位将桩机及水泥浆制备等设备的合格证,年检证准运行证,及试运行情况同时检查参加现场施工人员的上岗证囷操作证报送监理单位备案和现场抽检核查。

2、审核承包单位上报的施工组织设计对存在的问题指出并加以纠正; 3、联系业主及设计对承包单位进行平面位置及高程控制点交底,审核承包单位对控制点的闭合复测成果并组织进行控制点复核,符合设计要求精度后同意使鼡并要求承包单位加以保护;

4、复核承包单位上报的桩位坐标及高程计算成果对存在的问题指出并加以纠正;影响施工的管线和障碍物巳清除干净。

5、熟悉图纸、地勘等资料参照监理规划及相关规范规程,编写长螺旋钻孔灌注桩试桩施工监理实施细则对钻孔桩易出现質量问题的工序及重要部位的质量控制,指导现场监理及施工现场负责人提前做好处理问题的准备;

6、检查承包单位进场的材料符合要求方同意使用等。事前控制所需填报的表格有:《开工报告》、《工程材料/构配件、设备报审表》、《承包单位资质(包括人员资格)报審表》、《施工组织设计、施工方案报审表》、《基准桩(点)、线复测报验单》、《特殊作业人员资格报审表》、《施工设备进场报审表》等 7、桩位测量放线:

1) 测量监理工程师负责审查施工单位使用测量仪器年检证及合格文件; 2) 根据建设方提供的放线控制点,用全站仪戓经纬仪对施工方报验的放线结果进行复查并签署报验单;

3) 指令施工单位对幢号控制轴线桩引至建筑场地外并给予保护,桩位放线

误差控制在规范要求允许的范围内(不大于1cm);

4) 对桩位用仪器及钢尺检查桩位就位后测量监理工程师随机抽样进行复测;

8、施工前应具备下述资料:

1)、建筑场地岩土工程勘察资料,当场地较复杂时应作必要的补充勘察; 2)、建筑物场地和邻近区域内的地上和地下管线及障碍物等嘚调查资料 (二)过程控制: 1、机具设备及材料要求: 1)、材料要求

施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作监理人员是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规范要求取样做好材料的检验、试验工作试验报告未给出试验结果前材料不嘚用于本工程。

(1)水泥:配制混凝土的水泥一般宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;使用前必须查明其品种、强度等级应具有出厂質量证明。

(2)砂:中砂或粗砂砂应质地坚硬、干净;若有泥块和杂质,使用前应筛除其含泥量: C30或C30以上1.0%≤含泥量≤3.0% ; C30以下 2.0≤含泥量≤5.0。

(3)粗骨料采用粒径不宜大于20mm 碎石或卵石其含泥量: C30或C30以上0.5%≤含泥量≤1.0% ; C30以下 0.2≤含泥量≤2.0。堆放砂石的场地应平整夯实砂石应按品种、规格分别堆放,不得混杂粗骨料应采用连续级配,对级配不良的粗骨料应通过试验进行级配。

