三相继电保护测试仪原理回路原理是什么

答:煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...

联系地址:武汉市东湖高新技术開发区关南园四路2号

及时联系我们为您解答产品
相关疑问欢迎拨打全国统一服务热线


提供更多资料全方位的服务方案

我们知道继电保护测试仪原理器分为主回路和辅回路两个回路,分别由大旋钮和小旋钮调节主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切換一种输出的同时仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。而辅回路通过输出开关控制直接调节输出测量可外附万用表测量。

繼电保护测试仪原理主回路原理

输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A)该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第三个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流该回路带负载能力较 强,但输出稍有过载不能长时间处于大电流状态下。

继电保护测试仪原理辅回路原理

        继电保护测试仪原理器辅回路与主回路一样AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变壓器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关调节小旋钮即可输出。

由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档便可监视所对应的輸出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视

设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动也可外部启动。内蔀启动时按下“输出控制”开关,即可启动秒表通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关不用时可將秒表关掉。

电路设备内置声光提示电路在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况

我要回帖

更多关于 继电保护测试仪原理 的文章

 

随机推荐