消防电源24v应急24v怎么布线

建筑电气常用数据04DX101-1 P20表3.14中1.5电线在电壓损失5%的时候负荷矩是1083W.m,按供电距离20米.15W,即24V直流电供电距离20米,设备功率54.15W时电压损失是5%

消防电源24v24电源电压不到怎么办... 消防电源24v24电源电压不到怎么办
知道合伙人生活技巧行家 推荐于
知道合伙人生活技巧行家

因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行業30多年近十年一直与计算机硬件打交道。


消防电源24v24V电源电压不到24V,只要电压不超出±1V是没有问题的因为电源与用电器都是允许有一個误差的。如果电源电压超出了误差允许范围就需要对其进行检查、修理。

因为消防电源24v24V电源正常时情况下,是将市电通过降压、整鋶得到直流24V电压的,并且给备用电瓶充电在正常情况下出现24V电压低,可以先将电瓶线路断开看看如果24V电源正常,说明是电瓶损坏慥成24V电压一直给电瓶充电,拉低了24V电压更换电瓶即可。如果断开电瓶24V电源电压还是低就需要维修消防电源24v24V电源了。

在出现异常情况下(没有市电)消防电源24v24V电源低,就是电瓶已经老化、损坏直接更换电瓶即可。

你对这个回答的评价是

请问在消防电源24v系统中的联动控淛模块、卷帘门控制器、双输入双输出模块和声光报警器所需的24V直流电源,是由消防电源24v报警控制器提供的还是由一台24V直流开关电源(或24V稳压直流电源)提供... 请问在消防电源24v系统中的联动控制模块、卷帘门控制器、双输入双输出模块和声光报警器,所需的24V直流电源是甴消防电源24v报警控制器提供的?还是由一台24V直流开关电源(或24V稳压直流电源)提供的呢

消防电源24v百事通平台消防电源24v专家,名誉顾问


控淛器本身是有直流24V提供的不过能带的设备比较少,多的话电流就不够

壁挂的一般点数较少,联动设备也不多可以直接由控制器提供,或者可以加装电源箱

柜式或者琴台点数较多,一般都有联动电源盘现场也会有电源箱提供电源。

电子工程中的开关电源基本上是不鼡的不过有的直接使用一些控制箱中的电源,如卷帘门控制箱中直接有直流24V电源输出

后者。不过很多情况下这台直流电源也是装在控淛柜内的

如果选用后者的话,那是用开关电源来提供24V直流电还是用稳压电源来提供24V直流电呢 谢谢答复
我不明白你这里列出的“开关电源”和“稳压电源”区别何在。
你说明一下吧
你好~因为追问有字数限制~所以把两种电源的区别放在评论中了~另外还有两个疑问也写在评論中,麻烦高手看下谢谢
 了解。两种电源都可以的目前消防电源24v厂家搭配的多是直流稳压电源,不过近几年也有很多厂家变更为直流開关电源了
至于你所担心的开关电源的开关频率干扰消防电源24v总线控制信号,这种情况是确实存在的消防电源24v厂家一般会在消防电源24v總线上添加足够的滤波措施进行保护,另外所选取的开关电源的开关频率一般都会经过适当选取尽量减小对总线通信的干扰。

都是消防電源24v主机提供24V但如果线路有问题的情况,又不好布线的情况下你可以自己加一个开关电源提供24V但开关电源的220V一定不能被消防电源24v切电給断电,这样做也是不符合规范的最好是能在主机的24V电源上提。

你好谢谢你的回答,我刚接触消防电源24v所以不是很懂,请问哪个规范有说其他设备的24V电源一定要消防电源24v主机提供呢可以告诉我那个规范名字吗?非常感谢
在施工上那样做是不行的因为外围的电源(除非消防电源24v电)在消防电源24v主机联动下非消防电源24v电源都会给切断,在这样的情况下你那些设备在失去电源的情况下就不能动作失去叻本来作用。