(4)钢筋:品种和规格均符合設计规定有出厂合格证及试验报告,到达现场,分批分规格检查验收并随机抽样每批重量不大于60T,见证复试合格后方准使用

(5)外加劑、掺合料,根据施工需要通过试验确定

采购材料计划应考虑季节性的影响,提前编制桩体配比由现场选用的桩体材料试验确定,桩體不允许有断桩、缩径等质量问题

(1)主要设备为LZ(KL)型长螺旋钻机和ACF型高压泵车或SHC-H300型水泥注浆车,固定式300型电动水泥泵后者最大工莋压力为30MPa,泵量

《地下四大块管控要点》;一 管控偠点 二 主要问题 考核奖惩 问题思考;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;二 主要问题;二 主要问题;;1、电梯基坑防水;1)防—— 地下室防水——柔性防水+砼自防水;a 浇筑井壁混凝土时采鼡防水对拉螺杆; b 电梯基坑内壁防水——“防水内胆”;;2、钻孔灌注桩试桩控制什么;1)试桩 试桩的目的是为了向设计提供准确的设计参数為建筑建筑提供更经济、更安全的保证;试桩与工程桩工况必须一致。为“保证承台以上桩周摩阻力扣除的准确性”目前常用的方法为雙套筒工艺。;1)试桩 对双套筒工艺须选择有经验的制作施工队伍。对双套筒试桩的检测亦须选择有经验的检测单位。 a xx项目最初制作的雙套筒内外筒直径仅相差几毫米,根本无法安装 b xx项目内筒外直径达700mm,而工程桩设计桩径为600mm桩截面积增加约36%。 c xx项目未对内外筒沉降差進行观测无法判断内外筒是否完全分离无摩擦。;2)工程桩——成桩前 a 试桩施工工艺与工程桩施工工艺完全一致 b 工程桩正式施工前必须奣确工程桩承载力检测方式,地面检测、坑底检测、锚桩法、堆载法等 c 注浆管的固定,桩底注浆管必须插入桩底土层中不得与钢筋笼鋼筋平齐。 d 注浆管的连接管壁薄的建议采用丝接,不采用焊接防止浇透,注浆管被堵 e 明确后注浆的各种工艺参数、方法和停注标准;2)工程桩——成桩中 a 桩位必须复测,特别是独立柱下单桩 b 泥浆选择,泥浆比重、粘度、砂率的监测二次清孔后、灌注前的泥浆比重。 c 苨浆的沉淀再循环使用泥浆必须经过沉淀经检测合格后,方可再次循环使用 d 二次清孔后,沉渣的测量除施工单位外,还需监理、项目公司共同确认后 e 入岩深度判定,地勘、项目公司、监理、总包共同确认;2)工程桩——成桩中 f 二次清孔与灌注混凝土时间不得超过半尛时。 g 注意桩的首灌量首灌量必须满足混凝土顶面标高超过导管底标高;灌注过程中,导管不得提出混凝土顶面 h 超灌量的控制??对地面荿桩,一般要求超灌1m对坑底成桩,一般要求地面反浆 I 监理全过程旁站、记录及拍照。;附件1:基坑支护检查表 附件2:桩基工程检查表 附件3:万达项目基坑支护及桩基检测技术管理规定 附件4:试桩成果专题会会议标准 附件5:地下四大块设计管控要点;谢 谢!

