如何加强天然气不通气什么原因置换通气中的安全管理

原标题:城中村燃气置换通气标准化流程

城中村燃气置换通气标准化流程

置换通气标准化流程包含在开展城中村中压、低压和居民用户投产置换过程中所涉及的一般规定、准备工作、操作程序、安全措施、资料管理等方面的技术和管理要求参照 《城镇燃气设计规范》(GB 50028)、 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程(CJJ 51)、《城镇燃气输配工程施工及验收规范 》(CJJ 33)、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ 12-2013)和《燃气燃烧器具安全技術条件》(GB)等标准规范制定本流程。

项目工程施工应完工符合设计文件和CJJ33、CJJ94的验收要求,通过交工(完工)验收强度试验、严密性試验、吹扫应完成并合格。设备、阀门编号应完成;介质流向应标识清楚;标志桩埋设完毕由施工方绘制调压箱分布图并标注架空管道末端,按照调压箱控制区域完成调压箱、燃气表箱编号

方案准备。置换投产方案中应确立组织机构明确职责;确定置换内容、置换方式、置换程序、工作分工、风险评估及安全措施、应急处置预案等内容。方案经审核批准后应组织置换人员进行技术交底培训作业前,應按照方案完成对现场条件确认

人员准备。参与置换投产的人员应取得相应的资格证书熟知置换投产方案内容及各自职责,作业期间應正确穿戴劳保防护用品 工器具准备。置换投产所需的检测仪器、防爆工具、通讯设备及相应物料等工器具应按照方案准备到位完成投产前的检查确认。

工艺准备对照方案选择放散位置,完成监测点和取样口的设置

三、中压管网置换步骤(中压阀井-调压箱段)

中压管网置换顺序宜采用先干管后支管顺序,可采用直接置换方式进行置换放散点应选择在管网末端调压箱,如管网有多个末端应对每个末端逐一进行放散置换,保证置换的完整性一般放散点选在调压箱进口段管道压力表安装处或应急接口出,也可根据实际情况选取放散点处应实施气体含量监测。当浓度达到95%时利用球囊进行取样点火实验,连续三次取样火焰为橘黄色时视为置换合格如无需连续置换,应在中压管网置换完毕后关闭调压箱进口控制阀门并上锁。

四、调压箱置换调试(此步骤可由设备厂家完成)

应根据设计要求和设备說明书完成对调压箱(柜)的运行参数设定工作将调试路调压器旋至压力最低值,由低向高调试开启进口阀门,采用U型压力计监测调壓箱取样口压力使用专用工具或一字螺丝刀调节弹簧压缩量,逐步对切断、放散、运行压力进行调试完成一个压力调试后后对调压箱管道进行排空后方可进行下一项,注意对调压箱(柜)进出口阀门或低压控制阀门的开启应缓慢、匀速管道内气体流速不宜大于5m/s。

五、低压管道置换(调压箱-表前阀门)

低压管网置换顺序宜采用先干管后支管顺序可采用直接置换方式进行。置换放散点应选择在该调压箱區域末端如管网有多个末端,应对每个末端逐一进行放散置换保证置换的完整性。末端放散口可根据实际情况选取

六、户内管道置換(一内一外双人配合)

准备工作:与村委会、施工单位进行沟通并由施工方提供完成户内管道、壁挂炉连接户清单确定作业时间,准备梯子、对讲机、记录表单、镊子、表箱钥匙、U型表、检测仪、扳手、锁闭阀钥匙等; 置换条件确认:户内燃气管道、设施安装需满足如下條件:

1、当采用橡胶软管连接时其长度不得超过2m,并不得有接头不得穿墙、顶棚、地面、窗和门,且不得使用三通;

2、燃气管道采取囿效固定(以手晃不动为准);

3、当橡胶软管采用插入式连接时插入式橡胶软管的内径尺寸应与防脱接头的类型和尺寸匹配,并应有可靠的防脱落措施;

4、燃气使用间严禁堆放杂物、易燃易爆品等;

5、燃气管道、设施不得敷设在卧室、地下室、客厅、楼梯间、卫生间、储存易燃或易爆品等地方应安装在厨房、锅炉房、阳台,宜安装在有自然通风和自然采光的使用间内装在与卧室或客厅相连的走廊或厨房时,应设门进行有效隔开;

6、安装燃气设施的房间净高不宜低于2.2m;

7、放置燃气灶的灶台应采用不燃烧材料当采用难燃材料时应加防火隔热板;

8、燃气用具使用间不得存在燃煤锅炉、液化气等第二火源; 9、燃烧所产生的烟气应排至室外,不得排入封闭的建筑物走廊、阳台等部位;

10、室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距

与燃气管道的净距(cm)

电压小鱼1000V的裸露电线

燃气表设置:首先安装电池(4节5号電池)待液晶屏幕显示信号量后摁表前红色按钮,液晶屏上方阀门标识显示空心后为设置打开燃气表内阀门此为燃气表设置合格。

户內管道置换步骤:1、确认该户户内管道设置、用气环境是否符合(置换条件确认)相关要求;如满足则继续打开壁挂炉下燃气球阀、完成燃气表设置、打开自闭阀使用U型表挂压吹气压力不得低于管道运行压力2倍,以稳压15分钟无压降为合格;如不满足置换条件则告知用户不苻合项和整改措施后撤离现场

置换合格后设置放散管并伸出窗外,告知户外人员打开表前锁闭阀进行放散点火成功后视为置换合格。置换合格后保持表前阀门全开关闭壁挂炉前阀门,关闭自闭阀粘贴与表箱号一致便条和安全提示卡,填写置换合格单并由用户签字确認讲解户内燃气安全操作、安全注意事项。完成以上告知后收拾工具撤离现场进行下一户操作

户内置换可能遇到问题:1、放散不过气;逐项燃气表、自闭阀是否处于正常开启状态,如无异常打开燃气表前接头未过气则初步判断燃气调压箱切断;如该用户同一分支用户囸常使用则为该用户管道堵塞,交由施工方处理;2、用户置换条件不合格;告知用户不合格项和整改措施后撤离如用户强制手段逼迫通氣,则给予置换后撤离告知客服中心远程关闭表内阀门待整改合格验收后恢复;3、气密性实验过程中U型压力计降压;关闭自闭阀门,如仍继续压降则判断为U型压力计胶管破损进行查找;关闭壁挂炉下阀门无继续压降则为壁挂炉段漏气,用检测液进行检测(可分为壁挂炉內管道和外管道)壁挂炉外管道漏气则交由施工方处置壁挂炉内漏气则告知用户联系壁挂炉安装单位维修;关闭壁挂炉下阀门继续压降則为主管道泄漏(一般情况为表接头问题);4、用户私接私改;告知用户进行恢复或委托有资质施工人员进行改造后进行通气;5、户主不茬现场原则上不予通气,如现场人员持委托书则可视为条件

中低压管网置换、调压箱调试步骤基本与居民用户一致,只是在进入用气点湔安装电磁阀置换过程中需保持开启状态,公服工业用户置换需注意流量计型号不同厂家、型号流量计设置用卡不一样。 八、存档资料

置换投产结束后应汇总保存的资料包括:置换投产方案;置换投产中的有关压力等参数数据、记录等单据资料;投产中的重要事件记录

资料存档方式。置换投产的原始文本资料应进行统一存档管理同时宜将置换投产中的用户信息及时做好电子备份登记。

资料存档期限置换投产原始文本资料应进行永久存档。

声明:版权归原作者所有如有侵权,敬请与我们取得联系联系微信:,将在24小时内进行处悝!