. . . .. . 钻孔灌注桩试桩的施工项目管理 (温州市华瓯建设工程监理有限公司)刘韦良 随着高层建筑的发展桩基工程得到广泛的应用。桩基工程是一种地下工程由于隐蔽工序哆、影响因素多、作业环节多、施工的连续性要求高等特点,钻孔灌注桩试桩施工项目的管理有着它自身的特点本文将结合具体的工程實例,探讨钻孔桩工程的施工项目管理 南塘街改建E地块37楼工程,建筑面积约95000㎡由1栋25层、1栋22层、1栋20层、1栋17层、1栋15层和一层地下室组成,基础采用混凝土钻孔灌注桩试桩钻孔灌注桩试桩包括Φ800和Φ700,有效桩长62米总桩数779根。 本工程施工的主要难点在于1)、超深钻孔如何保证桩孔的垂直度;2)、超深混凝土灌注,如何保证桩身的完整性;3)、桩位关系复杂如何保证桩位的正确性;4)、闹市区施工,如何莋好文明施工 1工程目标的确定 质量目标桩基工程质量按GBJ202-83验收,达到优良标准 安全、文明施工目标不出现重大安全事故和设备事故,做箌文明施工并作为本公司桩基施工的样板。 工期目标总工期为120天 组织管理目标通过本工程的施工,要组建一支能打硬仗的施工队伍和項目管理班子 2 目标分解 作为项目经理部这一级的总目标已经明确,但该目标还不便于实施控制如果不能继续分解为可执行、便于控制嘚目标,总目标的实现也难以保证甚至会失去作为目标的作用。因此进一步的目标分解,把经过系统地细分的目标落实到相关的职能囚员、职能部门身上显得至关重要。为此项目经理部组织有关人员,系统地对工程目标作进一步分解并要求职能人员确认各自的目標,在施工管理中严格控制 2.1 质量目标的分解 根据验收规范的要求,桩基工程要达到优良标准就必须在下列各项达到或超过验收规范嘚要求,具体见下表 质量目标分解表 表01 项 目 要 求 职能人员 1 桩位偏差 小于10㎝ 钻机班长、测量员 2 原材料质量 符合设计、材料验收标准的要求忣时供应 材料员 3 混凝土试块强度 达到设计要求,标准差小于2.5 试验员 4 钢筋焊接质量 随机取样试件试验结果必须合格 钢筋班长、质量员 5 钻孔質量 符合设计、验收规范的要求 钻机班长、质量员 6 钢筋笼的制作质量 符合设计、验收规范的要求 钢筋班长、质量员 7 二次清孔的质量 符合设計、验收规范的要求 钻机班长、质量员 8 混凝土灌注质量 连续灌注、埋管深度控制在2-6米 灌注班长、质量员 9 供水、供电 保证及时供应 电工、修悝工、施工员 质量目标经过如此分解后,把质量责任逐一落实到相应的职能人员和班组并要求班组作进一步的分解,把质量责任落实到囚同时,把质量责任与个人的经济效益挂钩并规定了相关的质量责任处罚制度。 2.2 安全、文明施工目标的分解 安全对施工企业来讲其偅要性并不亚于质量和经济效益若安全工作不力,造成安全事故不但企业的经济效益受到影响,而且会危及到企业的资质给企业带來灭顶之灾。基于这样的认识项目部安全工作列为重点工作,贯彻“安全第一、预防为主”的安全管理方针项目经理主抓安全管理工莋,并设立专职安全员协助项目经理各班组长和项目管理人员均为兼职安全员,形成齐抓共管的安全管理模式安全、文明施工目标作洳下分解 安全、文明施工目标分解表 表02 项 目 要 求 职能人员 1 预防措施 措施到位、不留死角 项目经理 2 施工用电安全 三级漏电保护装置齐全、安铨用电 电工、安全员 3 安全教育 每月进行一次,新进场工人必须及时进行教育 各班组长、安全员 4 机械伤害 不得发生严重的机械伤害事故 各班組长、修理工、安全员 5 消防管理 无火灾事故 安全员 6 日常安全检查 发现隐患并及时处理 安全员 3质量控制 3.1影响钻孔灌注桩试桩质量的因素分析 3.1.1 勘察、设计方面的因素主要有 1 桩端土选择不当超长桩多为摩擦端承桩,桩端土的性状及厚度对桩的承载力、变形等有着较大的影响若樁端土选择不当,将会造成基桩的承载力不足、建筑物的不均匀沉降等质量隐患 2 桩型选择不当。由于选择与地质条件、建筑环境不协调嘚桩型即使施工单位的技术水平再高、质量控制再严,也容易产生质量事故如我市的东门大厦桩基工程,设计为套管灌注桩施工时甴于地下水的大量渗透,造成桩身混凝土的离析桩身混凝土强度严重不足。在全部桩基工程结束后进行检验性静荷载试验。试验的最夶加载量仅约为设计极限荷载的1/3远远不能满足设计要求。后又采用泥浆护壁钻孔灌注桩试桩进行大面积补桩。造成这种后果的根本原洇在于设计的桩型选择不妥 勘察报告的岩土工程参数不符合实际情况。特别是一些外地的岩土勘察单位由于对当地的地质参数掌握的資料不多,经验不足常采用建筑桩基技术规范推荐的土的物理力学指标。但规范中的桩的极限侧阻力标准值、极限端阻力标准值的选取均有一定的幅度范围,最高值与最低值相差约50如卵石层的端阻力规范中取值为kPa。因此土的物理力学指标的确定需要一定的经验,否則设计人员容易高估或低估基桩的承载力特征值。 勘察孔的深度、密度不够有些业主为了节约建设资金,尽量减少控制性勘察孔的深喥和数量常常造成地质勘察质量粗糙。如我市某工程勘察资料表明桩端持力层卵石层的厚度为6.09.0米,设计要求桩端进入持力层深度为1.5米进行静荷载试桩后发现该桩的极限承载力大大低于预估值。经在试桩旁边补钻孔勘察发现该场地存在面积约200平方米的卵砾石夹层,层厚为1.8米该试验桩的桩端持力层厚度只有0.3米,下有软弱下卧层因此导致了桩的承载力不足。 3.1.2 施工方面的原因主要有 1 施工工艺选择不当超长桩的施工不宜采用正循环清孔工艺,宜采用反循环清孔 2 机械设备能力不足。大直径超长桩选用小型钻机施工经常造成机械设备事故,导致影响了桩的质量 3 工艺控制参数选择不当。泥浆比重、粘度、含砂率、沉渣厚度、混凝土的塌落度等工艺参数不当常常造成桩身缩颈、离析等质量事故。 4 施工现场管理混乱施工现场不执行质量检验制度,任凭操作工人作业甚至出现偷工减料现象。 3.2质量控制措施 3.2.1 编制质量计划 在工程实施前,由项目经理组织项目部管理人员编制工程质量计划。质量计划主要应包括如下内容 (1)、项目概况、質量目标以及组织管理机构 (2)、质量控制及管理组织协调的系统流程。 (3)、质量的控制手段施工过程、服务、检验和试验程序。 (4)、确定工程施工的特殊过程以及作业指导书 (5)、更改和完善质量计划的程序。 3.2 .2 施工准备阶段的质量控制 合同签定后在施工准备期间,应积极、认真地进行下列施工准备工作 (1)、由技术负责人根据工程施工的需要认真收集有关技术资料,形成有效文件清单 (2)、项目技术负责人先组织项目管理人员进行施工图内部审核,形成施工图内部审核意见在业主主持的图纸会审时,应解决这些疑问並形成图纸会审纪要,由五方主体签字确认 (3)、选择、评价并确认材料供应商。对材料供应商的评价应侧重于其历史的供货质量和信譽并订立材料供应合同,明确责任 (4)、组织施工管理人员和施工班组长认真学习施工组织设计,确保每个岗位都深刻理解施工组织設计的有关内容这一环节绝不能流于形式,因为每个班组是实际施工产品的实现者为了提高提高效率,可采用先进的设备如多媒体进荇辅以图表,能达到事半功倍的效果 (5)、对各施工班组进行质量、技术交底。交底应具有针对性和可操作性明确地告知施工人员該如何做,并要达到的标准 3.2.3 施工阶段重点控制部位的制订 施工阶段是形成工程实体的最重要阶段。对于桩基工程来讲它一旦形成,即使是不合格也很难对它进行拆除或修补,这是桩基与建筑主体结构的重要区别对于钻孔灌注桩试桩,应重点控制以下部位 1)、工程测量的控制测量员应在工程开工前编制测量控制方案,计算桩位坐标经技术负责人批准后实施;做好测量控制点,并予以妥善保护 2)、材料的控制。对各类材料其堆场应分类标识,并建立分类台帐台帐中应记录各类材料的进场时间、供应商、质量状态、用于何处等;由于水泥的消耗量大,应特别注意水泥的质量检验;做到不经检验和经检验不合格的材料不得投入使用;对于业主提供的材料,也必須按照规定进行检验和验收 3)、机械设备的质量控制。由于钻孔桩的施工主要是机械作业因此对进场施工作业的机械应进行控制,且偅点控制工程钻机、导管和混凝土搅拌机 4)、工序的质量控制。工序质量是保证工程质量的关键项目部对钻孔灌注桩试桩的施工划分為10个工序,对每一工序都制定了相应的工序质量标准和检验岗位;要求作业人员具有相应的上岗证书严格按照作业指导书和技术交底文件进行施工,质检人员严格按照工序质量验收标准进行验收;对检查出的质量缺陷按照不合格控制程序及时处理,并做好记录严禁不匼格工序未经处置而进入下一道工序;坚持工序质量由质检员控制的原则。 5)、特殊过程的控制根据钻孔桩的施工特点,把“钢筋电焊”列为特殊过程是必需的其质量按特殊过程的控制程序来进行控制。 (1)、电焊工持证上岗并检验所持证件是否有效。 (2)、电焊工藝性试验在工程开工前,要求各焊工模拟焊接各种钢筋试件并把钢筋试件送试验室进行力学性能检验。根据检验结果淘汰不合格焊笁。并确定焊接工艺参数并形成作业指导书,经技术负责人审批后执行 (3)、焊接形式采用同直径帮条焊。 (4)、施工过程中的不定期抽样检验对抽样检验不合格的焊工,予以开除 3.2.4 勘察、设计文件的质量控制 桩基施工单位在进行施工前,必须重点审核勘察、设计文件的有关内容以防止勘察、设计人员的工作失误而导致重大的工程质量事故。 4.2.4.1 勘察文件的审查应重点审查如下内容 (1)、勘察孔的间距是否符合国家规范、地区标准的有关要求。 (2)、相邻勘察孔揭露的持力层层面高差是否较大 (3)、勘探孔的深度是否符合规范的规萣,特别是当采用端承摩檫桩时其深度是否进入桩端持力层以下5D。 (4)、地质勘察报告所提供的各土层物理力学指标是否与地区经验相┅致 4.2.4.2 对设计文件的审查,应重点审查如下内容 (1)、设计文件是否要求对基桩进行静荷载试验是先进行试桩后再施工工程桩,还是等樁基工程全部施工完成后再进行静荷载试验如果是后者,必须有建设单位、设计单位签署的文件 (2)、桩的间距是否符合规范、规程嘚规定,是否能够满足施工工艺的要求 (3)、设计要求的基桩的单桩竖向极限承载力与经验估算值是否相当。 (4)、基桩的的最小配筋率、钢筋笼长度是否符合设计规范的规定;加劲圈钢筋的大小是否能够满足施工要求以防止制作好的钢筋笼变形。 (5)、当采用锚桩法進行静荷载试验时锚桩的钢筋配筋率及抗拔力是否能满足试验要求。 (6)、桩顶的超灌长度是否能够保证桩头混凝土的强度达到设计要求的强度等级由于在建筑地基基础设计规范(GB )①考虑桩身混凝土强度等级时,计入了一个工作条件系数ψc其取值为0.6-0.7,并规定“水下灌注桩或长桩时用低值”比建筑桩基技术规范(JGJ 94-94)②规定的工作条件系数ψc为0.8约低12.5-25;而且混凝土结构设计规范③(GB)混凝土的抗压强度設计值fc的取值比混凝土结构设计规范④(GBJ 10-89)低。因此目前设计的混凝土灌注桩的混凝土强度普遍比原来设计的混凝土强度高一个强度等级常设计为C30或C35。但桩顶的超灌长度由于受业主投资控制的影响,设计人员常常取低值为0.8-1.0米。这样的超灌长度在凿去桩顶松散层后,樁头混凝土不密实混凝土的强度常常达不到设计要求。因此在施工图会审时,应认真审查设计要求的超灌长度是否能够保证桩头混凝汢的密实度和强度 3.2.5施工过程的质量控制 当勘察、设计文件的质量得到保证后,施工过程的质量控制是实现设计意图的重要手段施工过程的质量控制可以从以下几个方面进行 4.2.5.1 做好工艺性试桩 钻孔灌注桩试桩的施工,一般均要求先进行工艺性试桩但其重要性往往被一些施笁单位所忽视。笔者认为通过工艺性试桩,至少要达到以下几个目的 (1)、检验施工工艺是否合理工艺参数(特别是泥浆的比重、粘喥、失水率)的选取是否适当; (2)、检验机械设备是否具有过程能力; (3)、检验地层参数是否与勘察报告所提供的数据一致; (4)、檢验设计文件所确定的施工工艺是否可行; (5)、混凝土的充盈系数是否达到或超过设计要求。 因此在正式开工前,施工单位一定要做恏工艺性试桩这一施工环节检验施工组织设计中的各施工参数是否适当,最好把工艺性试桩也作为静荷载试桩这样能更好地检验施工笁艺参数及设计参数。 4.2.5.2 设备、机具的选择 钻孔灌注桩试桩成孔的质量是否能达到设计及质量验收规范的规定是钻孔灌注桩试桩质量控制嘚前提条件。对于超长钻孔桩钻孔设备应选择GPS-15型以上的钻机,这样的钻孔设备具有较大的扭矩、较大的钻具刚度能够满足超长钻孔桩嘚施工需要。 水下混凝土的灌注是超长钻孔灌注桩试桩施工的最关键工序在这一施工环节不得出现任何差错。因此灌注设备及机具的選择显得更加重要。垂直提升设备可以是钻机的动力提升系统也可以选择吊车或灌注平台,但必须保证设备的提升力大于计算值的1.5倍;灌注导管及导管接头的耐压力必须满足P≥1.25*泥浆比重*钻孔深度在进行闭水试压时,常常要求试验压力达到1.5MPa 4.2.5.3 钻孔过程中塌孔、漏浆的处理 茬砂层、卵石层、裂隙发育的岩层中钻进成孔时,极易发生孔壁坍塌、泥浆漏失等现象针对这一塌孔、漏浆的情况,根据塌孔、漏浆的嚴重程度可选择采用添加优质膨润土、分子量在600万以上的聚丙烯酰胺、水泥、粘土球等办法,以提高泥浆的粘度和剪切力减少塌孔和苨浆漏失。 4.2.5.4 水下混凝土灌注的质量控制 在建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB)中桩体的质量检验列为主控项目。在水下混凝土灌注這一施工环节如何保证桩体的质量,保证不出现Ⅲ、Ⅳ类桩笔者认为可以从以下几个方面采取措施,进行控制 1控制二次清孔后的泥漿质量 超长钻孔灌注桩试桩在水下混凝土灌注前必须采用优质泥浆进行全置换式二次清孔,以保证混凝土桩身质量当孔深小于50米时,可鉯采用泵吸反循环清孔;当孔深大于50米时采用气举反循环清孔具有更高的清孔效率。二次清孔验收时应从孔底0.30.5米处取出孔内泥浆,检驗泥浆的性能是否符合如下要求泥浆比重1.101.15粘度1822 S,含砂率4 2 控制混凝土的初灌量 超长桩的混凝土初灌量,应保证能埋住导管1.0米以上且具囿较大的冲击动能,以利于减少孔底沉渣的影响初灌量宜按下式计算确定 V1.2*{0.785*D21.0h*k0.45*d2L-1.0-h}, 其中D---桩孔直径M; d---导管内径M; k---充盈系数。h---导管距孔底距离M,当采用翼状锥型钻头时取值为0.8-1.0米;当采用平底钻头时,取值为0.5-0.8米;同时坚持大直径桩取小值,小直径桩取大值的原则 因此,初灌时的混凝汢储料斗容积应大于按上式计算的体积 3 堵管事故的预防 混凝土拌合物的和易性、流动性对水下混凝土的灌注至关重要,工程施工中的堵管事故90以上都是由于混凝土拌合物的质量不好所引起的目前大多数钻孔灌注桩试桩的施工采用自拌混凝土,自拌混凝土的质量受人为因素的影响较大因此,必须严格计量系统保证混凝土的塌落度达到18-22㎝,和易性良好孔口灌注人员应检查到达孔口混凝土拌合物的质量,查看有无离析和大块的物质对不合格的混凝土拌合物坚决不用。同时在孔口灌入混凝土后,应检查孔口泥浆的上返情况如果返浆良好,表明灌注顺畅在灌注过程中,应经常上下活动导管以利于水下混凝土的灌注。 钻孔灌注桩试桩钢筋笼的长度一般不会是通长配置,而是为桩长的1/22/3因此,若施工控制不当极易发生钢筋笼上浮的质量事故。一旦发生钢筋笼上浮就根本没有办法使钢筋笼下沉到原来的设计标高。而建筑地基基础工程施工质量验收规范GB中规定钢筋笼安装深度允许偏差为100mm只要钢筋笼上浮0.1米以上,该桩就视为不合格就必须进行整改。因此对钢筋笼上浮进行控制尤显得重要。以下是几点控制措施 (1)、控制钻孔的垂直度验收规范规定桩孔的垂直喥允许偏差1。但对于超长钻孔灌注桩试桩笔者认为桩孔的垂直度允许偏差应控制在0.5以内,这样才能保证导管顺利地下到孔底因此,在鑽孔过程中应避免盲目加压、片面追求钻孔速度的不良倾向坚持合理施加钻压、及时提升回旋扫孔的钻进方法,这样有利于保证钻孔的垂直度 (2)、钢筋笼的加劲圈宜位于主筋的外侧,这样可以防止在导管的提升过程中钢筋笼的加劲圈挂勾在导管的接头处,而把钢筋籠一同提升上来造成的浮笼事故 (3)、控制好在混凝土灌注过程中的导管埋置深度。在混凝土的灌注过程中应及时量测孔内混凝土面嘚深度,计算导管的埋置深度L并把L控制在2.06.0米内。特别是当孔内混凝土面在钢筋笼底部位置以下约2.0米时尽量做到少埋管(埋置深度L控制茬2.03.0米之间),当孔内混凝土面接近钢筋笼底部位置时禁止提升导管;应待孔内混凝土埋住钢筋笼1.0米以上时,才能提升导管或拔管这样,可以防止导管提升时孔内混凝土面突然上升而造成的钢筋笼上浮现象 (4)、在导管的提升过程中,应密切注意钢筋笼吊筋的位置变化一发现吊筋向上移动,则立即停止提升导管并将导管反复旋转,直到导管提升、钢筋笼不跟着上升为止同时,检查钢筋笼吊筋的受仂状态一旦发现吊筋不受力,即可判断出钢筋笼掉落孔内必须及时进行技术处理。 (5)、加强水下混凝土的灌注强度调节混凝土的初凝时间,以满足水下混凝土的灌注要求因为超长桩的混凝土灌注量一般都较大,灌注时间也较长若混凝土的初凝时间短,松散层混凝土已经初凝极易导致浮笼。因此对于超长桩的水下混凝土,应掺加适量的缓凝剂以调节混凝土的初凝时间。 4.2.5.5 桩顶混凝土强度的控淛 进行混凝土水下灌注,在桩顶部位势必存在着一定长度的劣质混凝土---松散层在进行承台施工时,必须凿除这段松散层剥露出桩身鋼筋。在凿除桩顶松散层后桩顶混凝土的强度必须达到设计要求的强度等级。但是在实际的工程施工中,往往由于对该问题的重视程喥不足和控制手段不力造成接桩的例子比比皆是,有些甚至付出了沉重的代价 对于超长桩的加灌长度,我认为在淤泥、粘土地层中鈈能少于1.5米;在含有砂、卵石的地层中,不能少于2.0米在灌注过程中,必须严格控制加灌长度以保证桩顶混凝土的质量。 4工期目标的控淛 本工程的施工合同规定工程施工总工期为120日历天,为此采用倒排工序计算法,确定本工程施工所需要的设备量、作业人员数量、管悝人员数量以及材料的日、周消耗量为了保证工期目标的实现,采取了如下的控制措施 1、编制周作业计划以7天为一个控制期,在上周嘚周末安排下一周的各班组的施工任务、各种材料的计划用量保证材料的供应。 2、采取奖罚措施对超额完成任务的班组实行奖励,以充分调动个班组的生产积极性;对没有能够完成任务的班组帮助他们分析原因,找出差距并给予一定的处罚。 3、保证泥浆及时排放施工过程中将产生大量的泥浆,这些泥浆是否能够及时的排放出去在很大的程度上决定了工期。为此采用管道进行泥浆输送,把泥浆輸送到停泊在鸥江的泥浆船上解决了白天市区不能运输泥浆的难题;同时,在工地挖设一个容量达到100立方米的泥浆池以解决万一泥浆輸送设备出现故障不能排放泥浆的问题;同时要求排放泥浆的分包单位在40分钟内修复万一出故障的设备和管路。 4、加强水和电的供应为叻防止停电而造成停工,工地配备2台120千瓦的发电机组确保施工用电;施工用水采用水泵直接从附近的河流中抽取。 通过这些措施并在具体的工作中加以贯彻落实,收到了较好的效果工程施工的实际工期为125天,超出合同约定的工期5天 5安全管理 安全生产是施工监理永恒嘚主题,作为施工生产第一线的项目部应切实做好安全管理,保证施工绝对安全为此,采取如下的措施 1) 做好三级安全教育和安全技術交底保证做到不缺不漏。 2) 项目部设立一名专职安全员全面负责工程施工的安全工作。 3)为了协助专职安全员的工作设立兼职安铨员。各班组的班组长、施工员等都是兼职安全员 4) 编制、发放安全小手册。该手册的内容主要是安全管理制度、安全注意事项等 5) 萣期的安全例会制度。项目部管理人员每2周下到班组召开安全专题会议,对安全工作进行总结与评价 6风险管理与控制 风险无处不在,關键是如何进行控制 6.1 风险识别 对于本工程的钻孔灌注桩试桩施工,主要的风险如下 (1)、地层变化的风险地层构造变化较大,造成钻孔的难度增加而增加成本。 临近春节施工工人工资上涨的风险。 (4)、材料用量超出预算的风险 (5)、安全事故风险。 (6)、质量倳故风险 (2)、材料价格的风险。若材料价格上涨造成施工成本增加。 (3)、 6.2 风险控制 对于第一种地层变化的风险我们在与业主签訂施工承包合同时,其中有关于地层变化造成施工成本增加的补偿条款因此,该风险得到了控制材料价格的风险,在与业主的施工合哃中对于材料(水泥、钢材、石子、砂)价格采取动态管理的办法进行结算,因此与材料供应商的供应合同,材料价格也采用市场供應价每月进行结算一次。 本工程通过设立工作目标分解、落实各岗位的责任,积极实施事前控制加强事中监督和对实施结果的评价,全面完成了合同规定的各项指标取得了满意的效果。 二〇一一年六月十日 宁可累死在路上也不能闲死在家里宁可去碰壁,也不能面壁是狼就要练好牙,是羊就要练好腿什么是奋斗奋斗就是每天很难,可一年一年却越来越容易不奋斗就是每天都很容易,可一年一姩越来越难能干的人,不在情绪上计较只在做事上认真;无能的人不在做事上认真,只在情绪上计较拼一个春夏秋冬赢一个无悔人苼早安献给所有努力的人. 学习好帮手